Kaj pa je nad modro folijo? In kaj je ta modra folija?
Če je to paropropustna tyvec folija, je najbolje, da vržeš knauf dol in narediš, kot se spdobi ali pa da razkriješ streho in narediš, kot se spodobi. Od spodaj navzgor: notranja obloga; parna ovira; toplotna izolacija vsaj 25 cm; paropropustna folija; zračna plast; kritina. Hudič pa je v detajlih.
Oval, in kaj je narobe, če ni parne zapore, ampak je:
-gips notranja obloga
-txvek delno parapropustna folija
-toplotna izolacija steklena volna
-zračna plast oz zračni kanali
-podeskanje
-tegola
???
Najbolj sporno..beri problematično je ker ni parne zapore oz. ovire. Predvsem kako zdaj to speljat...je pa bistvena.
Mogoče reskiraš vsake 2 metra in odstraniš gips plato da prideš zraven. Nato prek vsega vlečeš folijo..jaz bi/sem dal pe zaporo...polivinil. Nato prek folije potegneš še izolacijo. Tule ker težko ptideš zraven sploh pa težko vlečeš čez bi sam verjetno uporabil stekleno volno v eni debelini...toliko kot imaš višine na razpolago. Edino če imaš 20 cm nisem zih ali se sploh dobi v taki debelini.
Migaj Napisal:Oval, in kaj je narobe, če ni parne zapore, ampak je:
-gips notranja obloga
-txvek delno parapropustna folija
-toplotna izolacija steklena volna
-zračna plast oz zračni kanali
-podeskanje
-tegola
???
Čakaj, ali je nad tisti modro folijo (txvek ) že kaj toplotne izolacije (steklena volna)? Ali si se samo zatipkal?
Če ni parne zapore, pride zračna vlaga v volno, se ohladi in kondenzira. Posledica? Premočena volna, flek na knaufu, čez nekaj mesecev knauf na tleh.
Je pa še ena druga možnost:
V prazen prostor nabaši volne, kolikor gre in zapri. S spodnje strani knaufa nalepi parno zaporo s prelepljenimi stiki, tudi prelepljeno na zid. Potem pa privij še eno knauf ploščo na spodnjo stran.
Parna zapora na topli strani je obvezna, zlasti ker imaš še deske v konstrukciji in tegolo na strehi.
Očitno gre za nesporazum, ker sem jaz vskočil s svojim primerom izvedbe -to ni primer avtorja teme in prav nikomur ne vsiljujem, da me posnema:
Migaj Napisal:-gips notranja obloga
-txvek delno parapropustna folija
-toplotna izolacija steklena volna
-zračna plast oz zračni kanali
-podeskanje
-tegola
Tako imam že >10 let in vsaj pri meni ni prav nobenih problemov, tudi gips plošče so suhe in prav tako je suha steklena volna, sem že večkrat preveril, nenazadnje smo 20 let staro tegolo celo menjali -sem bil zraven in sem se lahko o vsem prepričal na licu mesta, da so povsem suhe in v odličnem stanju tudi deske pod tegolo :oops:
Kaj zdaj na to porečete :?: :roll:
no, ja... izolativnost volne je pa kaka? pol manjša od deklarirane? BTW, tudi pri nas smo imeli tako. Polovico špirovcev bi morali menjati (ker so pognili) izolativnosti volne je bilo pa 0...
Citat:gips notranja obloga
-txvek delno parapropustna folija
-toplotna izolacija steklena volna
-zračna plast oz zračni kanali
Ne bi smelo biti problema. Predvidevam, da z delno paropropustna folija pomeni parna ovira (Sd okrog 2 m). Hladna stran izolacije je zelo paropropustna - steklena volna do zračnega kanala.
Če še nimaš nasekjeno bo res okje reskirast denar za nove gios plate pa te vrzi dol in poštimaj izolacijo ter nato folijo kot se spodobi. Na dolgi rok se ne splača iskat bližnjice.
Od vokne uporabi tako z lambdo 0,35 ali manj.
Mi je jasno, da se zrak ohlaja, ko prehaja notranji zrak skozi volno navzven proti podstrešju in tako mu relativna vlažnost raste.
Ko je v nadstrehi zelo mrzlo, lahko tudi kondenzira in celo zamrzne.
Vendar se steklena volna navzven zači, ker sploh ni pokrita.
Zavestno nisem hotel zadihtati podstrešja, pa tudi , če to ni narejeno v nulo, potem je tam, kjer so napake,toliko večji tok prehoda in tam pa je potem lahko zelo mokro in v mojih časih gradnje, so dajali alu folijo, ki se rada trga -vsaj tako sam razmišljam.
"če to ni narejeno v nulo, potem je tam, kjer so napake,toliko večji tok prehoda in tam pa je potem lahko zelo mokro"
Ali si bolj moker če imaš 1 luknjo v strehi ob dežju, ali če nimaš strehe? "Tok" prehoda je odvisen od notranje vlage in temperatur. Ne od "možnih" poti za izhod. Edina stvar ki jo narediš s tem ko kot praviš ne zadihtaš mansarde je to da imaš lahko probleme s nizko vlago pozimi...
Migaj Napisal:Oval, in kaj je narobe, če ni parne zapore, ampak je:
-gips notranja obloga
-txvek delno parapropustna folija
-toplotna izolacija steklena volna -zračna plast oz zračni kanali
-podeskanje
-tegola
???
Vprašanje je postavljeno na pol :? .
Manjkajo mnooogi podatki in ker si omenil, da si po 20 letih Tegolo odpiral in je podkonstrukcija b.p. sklepam da je:
- naklon nad 35
- sleme dolžine max 12 m, špirovci cca 6 m
- zgornji trikotnik mansarde se prezračuje skozi zračnike ali čelne odprtine
- v mansardi so samo bivalno spalni prostori brez kuhinje in kopalniške "savne" :mrgreen:
- med izolacijo in deskami je izvedeno prezračevanje z mrežico za žlebom...
Če bi dal podatek še o lokaciji objekta, debelini izolacije ....bi se vedelo zakaj ni problemov.
Če bi imel nizek naklon strehe, tanko izolacijo do desk, slabo izvedeno parozaporo brez zračnega mostu, obremenitev z vlago,... bi deske dobile svoje in posredno tudi tegola.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.