No, potem so bila moja predvidevanja, da imaš neke potencialne razlike med WDC, SGC in PC, pravilna!
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Še jaz imam eno vprašanje,
Lansko leto je zadeva funkcionirala, letos pa ne.. pa se ne spomnim kaj delam drugače.
Rad bi da mi talno gretje dela tudi poleti, vendar mi WDC20, kljub temu da imam temperaturo dvižnega voda nastavljeno na ročno izbiro in da je nastavljena temperatura dvižnega voda na 31 stopinj, deluje samo do 26.5 stopinje.
Predvidevam, da zato ker s pomočjo zunanjega termostata ve da ne rabim gretja.
Kaj naj naredim da bo zadeva delala tudi sedaj ko je zunaj toplo.
Hvala!!!!!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Morda parameter P1.1 .....
Nastavi na 0
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Eh, sem smotan, imam Promatic D20.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Smotan 2x, očitno sem zaprl ventil iz zalogovnika v ogrevalni krog. Sedaj vse dela kot treba :O
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Kako priklopiti uplinjevalno peč na shemo 404b, da bo ogrevala najprej hišo in potem zalogovnik. Oziroma kaj in kam zmontirati?
Peč ima svojo elektroniko za varovanje povratka, oziroma da požene kotlovsko vodo (attack)
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Shema 404b nima nikakršnega vpliva na zalogovnik.
Ker ima tvoja peč varovanje povratka, bo v začetku voda cirkulirala zgolj v peči (topla voda se bo vračala nazaj v peč). WDC20 bo tipal temperaturo zalogovnika (T3). Če je ta dovolj visoka, bo odprlo mešalni ventil in bo ogrevanje iz zalogovnika.
Ko bo delovna temperatura kotla dosežena, bo topla voda usmerjena proti zalogovniku in dvižnem vodu. Če je potreba po ogrevanju bo mešalni ventil odprt in črpalka bo "črpala" toplo vodo iz kotla. Ko ne bo več potrebe po ogrevanju bo mešalni ventil zaprlo, topla voda iz kotla pa bo krožila skozi zalogovnik in ga grela.
Pogoj za dobro delovanje je, da črpalka v povratnem vodu kotla deluje in ima najmanj tak pretok kot črpalka v dvižnem vodu.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Hanzi
Peči tako ne moreš priklopiti kot si opisal ! Ker moraš vgraditi T3-WDC20 na hranilnik tople vode (HTV). T3 krmili mešalni ventil in črpalko dvižnega voda.
Zate shema seltron 414 ali 414b s tem ,da je odvzem za dvižni vod in sanitarno vodo-bojler iz vrha HTV. In priporočam HTV z razslojevanjem-plastenjem vode .
Homer
Pogoj za dobro delovanje je, da črpalka v povratnem vodu kotla deluje in ima
najmanj tak pretok kot črpalka v dvižnem vodu
Zakaj je Grundfos razvil serijo Alfa 2 črpalk?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/crpalke-grundfos">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/crpalke-grundfos</a><!-- m -->
Lep pozdrav
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Zakaj mora črpalka v povratnem vodu kotla imeti enak ali večji pretok?
Zato, ker bo v nasprotnem primeru črpalka v dvižnem vodu "vlekla" toplo vodo iz zalogovnika.
To pa si menda ne želiš.....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Lahko daš T kos, bi pa malo razmislil kako ga obrniti, da voda z lahkoto teče v smeri dvižnega voda.
Če je hladna peč bi morala regulacija v povratnem vodu kotla preprečiti, da ogrevanje "črpa" vodo iz kotla. Temu je ta regulacija namenjena, namreč da ne spušča vodo v sistem dokler ne doseže določeno minimalno temperaturo kotla. Mešalni ventil v povratku kotla zaključi krog vode: izhod kotla-mešalni ventil -črpalka- vhod hladne vode v kotel. Ko doseže temperaturo pa mešalni ventil obrne in voda kroži: izhod kotla - zalogovnik zgoraj - zalogovnik spodaj - kotel vhod.
Če je potreba po ogrevanju odpre mešalni ventil dvižnega voda in črpalka požene vodo skozi radiatorje ali talno nazaj v kotel. Seveda regulacije ventile odpirajo in zapirajo zvezno in so tako možna vsa stanja med popolnoma odprtim in zaprtim.
Dober montažer centralnih kurjav bo točno vedel kako je s hidravličnimi pretoki in bo napeljavo izvedel, da bo delovala pravilno. Koliko znanja in "občutka" kako bo voda tekla po ceveh imaš, pa seveda ne morem vedeti ......
Ampak na napakah se učimo ........
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Imam eno vprašanje.
Imam wdc20 vezan po shemi mislim da 423b nisem ziher(zalogovnik dva kroga+SV)
Zdej me pa zanima kako naj ugasnem mešalna ventila ker mi releja 4 in 8 skozi dajeta komando
za zapiranje ventilov čeprav je ogrevanje izklopljeno?
Hvala