Zdravo

Imam en problem.
Rad bi naredil preboj 30x30 za kanal, ki bi se uporabljal za metanje umazanih oblačil v klet.

Problem je da v kolikor želim narediti preboj moram prekiniti nosilec plošče.
Preboj bi bil v kotu med nosilnima stenama se vidi na slikah.

Koliko je lahko to kritično v kolikor prekinem nosilec? Po mojem mnenju ne bi smelo biti problema glede na to da bi bil preboj v kotu.
Prosim za mnenje kakšnega statika.

Primer
[attachment=o10591]


Priložene datoteke
.jpg   image.jpg (Velikost: 111,33 KB / Prenosi: 819)
.jpg   image.jpg (Velikost: 104,7 KB / Prenosi: 819)
#2
Po moje bi v tem primeru nosilec izgubil svojo osnovno funkcijo. Sam tega zagotovo ne bi naredil. Če se prav spomnim, mora nosilec na nosilno steno nalegat vsaj 15-20 cm.

lp
#3
Nikakor ne!
Če želiš ta nosilec odrezati, bi moral narediti najmanj solidno prečno povezavo na sosednja nosilca in to železo-betonsko, pa še ta dva sosednja kaj ojačati.
Nato počakati, da beton doseže polno trdnost in šele tedaj odfleksati nosilec, ki te moti.

Sicer pa .....
Po sliki sodeč imaš do nosilca kake 15 cm
Zakaj za ta kanal ne poštemaš 15 cm v steno (skupaj (30 cm)?
#4
V pritlicju je res 15cm.
Spodaj v kleti pa manj kot 10.

V kolikor zaštemam v steno pa spet režem armaturo. Pa spodnji nosilec je v vsakem primeru napoti.

Lp
#5
Jaz bi na tvojem mestu naredil preboj na mestu, kjer ne bi poškodoval nosilnih elementov.