PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prevrtana kanalizacijska cev v AB plošči - sanacija?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

prevrtali so mi kanalizacijsko cev (polipropilen) v AB plošči na zgornji strani.
Kako optimalno sanirati?
Obstaja kakšna gosta tesnilna masa?
#2
Za kakšno specialno ne vem. Ostanejo le "klasične " PU lepilno tesnilne mase (sikaflex in podobne), za razmislek mogoče tudi gumijast čep (kot vulkanizirajo luknje v avto gumah), najbolje pa seveda varjenje s toplotno pištolo (na topel zrak) in vložkom za popravilo iz enakega materiala (polipropilen), če prideš lahko do cevi, če ne, pač tak način ni možen.
#3
Jaz bi na ta prevrtan del dal kos enake cevi (kot pokrov) in zalepil z ustreznim lepilom.
Seveda če je možno ta del cevi odštemati in očistiti.
#4
Sem klical na SIKO in pravijo da je polipropilen ali polietilen zelo problematičen z vidika oprijema raznih tesnilnih ali lepilnih mas, tako da mi niso uspeli ponuditi neke garantirane rešitve. Bom še preveril pri krovcu, če bi luknjo zalepili s koščkom EPDM gume.
#5
Ali do cevi lahko prideš? (da vidiš vsaj 2x2 ali 3x3 cm
#6
Samo za informacijo. Kanalizacijske oz. odtočne cevi so iz PVC-ja (polivinil-klorida) in ne polipropilena (PP) ali polietilena (PE). Iz teh dveh materialov so vodovodne in toplovodne cevi. Mogoče niti ni bistveno, ampak mogoče bi na Siki zdaj dobil drugačen odgovor.

Aja, pa še moja varianta rešitve. Če je poškodba dostopna, zavari gor kos dekorodal traku in to potem zalij z malto/betonom...

PS: Ob takih primerih bi nam zelo pomagala kaka slika poškodbe, da lažje ocenimo težavnost dostopa, sanacije, itd., itd... :wink:

To zadnje velja za vse, ki jih muči kakšen tehnični problem.