Na vikendu (ki ga renoviram) imam eno fazo, varovalko 25A (po računu sodeč - obračunska varovalka).
Ali bo to dovolj za bojler v kuhinji in kopalnici, ogrevanje kopalnice in še ene 15m2 sobe ter steklokeramični štedilnik s pečico?
Objave: 57
Teme: 9
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Oj!
Da bi vse naprave, ki si jih naštel delovale istočasno, je 25A premalo. Torej paziti boš moral, da ne boš vsega uporabljal istočasno. En 2000W grelec vleče cca 9A toka, torej 25A je malo manj kot 6000W, pa si malo preračunaj, kaj boš istočasno vklopil.
LP
Objave: 25
Teme: 11
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
A pa se da 25A kako povečat? Kako?
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
na računu piše kdo ti dobavlja elektriko (Elektro Celje, Elektro Ljubljana, itd) in tam vprašaš
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Če že renovirate vikend, poskrbite, da bodo tudi električne inštalacije narejene tako, kot je treba. 25A glavna varovalka bo za omenjen vikend čisto dovolj, posebej, če ga uporabljate občasno. Če nameravate na veliko kuhati in ogrevati prostor na elektriko, istočasno, si omislite nekoliko slabši grelnik, ki bo prostor ravno tako ogrel, le da boste potrebovali nekoliko več časa. Če boste v prihodnosti prišli do zaključka, da bi priključno moč vendar le povečali, vam bodo na elektru to hitro uredili, saj bo potem tudi račun za priključno moč dražji.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Če je le kabel dovolj močan.
Sicer pa si za moje pojme prešvoh. Večji porabniki imajo 15+kw ( bojlerji, grelci po 2 kw, štedilnik in pečica 6-8)ti pa omejitev dobrih 5 al nekaj takega. Če nimaš orodja za lastno menjavo pancerk, potem pojdi na 35a. Tiste dva evra dodatno na mesec boš moral nekako preživeti. Še 35 bo treba paziti, sploh če veliko kuhate, pečete. Med pečenjem greješ sobo, pomivaš posodo, se vklopi bojler in si lahko hitro na 10kw.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Ne ga strašiti. Jaz imam 7 kw omejitev, pa ne varovalke, temveč omejevalnika. Varovalke so mi pustili iste, kot so bile, ko sem se spomnil, da jim ne bom več plačeval za 17kW priklop.
7kW je cca 30 A.
S 7 kW v hiši komot shajamo. In če ni ravno nedelja, ko je vse vžgano, potem vse dela - pa tudi da pride vse skupaj v špico in preseže teh 7kw, mora že nekaj biti - praktično nikoli, zna pa kdaj presenetiti.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Koliko ti ostane, če pozimi greješ dve sobi na elektriko.
Štedilnik ima normirano okoli 6-7kw pečica še ene dva zraven najbrž. Res da ne vžgeš vse naenkrat na ful, ampak.... Naj naredi tako kot ti. Odklopnik in mir. Uradna menjava pregorene pancerke bo dražja kot pa menjava za močnejšo.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
1
menjava pregorene "pancarke" stane 25€, razred višje (se pravi iz 25A na 32A) pa 300€ + 5€ višja priključnina ! pa naredi kalkulacijo in upoštevaj, da je tole SAMO vikend
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 25
Teme: 11
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Najlepša hvala vsem za tole debato.
Torej:
1. plin namesto elektrike za štedilnik
2. omejevalnik.
A lahko nekdo prosim razloži, kaj je to? Predstavljam si, da omejuje tok, da ne preseže xW. Verjetno se zmontira med omarico z varovalkami in števcem?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Točno tako. Na omaricah imaš črn okrogel gumb, s katerim "resetiraš" omejevalnik in se priklopiš nazaj na tok.
Objave: 25
Teme: 11
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Sliši se super. Koliko pa tak omejevalnik stane?