Gradnja in obnova Energijski viri Kaskada sončna - toplotna črpalka - prihranek ali ne?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Neaktiven
Sandi: Mojster ****
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Ocena: 5
#1
24.10.2013 ob 16:30
Trenutno situacijo imam naslednjo. Imam ločen 300l bojler na solarno ogrevanje in 300l toplotno črpalko za sanitarno vodo. Ko zmanjka moči sonca, preklopimo na toplotno.
V tem času sonce ogreje vodo še na cca 20 stopinj, toplotna črpalka pa ogreva vodovodno vodo, ki ima manj stopinj od od sonca ogrete vode. Če bi uporabil vodo iz solarnega ogrevanja, bi bilo potrebno toplotni črpalki za 10-15 manj stopinj segrevati vodovodno vodo. Ker je energija potrebna za segrevanje vode sorazmerna spremembi temperature, masi in specifični toploti, to pomeni, da stran mečem cca 1/3 potrebne energije, ki bi jo lahko dalo sonce.

Zanima me, ali ima kdo izvedeno kaskado solarna - toplotna in kako izvesti napeljavo, da bo sočna energija uporabljena v toplotni črpalki?
Naj odstranim bojler za sončno in sončne kolektorje povežem direktno na toplotno črpalko, ter toplotno prižigam samo popoldan?

Za obstoječe stanje sem naredil malo izračunov:

masa vode (kg) 300
spec. toplota vode (kJ/kgC) 4,19
toplotni faktor TČ 3,7

prvi stolpec sprememba dT temp vode
drugi stolpec potrebna energija Q=dT*m*c v kJ
tretji stolpec potrebni kWh za segrevanje vode
četrti stolpec potrebni kWh za segrevanje vode deljeno s faktorjem COP TČ

C kJ kWh kW
7 8799 2,4 0,7
8 10056 2,8 0,8
9 11313 3,1 0,9
10 12570 3,5 0,9
11 13827 3,8 1,0
12 15084 4,2 1,1
13 16341 4,5 1,2
14 17598 4,9 1,3
15 18855 5,2 1,4
16 20112 5,6 1,5
17 21369 5,9 1,6
18 22626 6,3 1,7
19 23883 6,6 1,8
20 25140 7,0 1,9
21 26397 7,3 2,0
22 27654 7,7 2,1
23 28911 8,0 2,2
24 30168 8,4 2,3
25 31425 8,7 2,4
26 32682 9,1 2,5
27 33939 9,4 2,6
28 35196 9,8 2,6
29 36453 10,1 2,7
30 37710 10,5 2,8
31 38967 10,8 2,9
32 40224 11,2 3,0
33 41481 11,5 3,1
34 42738 11,9 3,2
35 43995 12,2 3,3
36 45252 12,6 3,4
37 46509 12,9 3,5
38 47766 13,3 3,6
39 49023 13,6 3,7
40 50280 14,0 3,8
41 51537 14,3 3,9
42 52794 14,7 4,0
43 54051 15,0 4,1
44 55308 15,4 4,2
45 56565 15,7 4,3
46 57822 16,1 4,3
47 59079 16,4 4,4
48 60336 16,8 4,5
49 61593 17,1 4,6
50 62850 17,5 4,7
51 64107 17,8 4,8
52 65364 18,2 4,9
53 66621 18,5 5,0
54 67878 18,9 5,1
55 69135 19,2 5,2

Ali se izplača delovanje črpalke za solarno ogrevanje v primerjavi s prihrankom ogrevanja vode s toplotno črpalko?

Koliko v povprečju porabimo tople sanitarne vode? Za koliko stopinj pade temperatura TČ od zjutraj do spanja?

Od katere količine porabljene vode se splača solarno predogrevati vodo za toplotno črpalko?

Sistem je varčen, če je poraba elektrike za solarno črpalko manjša od porabe elektrike toplotne črpalke.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
Neaktiven
Homer Specialist *****
Objave: 8664
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena: 9
#2
24.10.2013 ob 17:52
Če že imaš oboje, potem ne vidim razloga, da ta dva bojlerja ne bi vezal zaporedno.
V vsakem primeru se ti splača predgrevati sanitarno vodo s solarnim, saj je to direktni prihranek na elektriki. Koliko pa je tega prihranka pa je verjetno nemogoče napovedati se pa lahko spreminja med 0 in 100% (odvisno od sonca in porabe, ter razporeditvijo te porabe, porabe). Seveda v tej navedbi nisem štel same porabe solarne črpalke, ki pa je krepko manjša kot STČ

Tu imaš navedene kolikšne ima toplotne izgube en tipičen 300l bojler. Mislim da za oceno lahko vzameš. da vsi bojlerji enake velikost imajo podobne izgube:
http://www.buderus.si/akumulacijski-boj ... ux-su.html.
Torej cca 2KWh/24ur izgub (okrog 0.7KWh odjema STČ)

Pred leti sem delal eksperiment koliko pade temperatura v bojlerju (brez odjema; zaprti ventili) čez noč in je to bilo le par stopinj. Sedaj imam celo zvezano tako da mi STČ greje vodo samo ponoči (nižja tarifa) in je dovolj za normalno uporabo (2 osebi)
Neaktiven
BLABLABLA Mojster ****
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena: 0
#3
24.10.2013 ob 18:14
Jaz imam zaporedno vazana 2 bojlerja:

Mrzla voda mi naprej priteče v 500 literski boljer, ki ga ogrevam izključno na sonce, potem se tam dogreje, koliko se pač more (zdajle že nekaj dni pri teh oblakiih na kakih 20-22°C, več žal ne gre), potem to vodo peljem v 300 l bojler, ko ima spodnjo spiralo priklopljeno na TČ, zgornjo pa na sonce (uporabna samo poleti, ko je viškov še preveč, ali po kakem povratku z dopusta za hitro dogrevanje) in tam dogrejem vodo na tistih 42°C.

Sedaj, ko imam sončne kolektorje povezane preko izmenjevalca na centralno ogrevanje, sanitarne vode sploh več ne grejem v prvem boljerju preko 22-24°C, ampak raje toploto sonca preusmerim direkt v talno in radiatorje.

Ko bo pa malo bolj mraz in kaj sonca bom toploto s kolektorjev preusmeril v podporo TČ (dogrevanje povratnega voda centračne kurjave), S tem bom malo razbremenil TČ in ji povečal COP (ker bo delala z nižjo obremenitvijo).
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču

Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.