#16
Nobene katastrofe ni. edina možnost da se izogne predolgemu mirovanju peči, je, da si omisli termostatski ventil in glavo ter tako navzgor regulira temperaturo.

Saj ko bo dovolj hladno se bosta vklopila tako peč kakor radiator.
#17
Ko bo pretoplo se bosta zaprla tako termostatska glava, kot regulacija, ko bo prehladno se bo odprla termostatska glava in regulacija. To če bosta nastavljena na popolnoma identično temperaturo, rezultat bo tak kot da ga ni.
Če bo odstopanje od nastavitev bo v primeru višje nastavitve termostatskega ventila isto kot da ga ni (vedno odprto), v primeru nižje nastavitve, pa bo regulacijo odpiralo in odpiralo, ker nikoli ne bo dosežena temperatura kot je nastavljena.

Še enkrat:
termostatske glave ne v prostor, kjer je tipalo, pač pa ročno zmanjšat pretok v radiatorju zato, da drugi prostori dobijo več in njihovi termostatski ventili imajo kaj regulirati.

Če se že vztraja na regulaciji s termostatskimi ventili tudi v prostoru kjer je tipalo (v tem primeru DD2+), potem je bolje slednjega izklopiti in prepustiti regulacijo vremensko vodeni in termostatskim glavam.
#18
Če imaš več sob v hiši ali bog ne daj dvo stanovanjsko hišo je nemogoče regulirati z merjenjem samo v eni sobi, jaz sem tisti vpliv sobne temperature toliko časa nižal da sem prišel do 0, motilo je edino to da se pumpa ni nikoli ustavila, to sem enostavno rešil v nastavitvah in z urniki, da ponoči ni bilo hrupa. Potem sem še krivuljo nižal do minimuma (0,9 na radiatorjih) in dejansko termostatski ventili skoraj niso bili potrebni.

Sedaj s TČ imam enako logiko ogrevanja. Če bi se v naši hiši hotel igrati s sobnim termostatom, bi moral meriti temperaturo v vsaj 4 sobah in ko bi v vseh teh sobah bila presežena vrednost, bi se lahko ogrevanje in OČ izklopila. Take regulacije na enem samem ogrevalnem krogu pa jaz ne poznam in mi je res čudno da ne obstaja.
#19
Homer Napisal:Ko bo pretoplo se bosta zaprla tako termostatska glava.....
pa saj to je namen(očitno nisi bral moj post na prejšnji strani)dnevna soba v srednji etaži, ker je termostat je lepo ogreta na 21,5, radiatorji mlačni(če) v zgornji etaži(in kje je še to potrebno) pa radiatorji "žarijo" ker so na 5 termostat v spodnji dnevni sobi pa nastavljen na 22 ali 23c mešalni ventil pa avtomatika drži nekje na sredini oz. koregira malo levo malo desno sproti tudi greje SV....nato ob 22:30 recimo prestavi na nočno temp, ki je 19,5 potem zjutraj recimo delavniki od 5:30 zopet dnevna tem 23 in takrat so tudi tisti rad. v srednji etaži, ki so na 1,5 nastavljeni vroči, mešalni ventil pa čisto v desno(odprt do konca)trenutno ne greje SV) OČ. vedno na minimum 1(550 rpm)
vklopljena 24/7 izvzeta iz regulacije....

Jaz ne vem kaj toliko komplicirate (Homer) ko je sistem enostaven, le simpl mora bit vse narejo brez nepotrebne navlake...

In z zmanjšanjem pretoka nisi bore kaj napravil, pri samo mm odprtem ventilu, cel radiator vroč, kot da je odprt do konca...

Gasper123 Napisal:Sedaj s TČ imam enako logiko ogrevanja.
jaz tudi več ali manj, samo sedaj je 13 od 18 radiatorjev na 5.....vtok pa ima izračunan sedaj 29,7

PS - Najbolje je pa mešalni ventil (brez bilo kake regulacije) dat na sredino 24/7 in potem vse skupaj korigirat z termostaskimi ventili..............zadnji ki gre zvečer spat, jih pošraufa na 1, prvi ki ga zjutraj scat prtisne, pa jih odpre vse na 3 in to je to...
#20
Eni pač ne razumete kako regulacije delujejo in izumljate toplo vodo.
To kar delaš ti je slabše, kot bi odstranil sobno tipalo DD2+ in prepustil da deluje le vremensko vodena regulacija.

