Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Saj to ni nič škodljivega.
Vklapljata se le releja, motorja sta v skrajni poziciji in zato v vsakem primeru izklopljena.
Če te pač moti izklopi WDC20 iz napajanja.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Eno vprašanje če mi lahko eden bolj po domače razloži.
Gre se za histerezo ogrevanja vode kaj sploh pomeni da imamo naštimano npr na 6
in na koliko je dobro da je to optimalno naštimano
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Histereza ti je razlika temperatur med vklopom in izklopom.
Npr imaš nastavljeno temperaturo 50 stopinj in histerezo 6 stopinj.
To pomeni da se ti bo vir ogrevanja vklopil pri 47 stopinjah in grel vodo do 53 stopinj in nato izklopil (53-47=6). To je za primer, da histereza nastavljena simetrično +/- 3. Ni pa nujno, da so si programerji to tako zamislili. Lahko je npr tudi +2 in -4 ali kaj drugega.
Zakaj histereza?
Če je ne bi bilo, ali bi bila zelo majhna, bi se ogrevanje nenehoma vklapljalo in izklapljalo.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Zanima me če na sobni enoti dd2+ pritisnem party ali
to pomeni da mi bo začelo ogrevat stanovanje tudi v npr nočnem režimu?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mislim da Party dela tudi v nočnem režimu.
Po pravici povedano, pa tega nikoli nisem uporabljal in preizkušal.....
Objave: 102
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Kupujem WDC20 zanima me če potrebujem tudi sobno enoto DD2+ glede na to ,da imam sobni termostat (tedenski) nekaj podobnrga[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bptunichr("46")it/it/ita/homeunichr("46")jsp?idart=69405400&idrub=44[/url].
Ali bo kaj v pomoč wdc-ju ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Potrebuješ DD2+ (če boš imel dva ločeno krmiljena ogrevalna kroga, potem potrebuješ 2X)
Termostat, ki ga imaš je ON-OFF,
DD2+ pa digitalno krmili WDC20
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Kam je najbolje postaviti sobno enoto DD2+ za uravnoteženo delovanje sistema?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tam kjer se najbolj zadržuješ in želiš imeti najbolj konstantno temperaturo.
Običajno je to dnevna soba
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
V zgornjem nadstropju je bilo včeraj 20°c v dnevni kjer je sobna enota sedaj pa je bilo 23°c.
Če pa imamo obiske pa je jasno razlika še večja.
Ali to pomeni, da imamo zgoraj premalo močne radiatorje in bi jih bilo pametno zamenjati?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Sem ti že napisal, da pripri radiator v dnevni sobi .......
Seveda pa lahko rešiš problem tudi z večjimi radiatorji v nadstropju
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Ok.
Hvala!!!
Ali je zadosti, če omejim pretok na ventilu radiatorja? Tam imam nastavitve 1-7 in N (popolnoma odprt ventil). Ali je bolje da to naredim na termostatski glavi ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tam kjer imaš termostat sploh termostatskih glav ne smeš imeti .....
Torej navadni ventil.
Poskusi pripret na polovico.
Sprememba seveda ne bo takojšnja. Naslednji dan poglej rezultat in ustrezno ukrepaj (še pripri ali odpri)