Pozdravljeni,
danes montiram po kopalnici in sem naletel na težavo pri napeljavi. Napeljava ima klasično samo nulo in fazo (modra in rdeča) in ni ozemljitvene žice. Kupil sem dve kopalniški luči, ki potrebujeta zaradi kovinskega ogrodja ozemljitev. Mislil sem narediti brikanje, vendar so luknje tako majhne da ne morem vrniti dveh žic. Imate kakšno idejo (mogoče preko sponke)?
Hvala.
Lp, Miha
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Zamenjaj sponke v lučkah.
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
alilahko prevrtaš večjo luknjo
Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
Zdravo,
@kočevc, kje da bi prevrtal večjo luknjo?
Kaj pa če bi žice prej spel v sponko zunaj luči in potem vsako v svojo? Ali sploh pravilno razmišljam (sem začetnik)?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
4
Po mojem bolje sploh ne brikati, posebej če gre za kvalitetno fasungo, pazi pa, da to prav priklopiš, da pride faza na jeziček in ne na obod.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
2
Seveda moraš brikati. Še zlasti in sploh, če je zadeva v kopalnici!
Faza obvezno pride na jeziček.
Kot so ti že zgoraj svetovali, ali pa si sam pogruntal, ali povrtaj luknjo, ali pa naredi zunaji spoj in nato deli žice levo in desno.
Na splošno pa ti svetujem, da naj ti pri tem pomaga nekdo, ki se na osnove elektrike spozna. Če pa boš delal sam, pa se globoko zavedaj, da delaš na lastno odgovornost.
Zadeva je sicer "simpl". Do trenutka, ko postane kar naenkrat kritična. In takrat bi dal ne vem kaj, da ne bi prišparal tistih 30-50,00€.
Ampak, OK, to je moj pogled na zadevo. Izoblikoval pa sem ga na podlagi zelo zanimivih že videnih stvari. In..hmmm.... posledic, ki so jim sledile.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če bo narobe izvedeno, bo lahko še kaj hujšega, kot da se pobliska. Na tvojem mestu bi le prepustil električarju, ki pa mora preveriti, da ni preko stikala namesto faze peljan nevtralni vodnik. Rdeča žica bi morala biti faza preko stikala, modra pa nevtralni vodnik.
Če pa si kopalnico obnavljal, bi pa moral zamenjati tudi električno inštalacijo in izvesti izenačevanje potencialov. Kot te je že opozoril Specialist - za vse posledice boš odgovoren sam.