Živjo!
Ne, termostaskega mešalnega ventila nimam, prav tako ne še enega bolerja....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Imaš morda zamešan vhod in izhod vodena TČ?
Izhod tople vode mora biti na vrhu.
Objave: 660
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
3
Ja kdo pa je to montiral, a bi mogoče na pir povabil enega monterja pa si mimogrede ogledata zadevo ??
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Ob 21 30 glejte oddajo prava ideja.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
danes videl in poslikal(v Mežici) sedaj me zanima, ker nobene etikete(deklaracije) gor prpopane: kdaj so to delali? Je to inverter?Ima mogoče še kdo kaj takega, oz. se je kdo od "naših"(s foruma) monterjev(serviserjev)že kdaj srečal s tako mašino)"ekranček" gor - čemu služi ipd
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3H/OJ/2Q3uV9eO/slika-03842unichr("46")jpg[/img]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Termotehnika nima inverterskih TČ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/produkti/ogrevalne-toplotne-crpalke/zrak-voda/za-gretje-in-hlajenje/">http://www.kronoterm.com/produkti/ogrev ... -hlajenje/</a><!-- m -->
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Zadeva mi ni poznana bolj kot je podal homer, v prospektu piše : ekonomična rešitev za primorsko.
Poleg nižjih temp. predtoka ( je NT TČ) do 16kW je 55, od 22do 72 kW pa 45stC dvižnega ( za dobro izol. objekte, talno); ima mislim da ta TČ 'gostolamelni' uparjalnik, ki je primeren bolj za področja z malo vlago. Delovanje je do -10stC.
Kasneje so razvili redkolamelni uparjalnik 4.2mm razmaka, menda tudi patentirano...nisem preverjal, za težje razmere- veliko vlage. Le te pa so NT 55stC( do -20stC) , ter VT 65stC ter EVI kompresor (primerno za radiatorsko gretje tudi potratnejših objektov do -25stC).
To so podatki prospektov, za ostalo nisem pravi naslov...razen kar sem že pisal v uporabniških izkušnjah... :|
Lp
Objave: 483
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Mimogrede:
(Glavni del bajte (100 od 150 m2 skupnih) je dobil 30 cm volneno kapo (izoliran strop).)
Razlika na računu med lanskim oktobrom in letošnjim (tudi 2 C višja povprečna temperatura med obema oktobroma) je za 18 €. TČ se po mojem občutku tudi redkeje vklaplja. Lanski račun za elektriko gospodinjstva + TČ je bil 98 €, letos 80€.
(Temperatura v dnevnem prostoru je 22-23C (odvisno ali gledam na digitalni termometer sredi sobe ali na analogni cagarček 10 m od radiatorjev).)
TČ je nastavljena na max 55 C pri -20 in je na osnovni krivulji brez korekcije. Za vzdrževanje 23 stopinj je potrebno krivuljo korigirati navzgor ob oblačnem vremenu z zunanjo temperaturo nad 16, ker ne maramo, da notranja temperature pade pod 22.
Bom z zanimanjem spremljal obnašanje v tej zimi in primerjal z lansko.
(Vmes me čaka še popravilo strešnega dela in stene (z izolacijo) pri vhodu in zamenjava zunanjih vrat veže na skupnem vhodu s sosedi, ki ta vrata že pol leta vgrajujejo, trenutno pa nas od zunanjščine pri vhodu delijo le 2 cm debela lesena vrata.)
Objave: 21
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Ali je normalno, da TČ izvaja odtaljevanje, čeprav na uparjalniku ni sledu o kakem srežu ali ledu?
To se mi ne zdi najbolj logično, niti ne optimalno, razen če je zadaj kaka druga zadeva in je ne poznam. Prvo leto imam ogrevanje na TČ, tako da se še učim...
Glede na moja opažanja se cikel segrevanja zalogovnika (150l) podaljša za cca. 10 min, kadar pride do odtaljevanja. To mi spet ni najbolj smotrno z vidika porabe.
Odtaljevanje se dogaja dokaj pogosto, na 3-4 ure (v tem času sta dva ali trije vklopi TČ), včasih še na manj.
Za odtaljevanje je monter ob zagonu TČ nastavil naslednje parametre:
odtaljuj do 35°C
in pod 10°C
zakasnitev 300s
trajanje 30s
korekcija pasu -0,5°C
kompresor max 130°C
kompresor min 35min
odtaljuj max 10min
vsaj vsake 200min
Objave: 21
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Daleč od tega da bi bil nezadovljen, želim samo čimbolj optimirati delovanje naprave.
Objave: 174
Teme: 34
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
pozdravljeni!
tudi meni se dogaja dokaj pogosto odtaljevanje celo 2x na uro, sicer ne vem kako je serviser to nastavil ampak se mi zdi prepogosto, čeprav zunaj ni nič kaj zamrzjenega vsaj na ogled ne, kljub veliki vlažnosti(megla skroja celi dan)
sem pa opazil tudi obvestilo in sicer
testiranje OC
!STALNO OBRATOVANJE!
prenizka temperatura zunaj
mogoče kdo ve kaj je to al je zrelo za serviserja
lp
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Ni potrebe po servisu...
OČ med TČ ter zalogovnikom stalno deluje pod določeno zunanjo temperaturo, ko le to preseže se izklopi. To je ''kao'' varnost da ne zmrzne kaj...
Čeprav resnici na ljubo dokaj velika pomanjkljivost te TČ, ki le tako s tem povečuje strošek obratovanja, če bi dodali recimo zgolj taimer na dololočeno obdobje , bi bilo že špartansko rešeno. Sicer tudi za to niti ne bi blo potrebe, saj se objekt dostikrat dnevno dogreva da do pojava zmrzovanja tudi v tem primeru ne more priti!
O talitvah smo že dosti govorili, lahko je to preveč ''ziherantska'' nastavitev tega ki je TČ spravil v zagon, lahko njegovo ali neznanje, ali nepoznavanje razmer v katerih bo TČ delovala, potem so tu še naše nastavitve- od časa- oz. temp. razlike med DV in PV, prenizko nastavljena krivulja, mogoče sem še kaj izpustil ?
Lp