Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni!
V načrtu je kompletna prenova hiše, dvojčka, letnik 1965, v širšem centru Ljubljane. Streha, fasada, stavbno pohištvo, notranjost: vse pod budnim očesom projektanta in nadzornika.
Prebiram forum in se učim. A tega primera še nisem zasledil, zato naprošam za nasvet, mnenje.
Hiša praktično nima izolacije in naj bi bila domnevno zidana iz polnih zidakov, položenih 'križno'. In ti naj bi, po mnenju projektanta, že s svojo debelino 40cm in zasnovo predstavljali dovolj dobro izolacijo, akumulacijo, na osončeni (V, Z) strani. Polaganje dodatne izolacije po njegovem ni smiselno, lahko je celo 'kontraindicirano'.
'Standardno' debelino izolacije (15-20cm sivega stiropora) naj bi dodali samo na severno stran hiše.
Dejstvo je, da so tudi sosedje dvojčki, pred 5 leti dali 'le' 10cm izolacije na V,Z strani, njihova S stran je stična površina z nami. Prvotnih investitorjev ni več za dodatne informacije o razlogih.
Resnično sem v dilemi, ali bo končni učinek energetske prenove stavbe po nasvetu projektanta res najbolj optimalni? Sploh obstaja tip gradnje iz 60. let, ki bi dovoljeval tako (enostavno energetsko zadovoljivo) rešitev za današnji čas?
Hvala.
Objave: 3209
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
17
Vaš arhitekt/projektant naj svoje trditve podkrepi z izračuni. Na koncu dobite okvirno energetsko bilanco prej in potem. Določite povratno dobo investicije. Na podlagi tega se odločite, kaj ima smisel in kaj ne.
Tudi tistih 5 minut in 10x10 luknja s štemarico ne bi smela biti problem, če ne poznate točne sestave stene.
lp
Objave: 331
Teme: 17
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Moja rojstna hiša, ki je datirana v l 1952, je bila zidana s polnimi zidaki z zračnimi kanali.[b] Zid je bil debel 40 cm, zidano je bilo s fino malto iz mivke.[/b]
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Izoliraj, razen če bo Fasada ostala v originalnem stanju. Kakor boš postavljal oder, daj stiropor na njo.
Po demitovi tabeli ima 40 cm polna opeka U 1,21, 30 cm modularc pa 1,28. Če dodaš 5 cm stiroporja spraviš U na cca 0,50, s 15cm pa 0,22.
Naj ti projektant naredi izračun. Je to kak star izkušen maček? V času njegovega šolanja še ni bilo izolacij, cerkve pa so bile narejene iz metrskega polnega zidu.
Pozimi pri -20 segrej sobo na 25 pa zmeri temperaturo stene na notranjo strani. Boš hitro videl koliko je razlike.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Đizs krajst..kje si pa tega projektanta našel? Ti je pokazal kak dokument kaj v resnici je in koliko izobrazbe je dosegel?
Po njegovo je energetska prenova hiša taka da se ne da nič izolacije. Ja bravo!
'vse pod budnim očesom projektanta in nadzornika'...tole se mi bere kar srhljivo.
Je drugje tudi tako inovativen?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
hehe še en "stari maček" kot je že bilo rečeno... Daj pod budno oko tudi projektanta... lol
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Včasih ni bilo plesni po hišah toliko kot danes. Samo tega ne povejo projektanti, da so včasih bile na oknih rože v najhujšem mrazu, po stenah pa led namesto kondenz, ljudje pa na pečeh pod kovtri.
Danes je pa katastrofa, če regulacija temperature niha več kot eno stopinjo.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
MatTopss,
tudi hiše grajene v srednjih 80-ih letih so še sedaj brez fasade!!
Opečni modularc+omet (zunaj/znotraj). Sanacija z fasado je v prvem planu investitorjev.
V kolikor si prebral nekaj vprašanj/odgovorov, potem naredi izolacijo na fasadi. Morda v razmislek, bi predlagal, da vgradiš "tervol lamele" ali pa plošče. Predvsem, če je res grajena z "polno" opeko = NF opeka.
Kako je s streho?
Vsekakor, pa nasvet " vuego"-ta ni za odmisliti. Naredi luknjo in javi kaj si ugotovil!
Lep pozdrav
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
težko je sodit na pamet in kaj je projektant mislu povedat, vendar je po mojem malo heca tudi zaradi dvojčka. zunanja TI obloga sigurno ni smiselna samo na eni steni, imaš pa tri, četrto predvidevam da deliš s sosedom. v kolikor sosed še ni izvedel en. sanacije svojega dela, se bo na ostalih treh oz. dveh zunanjih stenah pojavil zob na meji, njegov del zunanje stene bo deloval kot toplotni most, zato bi bilo idealno potegnit vsaj še kaj pa vem recmo pol metra več k njemu, pa ko bo on delal zglihate na sredino.
predelna stena je verjetno ogrevana z obeh strani (razen, če je tam kakšne neogrevano stopnišče ali vetrolov), zato ni nujno potrebna izolacija. je pa problem na stičišču z zunanjo, kot sem prej omenjal, zato ja fajn potegnit malo več.
edit:
sem spregledal, da so sosedi že dali 10 cm na (samo?) dve steni. torej v vsakem primeru zob (ne bo pa topl. mostu), čeprav z grafitnim stiroporjem mislim da ni potrebno pretiravat na objektu, kakršen je vaš (l. 65 ipd). bo 15 cm polna kapa. mogoče bo bilo tudi 10cm dovolj zaradi izenačitve na steni, razen če lovite kakšno zadevo preko sklada.
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Je kar preteklik, ja :lol:
Lahko pa izstaviš kakšnega, pa bom po določenem času vključen v kakšno temo aka Gorenjski prevarant Rib'nčan 5 :twisted:
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Nisem poudaril, to je bilo šele naše uvodno srečanje in moje pisanje njihov prvi vtis. Vsekakor naredimo secirni rez v fasado! Streha je dvokapna, odprto podstrešje. Namen je dodati vsaj 30cm izolacije, ker bomo naredili le to bivalno.
In ja, gre za 'izkušenega mačka' v penziji. Šlo je takole: moj odvetnik pozna nadzornika, ta je predlagal projektanta, oba imata tudi skupnega, 'svojega' izvajalca. Seveda bom izbral izvajalca sam.
In ja, našel sem že tudi novega projektanta, kot primerjavo, cenovno in tudi drugače, če bo potrebno. Imam namreč tudi pravno urbanistični problem z dozidavo prizidka (nezahtevni objekt) k garaži in rabim agilnega strokovnjaka, ki bo znal 'prepričati' prave ljudi. To bo nova tema.
Hvala za vaša mnenja, so dobra protiutež v razgovorih in pogajanjih. :mrgreen: