Žal se v vsaki temi najdejo neki "nabijalci" ki zavozijo temo.
Glede navodil, se strinjam, le brati je treba.
Na forumih se ne uporablja zastonj kratica RTFM (Read The Fucking Manual).
Je pa res, da se je zelo lahko zgubiti v množici nastavitev in medsebojnem vplivu le teh.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
@homer
morda veš zakaj toliko popravkov na venilu za dvižni vod. Rabi sigurno 20 minut da se vpostavi v normalno stanje in nadaljuje z malimi popravki. Dobro razumem ko greje SV samo, da pride do poravkov, to je tistih nekaj minut.
Hvala za odgovor.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ventil odpira in zapira v majhnih korakih, ker za regulacijo mora dobiti povratno informacijo od tipal.
Če bi regulacija bila hitrejša, bi prišlo do nihanj, tako da bi nenehoma odpiralo in zapiralo ventil.
Na delovanje motorja ventilov vplivaš z:
S2.7
S2.8
S2.9
S2.10
ter
S3.7
S3.8
S3.9
S3.10
Ampak če ne veš natanko, kaj lahko od posamezne spremembe pričakuješ, lahko zelo hitro prideš do nezaželenega delovanja.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Kot verjetno vsak novi uporabnik WDC20 in SGC 36 imam nekaj vprašanj.
Toplovodni kamin (14 kW) na drva je povezan na zalogovnik cca. 800 L in potem do radiatorjev.
Na SGC36 je izbrana shema 245.
Na WDC20 pa shema 409
Plinska peč je samo za rezervo (preklopljena za segrevanje sanitarne vode).
Nekateri parametri na SGC36 so sledeči:
- P1.1 =6 (POPRAVLJENO)
- P1.2=3
- P1.17=2,0
- P1.18=-3,0
- P2.1=58 (POPRAVLJENO)
- P2.2=89 (POPRAVLJENO)
- S1.1.=245
- S3.13=415 (POPRAVLJENO)
- S3.14=310 (POPRAVLJENO)
- S3.15=2
- S3.16=25
- S3.17=1,0
Nekateri parametri na WDC20 so sledeči:
- P2.1=1,00
- P2.2=0,0
- P2.3=0
- P3.5=1,2
- P3.6=6
- P6.1=6
- P6.2=3
- P6.3=56 (POPRAVLJENO)
- S1.1=409
- S2.5=30
- S2.6=85
- S2.16=3
- S3.6=85
- S5.1=89
- S5.3=5
- S5.6=2
- S5.13=89
- S6.1=1
- S6.2=90
- S6.6=120
- S6.9=2
- S6.10=1
- S6.12=20
Termostat je DD2+. Težave so sledeče:
- če ima zalogovnik T4=65 st. C in črpalka med zalogovnikom in kaminom deluje, gre T1 celo do 59 st. C
- temperatura v prostoru kjer je sobni termostat gre temperatura prostora višje od nastavljene za 1 - 1,5 st. C (iz 22 tudi do 23,5 st. C)
- ko se v kotlu več ne nalaga in temperatura T1 raste počasneje, črpalka sploh ne obrne in včasih doseže T1 tudi 75 st. C čeprav je v zalogovniku T4 62 st. C
Bo treba nadgradit SW, ali je kriva komunikacija med Seltronovo opremo ali mogoče lahko samo s spremembo nastavitev rešim problem? Vsak konstruktiven predlog je dobrodošel.
Hvala.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Hvala ti homer je bila nastavitev S3.9 nastavljena, tako da je dans dober.
Objave: 477
Teme: 46
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
na dd2 sem zmanjšal sobno temp iz 24 na 23 stopinj, na wdc 20 mi zazna spremembo ogreva še pa zmiraj na 24 stopinj že tri dni in me zanima kaj delam narobe če mogoče kdo ve?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ali nastavi strmino ogrevalne krivulje na WDC20 manj P2.1 če imaš radiatorsko.
Pa tudi s parametrom P2.2 lahko nastaviš manj.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
WDC20 za sanitarno vodo se mi vključi takrat ko ni nastavljen čas. Imam po časovnem programu nastavljeno.
Res da pade temp. toda takrat ne potrebujem ( ob 4uri zjutraj) vode.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
povišaj parameter S4.2 histerza za ogrevanje sanitarne vode
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Mogoče pomaga kdo razrešiti še mojo težavo.
Na WDC imam drugi ogrevalni krog talno ogrevanje (shema 423e).
Nastavil sem ga na časovno opcijo, vendar se očitno ne ravna po tem, ker črpalka deluje tudi v terminih, ko nimam nastavljeno, da 2. ogrevalni krog deluje.
Tudi če izberem funkcijo izklopa kroga, se črpalka ne izklopi (deluje pač nonstop, dokler ne pade temperatura zalogovnika pod minimalno, ki je nastavljena na wdcju).
Samo v primeru da grem na ročno krmiljenje, se črpalka takoj ob preklopu na off izklopi.
Kaj bi lahko bil razlog?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Poskusi parameter S3.4 prestaviti iz 1 na 5 (delovanje po izbranem časovnem programu)
Mislim pa da imaš prej kaj drugega narobe nastavljeno.
Morda imaš paramater S3.5 nastavljen previsoko (minimalna temperatura dvižnega voda). Nastavi ga na 20.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Mene pa zanima kaj se spremeni oz na kaj vpliva če znižamo ali zvišamo vpliv sobne enote?
Mam problem ki je omenjen v drugi temi sobni termostat in termostatski ventili.
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
A je možno na wdc20 pri shemah ki imajo 2 mešalna kroga enega uporabit kot direktnega?
Konkretno imamo peč na polena brez zalogovnika, talno(mesalni)+ radiatorji(direktni)
Regulator ima shemo za pec na polena za dva mesalna kroga. Kako enega uporabit kot direktnega?
Imam pa za prostor s talnim svojo sobno dd2+ pravtako za prostore z raddiatorji..