Tlak pade iz 2 bara na 0 v treh urah, ko je sistem ugasnjen.
Okoli peči in v njej ni vode, EP sicer na vrhu spušča zrak, pritisk je bil prvotno 0,5bar pa smo dofilali na 1,5 ampak ni spremembe. V EP ali pa v cevi do bojlerja slišim neko kaplanje.
Radiatorji so bili že večkrat odzračeni, po hiši ni videti nikjer sledi da bi voda kje spuščala.
Tlak se niti ne poviša ko sistem deluje.
Ko zalaufam sistem se na parih radiatorjih sliši grozno pretakanje, isto spodaj pri cevi do peči. Če preklopim bojler na peč se sliši kot da bi nekaj zategovalo v cevi.
Ima kdo kakšno idejo? Kdo bi lahko s kamero pogledal če kje cev pušča?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:o zalaufam sistem se na parih radiatorjih sliši grozno pretakanje,
To je znak, da je v sistemu zrak. Ob pritisku 0 to ni čudno.
- Ko je kotel hladen imaš pritisk 0. Ko ga segreješ na delovno temperaturo (koliko st C?), koliko je takrat pritisk?
- Koliko etaž ogrevaš?
- Na raztezni posodi imaš ventilček enak kot na avtopnevmatiki. Če pritisneš iglico, ali pihne ven zrak (morda kapljica vode)? Izmeri pritisk tega zraka (enako kot meriš v pnevmatiki).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 187
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
- ko segrejem na 70C je pritisk še vedno 0, če dofilam pade v 1h toliko da radiatorji več ne grejejo normalno
- 2
- ven pihne zrak, 1,6bar
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:ven pihne zrak, 1,6bar
Ali dopolniš vodo na pritisk 1,8 bar pri hladnem kotlu in odzračeno? Če ti res pade pritisk v tako kratkem času imaš res nekje luknjo. Prav gotovo ne proti bojlerju, ker je v njem pritisk 3 do 5 bar (vodovod).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 187
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Pri hladnem in odzračenem sistemu.
Če dofilam vodo na skoraj 2bara se tudi tlak v EP poveča na 1,8b.
In kako bom zvedu kje je luknja, če ne vidim?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Takole po občutku - ko polneš vodo, da sistem spraviš iz 0 na 2 bara - koliko vode gre v sistem? Ali polnenje traja 10 sekund ali eno minuto....
Če polneš minuto, je to kar nekaj vode, ki bi jo nekje moral opaziti.
Preveri, kje imaš varnostni ventil, in kam je speljana voda, ki pride skozenj (mogoče pušča ta)
Če imaš med pečjo in bojlerjem ter ostalim sistemom kake ventile, jih po vrsti zapiraj in opazuj tlak (izoliraš bojler, izoliraš radiatorje...) - seveda če imaš ventil tako na odtoku kot na dotoku posameznih vej.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 187
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Traja zihr več kot 1min. Vem da bi moral opaziti.
Objave: 85
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Fantje,
raztezna posoda je fuč.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:raztezna posoda je fuč.
Ni!
Je rekel, da iz ventilčka pihne zrak, pritisk 1,6 bar, ob polnjenju vode preko tega tudi pritisk zraka naraste.
Daj na ventilček manometer ter primerjaj pritisk zraka s pritiskom vode. Pri višjem pritisku morata biti enaka. Če je razlika, eden (ali oba) manometer ne kaže pravilno. Zapomni si razliko.
Tudi čas dopolnjevanja ko pritisk raste preko začetnega pritiska zraka (sistem pred tem odzračen) mora biti razmeroma dolg.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Tudi če je raztezna posoda zanič, se bo enkrat napolnila z vodo in tlak nebi smel padit na nič po treh urah.
Jaz bi nafilal sistem na maksimalni tlak ki jih zdržijo varnostni ventili. takrat bi se pa že mogla napolniti raztezna če je zanič ali pa kje voda pricurljati.
Ali gredo cevi centralne tako da so v celoti vidne ali gredo tudi po tleh ali stenah?
Objave: 187
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Cevi grejo po tleh in stenah, sej pravim, dofilal smo že več kot 30x vodo v parih dneh in nekje bi se moralo poznati.
Če dofilam več kot 1,6bar se počasi dvigne tudi pritisk v EP na nekje 1,8b.
Več kot 2bara pa nism filal v sistem.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če nikjer ni sledov puščanja, potem je edina možnost, da ti pušča sama peč.
Ko se segreje najbrž začne puščati, zaradi vročine, pa se voda upari in gre skozi dimnik.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Žal, tega, da imaš cevi tudi v zemlji, nisi napisal.......