Da regulacij ne razumeš in jih zato ne potrebuješ pa dokazuješ s tem:
Citat:PS - Najbolje je pa mešalni ventil (brez bilo kake regulacije) dat na sredino 24/7 in potem vse skupaj korigirat z termostaskimi ventili..............zadnji ki gre zvečer spat, jih pošraufa na 1, prvi ki ga zjutraj scat prtisne, pa jih odpre vse na 3 in to je to...
#21
gto - na enoto ne more posijati sonce

v kleti je dvocevni sistem - samo radiatorji ; v pritličju in nadstropju je enocevni sistem.

nekaj mi ne gre v glavo .. na wdc20 gledam temperature

zunanja temp 10
temp radiator 42
temp talno 38

ko pa gledam krivulje ogrevanja po wdc20 bi morale biti obe vrednosti nižje za ca 5 stopinj.

pa še nekaj ... vsepovsod so termostatski ventili polno odprti - na 5.
sem nastavil termostatski ventil v dnevni na 3 pa je bil čisto hladen.

danke


Priložene datoteke
.jpeg   20131106_191505.jpeg (Velikost: 27,86 KB / Prenosi: 523)
.jpeg   20131106_191513.jpeg (Velikost: 27,89 KB / Prenosi: 523)
.jpeg   20131106_205438.jpeg (Velikost: 36,11 KB / Prenosi: 523)
#22
Homer Napisal:Eni pač ne razumete kako regulacije delujejo in izumljate toplo vodo.
To kar delaš ti je slabše, kot bi odstranil sobno tipalo DD2+ in prepustil da deluje le vremensko vodena regulacija.

Da regulacij ne razumeš in jih zato ne potrebuješ pa dokazuješ s tem:
Citat:PS - Najbolje je pa mešalni ventil (brez bilo kake regulacije) dat na sredino 24/7 in potem vse skupaj korigirat z termostaskimi ventili..............zadnji ki gre zvečer spat, jih pošraufa na 1, prvi ki ga zjutraj scat prtisne, pa jih odpre vse na 3 in to je to...
po domače povedano oz. po kmečko, da bodo vsi zastopili: "poserjem se na vremensko vodeno regulacijo" :!: Ničkolikokrat bil v hiši, ki so ji poprej montirali Seletrona ali Firšta (seveda 15-20 let nazaj je bila fasada pojem) zunaj 12c v hiši "ledenica" naštimano vse po PS-u radiatorji mlačni......ali zunanja nad 30 peč, da bi grela SV ne vklopi, zvečer ni vode...

Isto pri TČ: vpliv sobe samo 20%(ali še manj) v prehodnem obdobju :roll: Če je fasada in okna "po zadnji modi" ajd še gre, gre tudi pri temp. nižjim od 3c nikakor pa ne sedaj v prehodnem obdobju, ko je v slabo izoliranih hišah, občutek, da je nesramno mrzlo, čeprav zermometer mogoče tega niti ne kaže tako drastično.

Mogoče se le najde nekdo, ki bo zastopil, kaj hočem povedat_res pa da je ta "moj" sistem potratnejši, na mrzlem pa le nsi oz. nisem bil nikoli....
#23
@sašo65
Imaš vso pravico uporabljati "senzor na oslinjen prst", regulacijo pa opravljati s "šauflo". Da pa to propagiraš drugim kot najboljše, pa je perverzno!
#24
@bostjandd
Še vedno mi ni jasno, kaj misliš s tem: radiator je hladen in prostor je topel.
Kaj poleg radiatorja greje dnevno sobo?
Je radiator hladen šele, ko zmanjšaš na termostatskem ventilu ogrevanje? To bi bilo nekje normalno, saj si z zmanjšanjem "dopovedal" radiatorju, da ogrevanje ni potrebno.

Krivulje ogrevanja imaš po mojem previsoke in vpliv sobnega termostata prevelik (38 stopinj talnega pri +10 stopinj zunanje, je daleč preveč).
A ti DD2+ regulira tudi talno? Bolje da ne!

Ne zanašaj se na subjektivne občutke, ampak izmeri dejansko temperaturo v prostorih.

Premesti DD2+ v dnevno sobo nadstropja, ki je hladneje.
Še enkrat: Termostatski ventil v sobi, kjer je DD2+ je nepotreben in negativno deluje na delovanje regulacije. Ventil pripiraj toliko, da dosežeš potrebno temperaturo v ostalih prostorih (termostatski ventil mora biti v območju regulacije; nastavljen na željeno temperaturo in ne odprt do konca).
Nato se lahko začne z bolj natančnimi nastavitvami WDC20.
Šele ko bo vse pravilno nastavljeno, bo delovanje BP.

O samih nastavitvah WDC20 je debata tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48158">viewtopic.php?f=6&t=48158</a><!-- l -->
#25
če jaz prav razumem temo in tematiko..je problem s to sobo, kjer se veliko zadržujejo in se le ta nagreje do te mere da se izklopi ogrevanje na stenskem termostatu.

