Pozdravljeni,

Smo pred izdelavo estrihov. Položiti moramo izolacijo (stiropor) in sistemske plošče za talno ogrevanje. Razmišljamo, da bi položili sistemske plošče, ki imajo 3,3 cm izolacije in 2,5 cm višino čepov. Estriha naj bi bilo 5 cm.
Zanima me, ali so čepi pri sistemskih ploščah všteti v višino estrihov ali ne (ali se tistih 2,5 cm kot so visoki čepi šteje v estrihe in je nato nad njimi še 2,5 cm estriha ali ne in je potrebno nad čepi še 5 cm estriha).

V primeru, da bi polagali talno ogrevanje na mrežo, me zanima, če obstaja kakšna folija, ki bi jo položili med izolacijo in mrežo in preprečuje, da bi toplota šla v tla. Morda kakšna aluminijasta folija, ki "odbija" toploto v prostor in preprečuje prehajanje toplote v ploščo ali zemljo?

Hvala
#2
pri estrihih steje bruto visina

vsaka taka folija, ki "preusmerja" toploto je tralala.
ps. a ni aluminij v bistvu zelo dober prevodnik toplote?
#3
Citat:aluminijasta folija, ki "odbija" toploto v prostor in preprečuje prehajanje toplote
Res lahko odbija toploto, vendar le tisto, ki nanj prihaja kot žarčenje. Površina "odbija" toploto le, če je obdana z zrakom (plinom).

Če imaš TI proti hladni kleti ali zemljini, moraš nad izolacijo dati parno zaporo - čim boljšo. Folija ti bo zadržala prehajanje vlage (pare) v izolacijo in s tem bistveno zmanjšala količino kondenza. Toploto pa bo v prostoru zadržala toplotna izolacija (ne folija).
Nimam časa - sem v penziji!
#4
estriharji ti bojo računalo 5 cm + 2 cm višino čepkov.

Drugače pa so ti cm-ji (višina čepkov) neka mrtva višina..ne moreš jih štet med estrih, ša manj kot izolacijo..zgolj rabiš imeti da dodatna 2 cm višine na razpolago.
#5
Lahko pa uporabiš "tacker" sistem - izolacija, na katero s posebnimi plastičnimi sponkami fiksiramo cevi talnega gretja. Manjša končna višina.
#6
gt001 Napisal:pri estrihih steje bruto visina

vsaka taka folija, ki "preusmerja" toploto je tralala.
ps. a ni aluminij v bistvu zelo dober prevodnik toplote?

alu je zelo dober prevodnik topolte in po moje deluje tako da razprši toploto ki jo oddaja v estrih, tako da je estrih bolj enakomerno segret.
#7
Te višine tudi mene nekaj begajo.
Imam predvideno višino 14cm + 1cm obloga.Če bi torej polagal na mrežo bi koliko lahko dal maksimalno izolacije da pridem do 14cm estriha brez obloge.8cm izolacije ali manj saj še cca2cm vzamejo mreže in cevi?

Če pa recimo na sistemske plošče ki imajo izolacijo 3cm in skupne višine 6.5cm pa koliko izolacije pod tem da pridem z estrihom do 14cm?
mogoče 3.5cm potem skupna višina 6.5 sistemske in še nato 4cm estrih?

Se torej tistih "optimalnih " 6cm estriha računa nad cevjo(če polagamo na mrežo) in 6 nad gumbi če polagamo s sistemskimi ploščami?
#8
Pri polaganju na mrežo se računa 6cm višine kot bruto višina-se pravi od izolacije, oz. 4cm nad cevmi - koneckoncev je enako tudi pri sist. ploscah.

Se pravi lahko das pod mreze do 8cm izolacije, kar je za medetazno plosco polna kapa.
V tvojem primeru (sist. 6cm), pa lahko das pod sistemske se 4cm izolacije.
#9
Malce pozno ampak še mi ne da miru
Če gledamo po vprašanju bo imel 5 cm estriha.
Vincentova izjava"estriharji ti bojo računalo 5 cm + 2 cm višino čepkov." se tepe z izjavo gt001 da je estrih bruto višina.Ali se motim.Gt001 tvojo razlago si razlagam kot 2cm estriha med čepki plus 3cm nad čepki,medtem ko vincentovo 2cm med čepki in "zmenjenega" estriha 5c nad čepki,skupaj torej 7cm.
#10
matteo, z vincentom sva v glavnem isto mislila.
estriharji merijo visino iz nule, ki je vprimeru talnega na mrezo merjena od folije nad talno TI. V praksi to pomeni, da zalijejo npr. 6,5cm estriha, od katerih je dobre 4cm nad cevmi, ostalo pa med cevmi/mrezo.

V primeru talnega na sistemskih, ti pac estriharji vzamejo isto visino, le da gre med cepe sistemske za en pljunek manj estriha.

edit: sem dodal dve profizoriš sliki, za lažje razumevanje, kam gre spodnja 2cm betona. Pri talnem na mreže beton oblije cevi talnega in mrežo (mrežo se splača podložiti za ca 0,5cm), pri talnem na sistemske pa beton zalije cevi med cepi. Kar je nad cevmi, je enako pri obeh.

Upam, da sedaj malo manj nejasno Smile


Priložene datoteke
.png   Slika8.png (Velikost: 248,87 KB / Prenosi: 1953)
#11
Ok hvala
#12
gt001 Napisal:Pri talnem na mreže beton oblije cevi talnega in mrežo (mrežo se splača podložiti za ca 0,5cm), pri talnem na sistemske pa beton zalije cevi med cepi. Kar je nad cevmi, je enako pri obeh.

sam bom imel nekoliko debelejši estrih, cca 7,5cm, zato bi mreže dvignil za cca 1,5-2cm. prvič zato da bi dobil cevi malce višje (torej na "normalno" višino) in drugič - da bi armaturna mreža opravljala še dodatno ojačitev (naj-če je že tam...).
S čim priporočate dvigniti mrežo? Najceneje in najbolj enostavno se mi zdi zažagati letvice ~2x2cm ter jih na primerno razdaljo položiti pod mrežo. vem da les in beton ne gresat skupaj... vendar v tem primeru, kjer lahko les diha in se
"zažira" v stiropor.. ne bi bilo problema.. Obstajajo tudi plastični čepki, kateri pa ne delujejo vredu če so položeni na stiropor...

vaše mnenje ?
#13
A je kaki razlog, da želiš tako debel estrih? Ker si si zakompliciral tole brez veze.
#14
Kakšno brezvezno kompliciranje!!!!!

dodaj izolacijo, talno položi v sistemske pa basta.

narejeno bo v vikendu, en dan imajo estiharju.
#15
želim debelejši estrih ja, namensko, tako da s polaganjem dodatne izolacije ne dobim nič (oz bi že v štartu dal več). narezat par letvic in jih razmetat po tleh ni ravno vesoljski podvig...
Estrih pa bi rad debelejši zaradi malenkost večje akumulacije toplote(drugače je vse iz ytonga), estrihi so edini "beton". ker pa bo debelejši... pa bi dvignil cevi + mreže bi opravljale še kakšno funkcijo...

sistemske pa odpadejo...
1 2
Iskanje po temi