PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava radiatorjev - pomoč

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

potrebujem pomoč pri pravilni vezavi radiatorjev Smile
Spodaj je tloris zgornjega nadstropja hiše ter "narisanih"6 radiatorjev kjer bodo postavljeni...na levi je kurilnica (topla voda bo šla iz zalogovnika).

Ali mi lahko kdo pomaga pri pravilni vezavi radiatorjev...kakšne dimenzije bakrenih cevi naj uporabim ...dvocevni ali enocevni sistem (v spodnjem nadstropju je še 5 radiatorjev, vendar so že vezani)...torej jih bo skupno 11.

Imam pa peč na trdo gorivo (27 kw) plus zalogovnik 600 l...


Priložene datoteke
.png   radiatorji.PNG (Velikost: 65,22 KB / Prenosi: 831)
#2
Priklop na radiatorje baker dim. 15 , pa dvocevni sistem seveda. A to boš drugač sam delal? Pa imaš še kako prosto vejo v kurilnico da boš to gor prklopu al si že pustu cevi čez ploščo.
#3
Aha...se pravi fi 15 in dvocevni sistem, super.

Drugače je pa situacija takšna, v spodnjem nadstropju je centralno ogrevanje na plin...peč na plin bomo dali stran ter spodnjo in zgornjo etažo povezali na kurilnico (peč na drva)...ker plin je predrag Smile
#4
Kakšen plin UNP ali zemeljski? Imaš lastna drva ali jih boš kupoval na trgu?
Če je odgovor UNP in/ali lastna drva potem je prenova vsekakor upravičena. Če pa je odgovor zemeljski plin in nakup drv pa je je investicija močno vprašljiva.
#5
UNP plin Sad ...pa lastna drva imamo .. :Smile
#6
Vsekakor na radiator fi 15, iz kotlovnice naprej je zadosti fi 22 in tako do predzadnjega fi 18. V kolikor potrebna pomoc in izkusnje vec na sz.
#7
Jaz bi cevi peljal spodaj naokrog po zunajih stenah in potem sproti povezoval radiatorje nad njimi, oz. pri srednjih dveh prostorih naredil odcepe do radiatorjev. Če lahko prideš iz kurilnice gor dvakrat, posebej v kuhinji in dnevni sobi, bi naredil dve veji, ločil ju pa tam, kjer bi to bilo najbolj ugodno (se ne da kaj pametnega reči iz razpoložljivih podatkov).

Za cevi, kjer je en radiator, bi vzel premer 15 mm, kjer sta dva, 18 mm, za tri ali štiri radiatorje 22 mm, za več 28 mm. Takole malo čez palec rečeno.

Aleš
#8
Citat:Za cevi, kjer je en radiator, bi vzel premer 15 mm, kjer sta dva, 18 mm, za tri ali štiri radiatorje 22 mm, za več 28 mm. Takole malo čez palec rečeno.

Ja dej ne ga srat prosim te.. A si že kdaj videl kakšen radiator od blizu?

Zadnje 3 radiatorje, če so kolikortoliko normalnih dimenzij povežeš s 15, do teh 3h imaš dovod 18, s katerim pobereš še ene 2, potem bo pa počasi že čas za 22-ko.

28 se pri hišah uporablja po kurilnici.
Iskanje po temi