Lep pozdrav.
Kako rešiti zadevo.V mansardo pridem z aluflex cevjo fi 100 za izpih toplega zraka iz kamina na sredini hodnika ki sem na sliki označil kot moder krog.Od tam pa kot sem narisal modri črti bi v estrihu šel v obe sobi in na steni kot sem označil modro črto pride rešetka za izpih.V prostoru garderoba (označil sem G) pa imam pripravljeno talno omarico od koder bodo šle cevi za talno po mansardi.Sedaj pa problem .Estrih bo 14 cm plus 1 cm obloga.Če potegnem aluflex kot je predvideno, preko teh cevi ne bom mogel vlečti cevi za talno saj bo previsoko.(alu flex je 10 cm plus obzidava z termo malto min. 2cm je skupaj 12 cm)Dobesedno si zaperem prehod talnega s tako razporeditvijo.V steni imam že okrogle aluflex cevi puščene do tal.
Kaj narediti?
Ali od začetka kjer pridem gor v mansardo pa do pripravljenih aluflex cevi iti z podolgovetimi kanali v estrihi(mislim da so veliki 5 cm) pa tam reducirka iz podolgovatega na aluflex cev?V sobo na levi in na desni bi mogoče lahko rešil da grem čez zid direkt v sobo v ostali dve sobi pa bi moral nekako priti po hodniku.
Pomoč prosim
slika [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/6g/4OTzJksd/talno6unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/6g/4OTzJksd/talno6unichr("46")jpg[/img][/url]
#2
Citat:Estrih bo 14 cm plus 1 cm obloga
se pravi 15cm koncni tlak?

Citat:Če potegnem aluflex kot je predvideno, preko teh cevi ne bom mogel vlečti cevi za talno saj bo previsoko.(alu flex je 10 cm plus obzidava z termo malto min. 2cm je skupaj 12 cm)
pri taksnih visinah niti estriha ne bos mogel dati preko dovodaiz kamina. 2cm estriha bo pokalo, da bo veselje...

resitev:
1. pohodis aluflex na visino 5cm. Slisi se malo bukovo, vendar sem ze videl na parih objektih in bi naj spilalo bp.
2. talno za zgornji sobi obvozis mimo aluflexa - se pravi skozi levo ali desno sobo.
#3
Ta malo "bukovo" varianto mi je svetoval tudi človek ki bo mi verjetno delal talno ko sem ga poklical in mu povedal stanje.Ampak se mi ne zdi ravno dobra rešitev ampak bolj nek kompromis da bo on spravil talno prek.Seveda njega ne zanima če bo meni izpih toplega zraka deloval 100%.Glavno da bo talno delovalo za katero je on zadolžen.
Dati mogoče po tleh kanale ki so kot sem videl veliki 110x55.Ta višina bi šla.
Ali pa res mogoče vzamem celo večjo cev recimo aluflex 125 in jo sploščim na enih 6 cm in bo pač bolj široka ter bo isto kot plehnat ploščat kanal.
Hja nevem več
#4
Enemu prijatlu je vroč zrak zažgal parket, res pa je, da je bil izpih tik nad parketom. Verjetno bi tale varianta topila stiropor.