#1
Živjo,

Zanima me, kako bi lahko meril porabo električne energije za toplotno črpalko.
TČ imam vezano vezano direktno na varovalke v el. omarici (3 fazni tok).
Je možno dobiti kak merilec, ki bi se ga dalo direktno na varovalke, ki bi potem meril dejansko porabo elektrike ?
Sem gledal ima Petrol nek števec za trifazni tok, samo mi ni jasno kako bi to lahko priključil.

Hvala za odgovor

lp,Miha
#2
Če ti kak štromar da vmes na kabel, še en odštevalni števec (meni zadostuje star Iskrin...ki jih mečejo ven..), pa makar še ene fit stikala, da lahko izlopiš...ali varovanje...- zna bit z delom vred cenej kot ta petrolov...lahko ravno tko meri MT in VT...---razen za popis se moraš sprehoditi...kar v današnjih časih že komu predstavlja problem....., če ne vidi vse prek računalnika...
Lp
#3
Na spletu je je tega veliko.Montaža ni zahtevna

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmet.si/stevci-za-interno-merjenje-elektricne-energije/produkti_427.aspx">http://www.belmet.si/stevci-za-interno- ... i_427.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/stevec-elektricne-energije-toplotnih-crpalk-1285636805.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 36805.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=548&sid=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3&PHPSESSID=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3">http://www.elektroladen24.eu/artikeldet ... odjno5hme3</a><!-- m -->
#4
Cena 130-140€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.socomec.com/range-energy-meters-pulse-concentrator_en.html?product=/countis-e20-21_en.html">http://www.socomec.com/range-energy-met ... 21_en.html</a><!-- m -->
#5
Odvisno kaj bi rad meril..samo zunanjo enoto ali tudi notranjo? KEr potem se ti malo zakomplicira, če ima notranja enota svoje napajanje...načeloma pa ne porabi tako malo (Če upoštevaš zraven še porabo obtočne črpalke).
#6
Kakšne cifre imate!?
Za glavni števec za bajto sem dal 105 € + 8,5 DDV.
Valjda bi bil dober tudi samo za toplotno!

Sicer pa reci kakšnemu štromarju, naj ti zrihta števec, ki jih elektro meče ven.
Za pir ali dva.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
ah82 Napisal:Jaz uporabljam Petrolov Monitel in je super zadeva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/petrol-klub/izdelek/monitel-plus-z-merilnikom-ze-za-5-x-2798eu-100-zlatih-tock">http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele ... latih-tock</a><!-- m -->

Ta je tudi meni všeč. Kako pa si ga priklopil kar direktno na varovalke v omarici ?
#8
vincent Napisal:Odvisno kaj bi rad meril..samo zunanjo enoto ali tudi notranjo? KEr potem se ti malo zakomplicira, če ima notranja enota svoje napajanje...načeloma pa ne porabi tako malo (Če upoštevaš zraven še porabo obtočne črpalke).

Hja se strinjam, kolikor vem so notranjo enoto priklopili direktno na 3 fazno el. in potem iz nje peljali kabel do zunanje enote.
U bistvu me zanima skupna poraba (zunanja + notranja enota), to bi moralo potem iti s temi števčki ki jih dam namesto varovalk, samo da rabim za 3-faze

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/5-32A-220VAC-DIN-rail-Kilowatt-Hour-kwh-Meter-50hz-/270952711163?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f160a43fb">http://www.ebay.com/itm/5-32A-220VAC-DI ... 3f160a43fb</a><!-- m -->
#9
Fery Napisal:Kakšne cifre imate!?
Za glavni števec za bajto sem dal 105 € + 8,5 DDV.
Valjda bi bil dober tudi samo za toplotno!

Sicer pa reci kakšnemu štromarju, naj ti zrihta števec, ki jih elektro meče ven.
Za pir ali dva.