Zato je tu rešitev da se sobo zniža s termostastko glavo, ki bo, ob povišanju temp. sobe (ko bo v njej 5 ljudi) zaprla ogrevanje,d a ne bo prihajalo do pregrevanja...ker bolj kot bo toplo, dlje čsa se bo soba hladila in kasneje se bo spet celotan peč vklopila nazaj, torej bo drugje še bolj hladno.

bostjan....številka 3 na termostatu pomeni cca. 20 stopinj temp. zraka...po domače rečeno...zna biti da bo radiator stalno hladen.

Torej..če glava dobro deluje jo nastavi na 3 in dve črtici..kar bo cca. 22 stopinj. Če bo čez bo zaprlo, če bo manj bo odprlo. Enako nastavi na sobnem termostatu...ter 22 stopinj oz. kolikor vam je želja.
Kako pato da v talno spuščate tako visoke temeprature? (In to zdaj, ko je praktično toplo zunaj)
#26
zaenkrat še ne ogrevamo.
kotel se zagreje samo za potrebe tople vode in vzdrževanja samega sebe.

v dnevni spodak je tv, 5*50w luči halogenke in mi, od 3-6 oseb.
imam nameščen termometer v otroški sobi zgoraj in je kazal 22, spodaj je bilo 23-24 stopinj, pa se ni kurilo. šele potem ko sem postavil dd2+ na 24 je centralna vžgala.

do sedaj smo kurili na KO in so bile krivulje ok, radiator 1.1 in talno 0.7.
dd2+ vklopi centralno, torej tako radiatorski del kot talni.

nastavitve wdc20 so na sliki.

po krivulji so bile vrednosti lepo presežene ... kaj naj naredim?


Priložene datoteke
.jpeg   20131106_205205.jpeg (Velikost: 31,59 KB / Prenosi: 444)
.jpeg   20131106_205220.jpeg (Velikost: 37,58 KB / Prenosi: 444)
#27
No mislim, da je podatek, da do sedaj niste še ogrevali, dovolj zgovoren. Po mojem mnenju imaš konkretno previsoke krivulje tako za talno kot za radiatorje.

Drugi problemi so bili že izpostavljeni, logika sobne enote veš kakšna je, za način rešitve se boš pa moral odločiti sam.
#28
Ko sem doma prešel iz olja na zemeljski plin, namestil termostatske ventile in vremensko regulacijo sem takoj pometal vse termometre iz hiše. Za udobno počutje ni potrebno, da so radiatorji topli in ni potrebno, da je v dnevni sobi 20 (21 ali 22 ali..)°C. Temperatura mora biti taka, da lahko v udobni oblačilih mirno sedim v fotelju, gledam TV in mogoče pijem hladno pivo pa mi pri tem ne sme biti ne hladno in ne vroče.

Avtorju teme torej svetujem, naj se ne obremenjuje preveč ali so radiatorji topli ali pa ne. V vsakem prostoru naj nastavi termostatske glave npr. na št.3. Čez kakšno uro se naj sprehodi po prostorih. Kjer je po občutku prevroče naj ventil pripre, kjer je pa prehladno pa odpre. Po kakšnem tednu, ko se bodo razmere stabilizare si naj označi položaj ventilov, če bi jih kdo slučajno premaknil.
Notranjega termostata pa v primeru vremensko vodene regulacije in termostatskih ventilov v vseh prostorih sploh ne potrebuje.
#29
Se strinajm da ga ne rabi, ampak vseeno je treba opozoriti, da bo obtočna pri takem načinu delal 24/7. Jaz bi vseeno nastavil urnike ogrevanja (recimo 16 ur na dan) in popravil še tole:

S2.1 = 0
S2.4 = 5
S3.1 = 0
S3.4 = 5

P2.1 bi nastavil na 0,8 in potem bi jo še malo vzporedno dvignil P2.2 na recimo 5°
P3.1 bi nastavil na 0,5 in P3.2 na 2°

Ne vem pa kako točno deluje drugi krog, je na DD2+ nastavljeno da regulira oba kroga hkrati?
#30
sem spremenil
P 2.1 - iz 1.1 na 1.0
P 3.1 - iz 0.7 na 0.6 (nisem še videl nastavitve Gašperja - bum probal)
sedaj je pri Tzunanja=7stC --> Trad=ca37stC in Ttal=32.
ma se mi zdi še vedno preveč. kaj pravite?
je pa potrebno povedati, da je to "starogradnja" in da niso cevi talnega 10 cm skupaj, temveč je razmak med cevmi manjši.

termostatske glave sem nastavil na pozicijo 4 - 24stC in bom počasi videl, kako bo bo.

na kodirnem stikalu enote DD2+ so nastavitve takšne: VSE je na OFF
S1=off - Sobna enota DD2+ je priključena na Promatic WDC10B, WDC10,
WDC20, CMP25-2
S2=off - Sobna enota krmili krog 1
S3=off - Sobna enota krmili krog 2
S4=off - Prva sobna enota

zakaj ne sme DD2+ krmiliti talnega?
1 2 3