Lep pozdrav!

V okolici Radovljice smo 25 let staro gospodarsko poslopje pred 4 leti spremenili v dvostanovanjsko zgradbo, eno stanovanje spodaj "v hlevu" in eno zgoraj, "na podu". Gornje stanovanje je v celoti izvedeno v Knauf sistemu, ima tudi 5 - 6 cm debel estrih.

Pred rekonstrukcijo je bil izveden statični izračun. Statik je izmeril AB ploščo med etažama (na robu, v prehodu iz hleva na pod) debeline 14cm, ki pokriva hlev v razponu 6 x 9 m in ocenil, da je varna za rekonstrukcijo. Po izjavi graditelja, je v plošči ustrezna armatura za takšen razpon (mreže 8 in 10, dodatne železne palice 12), čeprav je debelina plošče "od 12 do 14 cm". Plošča je vlita z betonom iz betonarne.

Problem je v tem, da je bil večji del plošče spodaj "izoliran" s porolitom debeline 8 cm, s katerim so preprečili nabiranje kondenza. Porolit je bil postavljen eden do drugega na 8 cm spuščen opaž, preko njega pa je bila nalita AB plošča, tako da nima nobenih posebnih nosilcev, kot v primeru pravega monta stropa. V ta porolit je bil med rekonstrukcijo pritrjen Knauf spuščeni strop. Pred kratkim je 4 leta po vselitvi obeh stanovanj porolit počil med zgornjo in spodnjo plastjo in spodnja stran je na 4 x 3 m velikem prostoru skupaj s cca 3 cm debelim spodnjim ometom zgrmela v stanovanje. Če potrkam po tistih, ki še stojijo na stropu, se sliši, kot da so tudi ti počeni in bodo vsak čas padli dol

Zanima me, kaj je lahko vzrok, da je porolit počil in odpadel. Ali je to znak za posedanje oz preobremenitev plošče? So vzrok vibracije zaradi zgornjih stanovalcev, glede na to da je bilo prej 25 let zgoraj seno? Je vzrok vrtanje v zidake zaradi montažo knaufa? Je takšna AB plošča res varna?

Po izjavah očividcev, je bil tak način izolacije s porolitom precej običajna praksa. Zato bi rad s tem prispevkom tudi opozoril graditelje, da takšna izolacija ne zdrži in bo prej ko slej odpadla s stropa, po možnosti na stanovalce.
#2
Pokliči statika. Čim prej. Pa vse porolite odstrani, da ti ne bodo padli na glavo. Poves plošče in vibracije naredijo svoje.
#3
Jaz pa se bojim da je zato krivo obešanje knaufa. Po spominu ima porolit tanke stene, in ko ste jih vi prevrtali in na njih obesili knauf je za stena počila. Če bi vi knauf sidrali v ploščo do tega najbrž nebi prišlo.
Če je bil na vrhu pod, potem je bilo na vrhu najbrž kdaj kaj sena. Čeprav se zdi da seno ni težko, je ob zapolnjenjem volumnu poda kar nekaj teže na njem. Najbrž več kot pa je sedaj pohištva.
#4
Se strinjam z zadnjo trditvijo + vibracije ob vrtanju so dodatno zrahljale porolit.
Odstraniti porolit, ki pri spuščenem stropu nima nobene funkcije.
#5
uros7272 Napisal:Lep pozdrav!

Po izjavah očividcev, je bil tak način izolacije s porolitom precej običajna praksa. Zato bi rad s tem prispevkom tudi opozoril graditelje, da takšna izolacija ne zdrži in bo prej ko slej odpadla s stropa, po možnosti na stanovalce.


:roll: Običajna ja - za "štale".

Z AB ploščo ni nič narobe. Feler je, kot že napisano v načinu obešanja knaufa.
Ta tvoj porolit je bil gor dan za izolacijo, ne pa za nosilno plast.
Razen tega, da se je zalepil na spodnji del plate, tam gor stoji bolj iz "strahu", kot pa kaj drugega.

Jasno je, da ko ste vrtali za sidra, se je zadeva zrahljala, držala je, dokler je, ker pa tista tanka opečna stena ne nosi nič - je stvar padla dol.

Ves knauf dol dat, Ves porolit dol spraskat.

Potem pa jovo na novo.

Ni druge.
#6
Kaj če knauf nosilce sidra v ploščo. Bo pa najbrž težko to narediti ob položenem knaufu.
#7
Lahko ja, ampak še vedno ni garancije, da kak kos porolita ne bo na knauf cepnil.

Saj .................. če ga ne bo prebil ................ je OK, lahko pa .................. je lepa luknjica............ :lol: :wink: