V otroški sobi- igralnici, bi rad naredil talno gretje, ker so pozimi zaradi neizoliranega balkona, ki se razprostira po vsej dolžini sobe, tla ledeno mrzla.
Trenutno je položen 40 let star parket, gor 4 cm stirodur in potem laminat. Vse skupaj bi vrgel ven in na novo položil suhomontažni estrih in cev za talno gretje, ki bi jo zaporedno priklopil na obstoječi radiator. Na razpolago bi bilo 8 centimetov višine. V enem vogalu se betonska plata dvigne za cca 3 centimetre.
Kako sedaj izvesti estrih? Z konstrukcijo z štafli in gor OSB plošče, ali samo nasutje, recimo z glinoporom in potem gor položiti OSB plošče? V obeh primerih ne vem, kako bi položil cev za talno gretje.
Vse bi naredil v lastni režiji, tako da je vsak nasvet dobrodošel Smile.
#2
Zelo tesno, le 5 do 8 cm skupne višine. Pa še topla voda od radiatorja.

Jaz bi raziskoval v smeri:
Glavni poudarek daj toplotni izolaciji - morda XPS ali trdi EPS, ki ga na tla lepiš, da se ne premika. Zgoraj ga pobrusiš, da ujameš ravnino.
Ne poznam točno, obstojajo plošče (lesna vlakna) z utori za cevi in prevlečeno s tanko pločevino. Cevi le zakitaš v utore in gor lahko polagaš talno oblogo.

Na radiator daj termostatski ventil. Na odvod iz radiatorja pa priključi več enako kratkih zank talnega gretja vzporedno. Talno naredi po vsej sobi, s tem teoretično radiatorja nebi rabil, bo termostatski ventil precej zreduciral pretok vode in s tem se bo voda v tleh hitro ohladila. Ko delaš zanke, mora prvih nekaj metrov začetka vsake zanke spremljati tudi konec iste zanke.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
ni mi všeč... Radiatorska "voda", veliko izgub v prostoru, suhomontažno... Temperatura tal bo visoka, neenakomerna...

Jst bi raje pogledal po električnem talnem... Ki bi bil tam samo za ogrevanje tal, ne pa celega prostora...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#4
"Radiatorska voda" načeloma ni problem, je napisal Žerjavar da jo reguliraš s termostatom. S tem odpadejo skrbi po visoki temperaturi tal.
Izgube so v obeh primerih (talno ali radiatorsko) enake, temperatura bo pri talnem enakomerneje in lepše razporejena.

Da se naredit, ni pa optimalno. Za optimalnost bi bila potrebna izolacija balkona, česar pa Lentus očitno ne more izvesti, predvidevam da balkon ni njegov.
#5
Poglej tule link od Terakote:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48652&">viewtopic.php?f=6&t=48652&</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#6
Citat:Radiatorska voda" načeloma ni problem, je napisal Žerjavar da jo reguliraš s termostatom. S tem odpadejo skrbi po visoki temperaturi tal.
Ni ravno tako. To rešitev sem dal kot poceni izvedbo v samogradnji za le en prostor. Profesionalec ne sme tako narediti.

Povratna voda iz radiatorja je običajno prevroča za talno gretje. Zato sem poudaril, da morata pri vsaki zanki začetek in konec cevi teči nekaj časa blizu skupaj, da bo prevroča vstopna voda segrevala izhodno ter se sorazmerno hitro ohladila na znosno temperaturo. Na tleh se bo ob začetkih vseh zank čutilo višjo temperaturo.
Termostatski ventil sem dodal, da zaradi šlampastega kurjenja in ročne regulacije temperature zmanjšujm temperaturne šoke estriha.

Z nasvetom sem sledil želji avtorja. Priznam, da je to boljša rešitev:
Citat:Jst bi raje pogledal po električnem talnem... Ki bi bil tam samo za ogrevanje tal, ne pa celega prostora...
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Saj se razumeva.
Jaz bi potegnil eno zanko (glede na to da gre za otroško sobo najbrž ni 30+ m2) in prvo linijo ali dve ob zunanjih stenah, potem pa v sredino.
Se pa strinjam, da je to izhod v sili.
#8
Žerjavar Napisal:Z nasvetom sem sledil želji avtorja. Priznam, da je to boljša rešitev:
Citat:Jst bi raje pogledal po električnem talnem... Ki bi bil tam samo za ogrevanje tal, ne pa celega prostora...

Se strinjam z rešitvijo, najenostavnejše je še vedno električno talno ogrevanje. Odstranit laminat, dat gor grelno folijo na stirodur (če je pravi; če ne menjat) ter nov laminat (primeren za talno ogrevanje). Enostavna rešitev, ugodna in hitra namestitev. Glede porabe če vas skrbi... to boste imeli najbrž samo za temperiranje - topla tla; v mrzlih dneh pa vklopite še radiator in bi moglo biti seveda dovolj.

Lp
#9
Poglej za Uponor nizek vgradni sistem.Električno talno ogrevanje je drago ogrevanje.
#10
Električno talno ogrevanje je drago ogrevanje. - ??

To je zelo relativno reči. Ob upoštevanju nizke investicije, enostavna namestitev (če nimate dveh levih rok se lahko skoraj brez strokovnega znanja sami namestite) je potrebno izračunati, v kolikšnem času se vam investicija povrne.

Sploh v primeru da boste uporabljali le za temperiranje tal in hkratni uporabi radiatorskega gretja v hladnejših dneh, mislim da je kar dolga doba povrnitve investicije. Saj otroci bodo tudi nekoč zrastli in bo najbrž čez čas v tej sobi čisto nekaj drugega...

Lp
#11
Se je nabralo kar nekaj predlogov Smile.
Najbolje bi bilo seveda izolirati balkon, vendar to odpade, ker sem pred petimi leti na novo položil ploščice in naredil ograjo iz siporeksa. Takrat še nisem bral tega foruma in nisem vedel, da je potrebno balkon izolirati, povedal pa mi tudi ni noben. No, pa če prav bi mi, mu verjetno nebi verjel in ga poslal nekam :lol: .

Žerjavarova ideja z lepljenjem EPS in polaganjem plošč za talno se mi zdi v redu, vendar s čim potem obrusiti EPS na višino?
Temperatura vode nebi smela biti problem, ker ogrevamo z toplotno črpalko 24 ur dnevno in je temperatura vode v radiatorjih dokaj nizka. Večino zime okrog 40°C, le v najhujšem mrazu 45 stopinj.
Soba je velika 3,7x4,2m
#12
Citat:s čim potem obrusiti EPS na višino?
Daljšo ravno letev za ugotavljanje neravnin. Orodje pa si oglej (sposodi) pri kakem fasaderju. Drobce (prah) od brušenja pomešaj s cementom in vodo ter zapolniš vdolbine.
Citat:Temperatura vode nebi smela biti problem, ker ogrevamo z toplotno črpalko 24 ur dnevno in je temperatura vode v radiatorjih dokaj nizka. Večino zime okrog 40°C,
Povratna voda radiatorja pri kakih 35 C je še vedno vroča za talno gretje. Morda priključek izvedeš tako, da bo možna naknadna vgradnja mešalnega ventila. Ne bo pa nič narobe, če ga vgradiš že sedaj.