PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Čpalni jašek v kleti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

imam eno dilemo: v kletni etaži imam predviden jašek, kjer naj bi bila vgrajena črpalka za črpanje odpadne vode tlačno v kanalizacijo (tuš, pralni stroj, umivalnik). Ali je smiselno vgrajevati dve črpalki v primeru da se ena okvari?

Hvala za mnenja!
#2
Na vsak način moraš vgraditi neko varovalo. Ali bo to v obliki dodatne črpalke z višjim nivojem plovca, ali pa stikalni plovec, ki ti bo sprožil alarm zaradi previsokega nivoja vode v jašku pa je popolnoma tvoja odločitev.
Seveda pa govoriva o jašku, ki ti lahko "povzroči" poplavo v primeru odpovedi črpalke.....
#3
Jaz imam tudi težavo da imam klet nižje od kanalizacije in sem se v takem primeru raje odločil za izvedbo z črpalko grundfos: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/vodooskrba/crpalke-grundfos/odpadne-vode/crpalka-grundfos-sololift">http://www.ika.si/vodooskrba/crpalke-gr ... s-sololift</a><!-- m -->
Lahko povežem pralni stroj,umivalnik,tuš in wc ki mi bo črpal v prtličje tam se mi združi in sve skupaj ven
#4
Pozdravljeni!
Hiša (novogradnja) ima v kleti predvideno kopalnico in pralnico. Ker še ne vemo točno, kako se bo končala zgodba s čistilno napravo, bomo po vsej verjetnosti imeli kanalizacijo v kleti pod nivojem čistilne naprave. Vse bi tako pripravili, da v kolikor bo potrebna potopna črpalka, bo črpala iz kleti v pritličje. Zanima me, kako velik naj bo zbirni jašek v kleti? Je dovolj premera 50cm in globine 50cm?
#5
Se pravi, da boste imeli hišno črpališče izven hiše ? Po standardih bi moral biti jašek globine vsaj 1 m.