Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Poletje je tu, z njim pa tudi vročina..doma imamo montažni bazen (velikosti 4,5 premer in višina 150m) Do sedaj smo bazen postavljali na tavnik, letos pa imamo drugo idejo. Spomladi smo naredili "garažo" vkopano v zemljo..velikosti 7x6m. Garaža je sezidana z betonskimi zidaki, vsake 1,5 metra steber, vmes pa vez in na koncu zaključna vez. plošča je debeline 15 cm arminarana(2 mreži-spodaj ter zgoraj) ter zvezana v vez.. v prostoru so vmesni zidovi,sezidani z ciglami. Zanima me ali bi plošča zdržala bazen?.. po mojih izračunih ima bazen z 85%polnitvijo nekje 8-9 ton.. po forumin sem bral da je nosilnost take plošče 1,5 tone na kvadratni meter.. pa me zanima vaše mnenje..
hvala in lp
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
Bazen Bestway Fast Set, 450 x 120cm
Ojačana PVC struktura, kapaciteta 12362 litrov
mreže so Q 385, zidova sta 2, (zazidana soba .. kot zidov je v sredini.)
verjetno je teža prevelika ne ?
Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
1
morda kakšna skica tlorisa ...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
20
Vse je odvisno od postavitve notranjih zidov in ali so ti nosilni ali ne ter od vgrajene armature. Če zidovi niso podporni in če je vgrajena armatura manj kot q503 potem je že plošča sama po sebi na limitu. Ker se vam še ni podprla oz. povesila predvidevam, da so notranji zidovi podporni, torej je nosilnost same plošče odvisna od razmaka med nosilnimi zidovi. Pri takšni debelini je nosilnost 1,5t utopija. Brez več in bolj točnih podatkov se ne bi niti pod razno igral s takšnimi idejami.
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
zidovi so bili zazidani po postavitvi plošče vendar še v fazi sušenja..nevem kakšno nosilnost to pomeni vendar dvomim da so nosilni.
popravek : mreža je 500..2x
naj še povem da je bila gradnja z strani kvalificiranih zidarjev in ne domačih mojstrov, 2 izmed zidov sta tudi podporna..tako da imata sidra in vse kar spada zraven.
prilagam sliko
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s16.postimg.org/k11rtawqt/Nova_slika.png">http://s16.postimg.org/k11rtawqt/Nova_slika.png</a><!-- m -->
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
20
Koliko sta razpona v največjem prostoru?
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
lahko pa daš kakšno ponto pod ploščo pod bazen seveda začasno .
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Bazen te velikosti pokriva večji del plošče med podpornimi zidovi. Voda v bazenu globine 80 cm pomeni obremenitev plošče 800 kg/m2.
Za stanovanjske potrebe se računa obremenitev plošče 200 kg/m2, za kino, gledališče, .... pa max do 500 kg/m2.
Težko verjamem, da je plošča dovolj močna.
Citat:ahko pa daš kakšno ponto pod ploščo
Na kaj pa boš postavil steber, da bo vzdržalo 8 t točkovne sile? Ideja je dobra, misliti je na vse!
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 37
Teme: 10
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
sem razmišljal o ponti..bi bilo možno..vendar vseeno se mi zdi velika teža.. raje ga postavim spet na travo kot da mi popoka 1000 eur vredna plošča.. največji prostor nevem katerega misliš.. metri so napisani na sliki zgoraj
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
1
Če hočeš, da se kdo, ki to zna pozabava z izračunom potem boš moral dati tudi mere notranjih prostorov, sploh glede na to, da bi naj en zid bil nosilen. Prav tako iz skice ni jasno kateri notranji zid je nosilen. Pozicije vrat med prostori tudi lahko vplivajo na nosilnost.... Nimam pojma o statiki, vendar to si jaz predstavljam, da je nek minimum za tiste, ki znajo izračunat.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
Ocena:
20
Lahko si 100%. Da bi tako debela plošča s takšno armaturo računsko zdržala obtežbo 1t/m2 bi morali biti nosilni zidovi pod ploščo postavljeni na manj kot 1m razmaka. Pri morebitnem podpiranju pa bi hitro prišlo do preboja.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Čau!
Mene pa zanima sledeče. V 2 nadstropni (3 etaže) hiši mislimo urejat mansardo. Ta je sedaj neizdelana in bomo začeli z izdelavo tlakov. Izdelali bi klasičen plavajoči estrih, 5cm izolacije in 5cm estriha. Debelina AB plošče pa je 12 cm.
Sedaj me zanima ali bi taka plošča vzdržala težo takega tlaka?
Spodaj v 2 etaži je namesto betonskega estriha izelan lesen "plavajoči pod". Verjetno je ta varjanta lažja od betonskega estriha, ampak mi ni všeč za v mansardo. Razlog boljša zvočna izolacija.
Torej kaj menite, je to izvedljivo? Spodaj prilagam načrt tlorisa.
Še ena stvar, sicer ne paše v to temo. Imel bi za potegnit dobre 3 metre kanalizacijske cevi od školjke do glavne vertikale. Kam to stačit v 12 centi debelo AB ploščo in skupno 10 centi plavajočega estriha, če je odtočna cev debela 11cm, padec pa približno 1%. Ali mora biti komplet cev pod betonskim estrihom al je lahko ta tanjši od 5 cm tam kjer poteka cov pod njim? V ploščo verjetno ne morem kej preveč štemat, da ne pridem v spodnje nadstropje.
Lp, Matej