Ja, samo imam problem ga zmontirati ker v omarici v stanovanju nimam prostora, da bi pa zraven nekam vezal na zid mi pa ni...
#10
Citat:Sicer pa reci kakšnemu štromarju, naj ti zrihta števec, ki jih elektro meče ven.Za pir ali dva.
Očitno ni tolk važna cena...pač pa komoditeta, ...a poleg tega..če daš vmes fit varovala....maš dvakrat varvano...(no pri naši TČ ma že sama ...svoja fit stikala..., predno pride do omarice ...mora še prek enih...pol je šele glavna omarica...), če pa z zunanje enote (če notranja tudi je...) dodaš še ozemljitev...je še dodatni...+
Lp
p.s. aja ...,oprosti šele zdaj videl...izgled je važen....tudi na samo TČ se da ...v moji bi lahko tudi v njej...kamor sega kabel...če pa je sama TČ 'minimalizirana' pa je to res mogoče težje...pa ne vem kaj poseduješ...niti me ne zanima konkretno...samo na splošno govorim...razmišljam...iz izkušenj, ter videnj...
#11
bernikm Napisal:
ah82 Napisal:Jaz uporabljam Petrolov Monitel in je super zadeva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/petrol-klub/izdelek/monitel-plus-z-merilnikom-ze-za-5-x-2798eu-100-zlatih-tock">http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele ... latih-tock</a><!-- m -->

Ta je tudi meni všeč. Kako pa si ga priklopil kar direktno na varovalke v omarici ?
Za indikativno merjenje je ok, vendar napačno prikazuje npr. lastno rabo TČ.
Merilnik meri zgolj tok v vodnikih, brez merjenja faznih napetosti (in kota med napetostjo in tokom). Za napetost privzame nazivno vrednost. Zato ta merilnik meri t.i. navidezno moč (vektorsko vsoto delavne in jalove moči). V mirovanju TČ bi ta merilnik prikazal npr 150 enot (niso to W, kot jih prikazuje), čeprav TČ porablja 50W delavne moči (toliko tudi izmeri glavni obračunski števec). Ko kompresor deluje, je delež delavne moči večji od jalove, zato bodo meritve ob delovanju bolj točne. Je pa vredu, ker imaš grafični prikaz. Da ne boš presenečen pri izmerjeni porabi TČ v mirovanju.
Kot so ti že svetovali, pridobi si rabljen števec pa boš izmeril realno porabo.
#12
Pri nas smo se to zimo lepo šlepali kar na glavnem števcu...veš povprečno mesečno porabo torej cca. tudi dnevno (med tednom mogoče malo manj, konec malo več). Vsak dan popišeš števec (skupna poraba gospodinjstva) in to je to.

Dnevno vidiš odstopanja. Konec meseca pa povprečje odšteješ in ti je jasno dokaj natančno kje si....pa še vse imaš zajeto (nič ne 'pade ven' :wink: ..ker en meri samo ogrevanje, drugi še SV, eden še obtočno črpalko, drugi še vse ostale OČ...ostali nekaj vmes).

Tako da...po tem sistemu ni nikakšrne potrebe po merjenju točno določenega segmenta, ker če nimaš zajetega čisto vsega, kar vpliva na porabo...spet nisi nič naredil.
#13
timi11 Napisal:Cena 130-140€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.socomec.com/range-energy-meters-pulse-concentrator_en.html?product=/countis-e20-21_en.html">http://www.socomec.com/range-energy-met ... 21_en.html</a><!-- m -->
Ali si kaj uporabil impulzni izhod ali pa kakorkoli števec povezal na PC?
#14
Obstaja možnost! Poveže se inpulzni izhod števca in na sponke v TČ (Daikin). Sam osebno tega ne potrebujem.Si raje popišem števec in podatke vnesem v Excel.
#15
l150150b Napisal:Ali si kaj uporabil impulzni izhod ali pa kakorkoli števec povezal na PC?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.calc-electric.com/cehome.asp">http://www.calc-electric.com/cehome.asp</a><!-- m -->