Zdravo.
Ali je sobna enota pravilno nameščena?
Veliko se zadržujemo s spodnji dnevni sobi, posledično je temperatutra v tem prostoru višja. Tako se ogrevanje ne vklopi.
Ko vstopiš v hodnik in v ostale prostore imaš občutek, da so hladnejši.
Imam občutek da sobna enota DD2+, ki je trenutna nameščena v dnevni sobi v pritličju, ne opravlja svoje naloge.
Drugače pa imamo ogrevanje na pelete, vremensko vodeno regulacijo WDC20, DD2+, radiatorsko in talno ogrevanje.
Mama mia!?
Pripri radiator v dnevni. Sistem je treba valjda enkrat skalibrirati.
Ali pa toži projektanta in izvajalce zaradi napačnih izračunov in izvedbe, ker ogrevanje kao ne dela.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Takšna je bil postavitev, ko so starpi od moje to bajto kupili.
Že dalj časa sumim da je postavitev napačna.
Sem razmišljal , da bi jo namestil kar na hodnik, tam imamo talno gretje?
Če je to res (da je dnevna topla brez ogrevanja), pač prestaviš DD2+.
To pa res ni kakšna znanost (razen morebitnega štemanja, v kolikor ni prostih cevi za žico).
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Ne verjamem preveč v to trditev, da se dnevna soba ogreva z izklopljenimi radiatorji (razen če nima poleg radiatorjev tudi talno)
Je pa možno, da je regulacija slabo nastavljena in namesto da bi zvezno regulirala ta preprosto zapre mešalni ventil.
Sklepam, da gre za dva ogrevalna kroga (talno in radiatorji).
Namestitev DD2+ na hodnik je brez veze, ker to ni prostor, ki bi moral biti ogret na neko konstantno temperaturo..
DD2+ sicer lahko premestiš v drugi prostor, ampak to ti ne bo zagotavljalo, da bodo drugi prostori ogreti na enako temperaturo.
Kot je napisal Fery prvo pripri (skoraj zapri) radiator v dnevni sobi in testiraj nekaj dni.
Tako kot je na sliki narisano, dnevna soba - radiatri, hodnik - talno.
Na vseh radiatorjih so termostatski ventili.
dva kroga - radiatorsko, talno
Greje se samo topla voda in kotel - ta tudi sprošča toploto v prostor.
Do danes se radiatorji in talno sploh niso ogreli - zagnali.
Po mojem občutku je temperatura v drugih prostorih manjša kot v dnevni?
Ker smo veliko v dnevni kjer je dd2+, je temperatura v prostoru višja kot recimo na hodniku.
Ali se zaradi tega ne more zagnati ogrevanje?
zakaj se pri teh zadevah zanašate samo na občutek. pejt v konrad po nekaj poceni termo in po možnosti vlago metrov, pa poglej, kaj se v vsakem prostoru dogaja in temu primerno nastavi /pripri ventile ipd (po mojem seveda). dobro, imaš termostate, pa vseeno, čeprav bom zopet spet tisto mojo mantro ponovil: bolj, kot mešaš sisteme, slabše je. če bi recimo imel samo radiatorje (ki seveda morajo biti ustrezno izbrani glede na volumen ogrevanje ipd), bi pač našel prave kombinacije odprtih in primerno priprtih ventilov, da imaš po celi hiši konstantno temperaturo, senzor pa recimo samo v dnevni. to mislim da bi delovalo zvezno ne glede na temp. zunaj, vsaj kar se ogrevanje tiče. tako pa samo kompliciramo, na koncu se pa kotlu zmeša, hehe..
Citat:Greje se samo topla voda in kotel - ta tudi sprošča toploto v prostor.
Ali naj to razumem, da je kotel v dnevni sobi?!
Nikoli v prostor kjer je tipalo (DD2+) dajati termostatskih glav!!
Navaden ventil in ga pripreti toliko, da se toplota razdeli po ostalih radiatorjih in prostori dosežejo podobno temperaturo.
pa tudi ni vseeno, kje in kako fiksiraš tipalo, naj ne bi bilo recimo na zunanjem zidu, ki je bolj ohlajen in potem nepravilno odčitava notranjo temperaturo. to je recimo kiks v našem stanovanju. ni sicer veliko odstopanje, ampak vemo, vsak stopinja pomeni eksponent izgube ipd, ko stisne..
bostjandd Napisal:Veliko se zadržujemo s spodnji dnevni sobi, posledično je temperatutra v tem prostoru višja. Tako se ogrevanje ne vklopi.
Ko vstopiš v hodnik in v ostale prostore imaš občutek, da so hladnejši.
Imam občutek da sobna enota DD2+, ki je trenutna nameščena v dnevni sobi v pritličju, ne opravlja svoje naloge.
tudi sam sem imel tak primer in podobno regulacijo(Firšt) ko sem grel na kurilca;zadeva se elegantno reši, če se na sobni enoti pač poveča temp. iz rec 21 na 23c in v dnevno sobi, kjer je enota radiatorji priprejo(3 radatorji, predimenzionirani termostatska glava konstantno na 1,5 tudi pri -20, v mansardi, pa vsi trije(dnevna soba, kuhinja,kopalnica na 5) temp. v prostorih izenačena...
Tudi jaz svetujem nabavo vremenske postaje, ki ti meri z obema senzorjema tako temepraturo kot vlago. V štartu daš enoto v dnevno sobo, senzor pa v 'hladnejšo' sobo in ti bo jasno ali je res razlika v temepraturi ter kak je, rpedvsem pa če prihaja do razlike v vlagi, ker povišana vlaga (v prostoru kjer se več nahajaš) vpliva na občutek da je v sobi topleje.
Ko razčistiš zadeve se boš laže odločil kako in kaj. Nato senzor prestaviš ven, in imaš frišne pdoatke o temepraturi in vlagi zunaj.
Dokaj ensotavno pa bi lahko prestavil obstoječi termostat v kuhinjo..zgolj preboj skozi steno, poštukaš žički in to je to (edino kaj je treba pazit, je, da ne prevrtaš žic :wink: ).
Pred tem pa kot rečeno..se malo poigraj z regulacijo...v dnevni pripreš raditor, drugje naj bojo na polno odprti.
Citat:a mi lahko še razložite, zakaj ne smemo imeti termostatskih glav v prostoru, kjer je nameščen dd2+ ?
Kod ti je pa to rekel?
seveda lahko imate oz. če še nimate jih namestite! Ker boste na ensotaven način zbili temepraturo v sobi (jo izenačili z ostalimi) da bo peč norlamno grela celo hišo.
Dobrodošla (termostatska glava) je tudi takrat, ko vas je več nagnetenih, že sami po sebi segrevate sobo..torej bo takrat glava zaprla dodtok vode v radiator, da ne prihaja do rpegrevanja...ter hkrati podaljševanja časa po ponovnega vklopa peči.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.