Jaz imam radiatorje in nimam zalogovnika. TČ je Thermia on/off. Histereza dvižnega voda je po defaultu mislim da 10 stopinj; vendar pa regulacija sproti meri, koliko časa in za koliko je dejanska temperatura dvižnega voda nad/pod ciljno (računa integral odstopanja) in temu prilagaja dolžino vklopa kompresorja. V prehodnih obdobjih se npr. vsaki dve uri prižge za 20 minut. Če zapreš skoraj vse radiatorje, se bo res vklapljala bistveno pogosteje za kratek čas, vendar (vsaj pri nas) za to ni nobene potrebe.
Temperatura prostorov ne niha zaznavno (vsekakor manj kot 0,2 stopinje). Temperatura radiatorjev sicer niha, vendar mnogo manj kot prej, ko je termostat v dnevni krmilil obtočno črpalko peči na olje brez regulacije dvižnega voda.
Druga ponudba, ki sem jo imel, je vključevala TČ slovenskega proizvajalca in zalogovnik.
Po mojem pa v Nemčiji potrbujejo zalogovnike predvsem zato, da koristijo energijo, ko je le ta na razpolago in so za to stimulirani z nižjo ceno. Distributer jim namreč lahko pod določenimi pogoji odklopi TČ.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.