PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nihanje tlaka na dvižnem vodu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V kurilnici so trije manometri. Eden na peči, eden na vodu proti bojlerju in eden na dvižnem vodu.
Načeloma je bil tlak pri vseh treh vedno tam-tam, ne glede na to, ali je sistem grel bojler, radiatorje, ali le zalogovnike.
Danes sem pa opazil, da je na manometru na dvižnem vodu pri delujočih radiatorjih kazalo (norih) 3.3bar, ko se je sistem ugašal radiatorsko gretje, pa le 0.5bar.
Ostala dva manometra sta bila ves čas stabilna na 1.5.
Manometer dviznega voda je bil v mirujocem stanju sistema na sredini, tako kot ostala dva.
Glede na to da so cevi povezane, se mi zdi logična edino okvara manometra.
Je možna še kaka razlaga?
#2
Citat: pri delujočih radiatorjih
Radiator ni stroj, ki bi lahko deloval. Efekt njegovega gretja je pogojen z delovanjem obtočne črpalke in položajem regulacijskega ventila.

Ne vidim razloga, da bi imel na enem tlačnem sistemu (da so cevi povezane) tri manometre. Vsi bi morali kazati isto. Lahko bi nastopala razlika glede na njihov položaj, položaj obtočnih črpalk ter delovanje črpalk. Razlika v tlaku je lahko največ 0,05 bar (dinamični tlak črpalke 0,5 m). Večja razlika je netočnost manometra.

Še enkrat preveri, ali je ob vseh manometrih ista voda, ali nimaš morda dveh ali treh zaprtih sistemov. Koliko je razteznih posod?
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Itak da je, reče se ji pumpa.
Zmanjšaj ji brzino, ker je očitno daleč premočna, glede na nadaljnji odvzem.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
da ne bo dilem, dodajam...
- ogrevalni krog je en
- mislim da je jasno,kaj je mišljeno z "delovanjem" radiatorjev
- sistem ni nov in takih odstopanj nikoli ni bilo

manometri so trije, ker so kombinirani (termometer+manometer), temperaturo pa je koristno videti posebej na peči,na dovodu bojlerja in na dvižnem vodu... tako so tudi "pač" naredili.
#5
Pa sicer radiatorji dobro delajo? Je možno, da se je dvižni vod zamašil in črpalka nabija vodo v zamašek? A lahko pri majhnem pretoku ustvari toliko tlaka?
#6
Vse je lepo grelo in še greje.
Da si kar sam odgovorim- kriv je bil manometer.

Frcnil sem ga in je skočil na normalno vrednost, kot jo kažeta tudi druga dva Smile
#7
Huh, tole pa moram nujno uvrstiti na moj cenik storitev.
Tnx, phoebus Tongue

Popravilo tretjega manometra : 70,00€

specifikacija računa:
1x frcnil manometer............................ 0,10€
vedel, kje in kako je bilo treba frcniti....69,90€
:lol:

Poučno in zanimivo. Predvsem pa hvala za povratno informacijo. Ki je tudi na tem forumu žal redkost.
#8
Citat:manometri so trije, ker so kombinirani (termometer+manometer)
prvi predpogoj da narobe kaže. Drugi je, da manometer ni montiran na krogelnem ventilu, ki bi omogočal njegovo odzračenje in s tem preizkus, ali pri 0 bar res kaže 0.
Prvi primer: razdelilec, 5 odvodov, na vsakem montirana ta termo-mano kombinacija. Od petih kažeta dva enako, pa še to ne prav, ostali trije kažejo neko poljubno vrednost.
Drugi primer: hišne toplotne postaje s tem inštrumentom; kaže 0,5bar. Polniš sistem, gledaš na ta manometer, gre gor zelo počasi ali nič, naenkrat "poplava" čez varnostni ventil.
Tretji primer: kazalec odvisno od temperature kaže med 0 in 6bar, ali pa ga zabije do konca skale in še malo čez. Dejanski tlak v sistemu je stalno enak.
Termometer+manometer kombinacije so za okras.
#9
Da ne načenjam nove teme bi opisal moje zadrege z nihanjem tlaka v sistemu.
Na kotlu (s 100 litri vode in 4 priključki) sta 2 grupi:

- direktni set za ogrevanje sanitarne vode s prestrujnim ventilom in Grundfosovo UPS basic, spodaj je pritrjena še ekspanzija 1,5 bara, zgoraj set z varnostnim ventilom, manomentrom in odzračevalnim lončkom in

- set za radiatorsko vejo z mešalnim ventilom in frekvenčno regulirano črpalko.

Hladen sistem napolnim na 1,5 bara. Ko se kotel ogreje na 80st.C, naraste na pribl. 1,7-1,8bara.

Ob zagonu direktne veje za sanitarni sistem pa nekaj "zaklokota", odzračevalni lonček spusti malenkost zraka in manometer zaniha. Ta spuščanje zraka se praktično ponavlja vsak dan (sanitarno vodo dogrevamo tudi z elektriko).

Po mesecu dni obratovanja celoten sistem nima več 1,5 bara ampak manj. Zanimivo je, da je enkrat ob ugasnjenem kotlu padel na 0,8, kasneje se je spet "dvignil" na 1,2 (brez, da bi se česarkoli dotikal). Logično se mi zdi malenkostno nihanje, ker gre "ogrevalna kača" skozi bojler, v katerem ima voda med 10 in 65 st. C.

Kje bi bila lahko težava?
Ali lahko v sistem pride zrak pri črpalki direktnega kroga ob zagonu?
Je možno, da je pokvarjen manometer?
Nikjer ni opaziti spuščanja vode...

Hvala za pomoč in vaše mnenje.
#10
Očitno je tale tema zamrla - no tudi sam sem malce bolj pomirjen. Po skoraj enoletnem kurjenju se je očitno tudi to nihanje umirilo (sistem ima pač 22 radiatorjev, voda je bila na novo polnjena decembra lani). Po dobrem mesecu in pol je tlak padel iz 1,5 na 1,4 - kar je zanemarljivo.
Bomo videli, kako bo spomladi Wink
Iskanje po temi