Pozdravljeni,

sicer termo košare nimam projektirane, pa vendarle se mi strošek ne zdi tako velik, kot je strošek čibolj ideane končne obdelave balkona brez njih....


Ima kdo kakšne izkušnje? cene proizvajalce... našel sem dve podjetji s ceno 95€ na tm... ker je višje kot sem pričakoval...
#2
Mi smo vgradili termokosare. Cena je bila visja od tvoje (odvisna pac od vrste kosar/dimenzije balkona/ponudnika).

Ker objekt se ni vseljen izkusenj ni, razen da se balkon ni podrl po odstranitvi opaza, kot so napovedovali skeptiki.

Vgrajene kosare so avstrijskega proizvajalca AVI-NIRO (zastopnik Betomax). Torej INOX nosilni U-profili, na katere so privarjene armaturne palice z visjo natezno trdnostjo, cvse skupaj "zapakirano" v neopor debeline 8cm. Visina elementa 16cm => taksna je tudi debelina nadstropne plosce/balkona.
Shöckovi zastopniki v SLO so ocitno ocenili, da se z malimi ribami ne splaca ukvarjati in od njih nisem uspel dobiti ponudbe oz. kakrsnekoli informacije, razen tehnicnih neposredno iz DE.

Sama vgradnja neproblematicna, na objekt prisel tudi predstavnik zastopnika, da smo predebatirali detajle.

Glede na celovito zasnovo objekta, so bile v mojem primeru termokosare samoumevna izbira.
Bi se kljub pomanjkanju realnih/bivanjskih izkusenj kadarkoli odlocil za ponovno vgradnjo le-teh - se znebis kakrsnihkoli tezav pri naknadnem izoliranju balkona &co.
#3
Citat:našel sem dve podjetji s ceno 95€ na tm... ker je višje kot sem pričakoval..
Toplotno je samo malenkost slabše, če za prehod skozi fasadno izolacijo uporabiš navadni I profil, ki ima na zgornjem robu privarjeno natezno armaturo za prehod v obe plošči.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
Se strinjam glede toplotne prevodnosti, bi se pa homemade varjenih variant balkonskih armatur izogibal...

Zgolj v info: natezna trdnost materiala je ~630MPa za palice, v preizkusu pa ima varjen spoj se vedno natezno trdnost ~620MPa in mesto porusitve izven zvara.

Treba je torej zagotoviti vsaj dvoje: varilca z ustreznim znanjem/opremo IN pa korozijsko obstojnost elementa, ki predira fasado. Ce so ti pogoji izpolnjeni (cert. varilec + nerjavni material), dvomim da bodo financni profiti hud veliki.

Sam bi se raje odlocil za toplotni most, kot domaco varianto, s katero bi privarceval parsto €.
#5
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.betomax.si/files/akreditacije.pdf">http://www.betomax.si/files/akreditacije.pdf</a><!-- m -->
#6
gt001: pa so ti s betomax predvideli košare glede na statiko... ali imajo zgolj na počez... glede na previs in debelino plošče...?
#7
V statiki (PZI) je bil dolocen/izracunan tip Shoeckove isokorb kosare. Ker pri luzerjih od slo zastopnikov nisem uspel dobiti informacij/ponudbe, so mi pac pri betomaxu izracunali v skladu s statiko njihove kosare.

Robni pogoji za izracun termokošar so: previs (globina) balkona, debelina plosce, nacin vpetja balkona (klasicni-konzolni balkon, lozni balkon, enostransko/dvostransko podprt balkon), koristna obremenitev balkona itd.

Sicer si lahko iz interneta snames program za informativni izračun termokosar - tako za shöck, kakor tudi za avi-niro.

Se update glede cene: moje kosare so bile 150€/m
#8
Citat:Robni pogoji za izracun termokošar so:
Manjka še lokacija = količina snega. Teža snega je lahko več, kot je koristna obtežba.

PS:
Citat: moje kosare so bile 150€/m
Z I profili bi prišel verjetno na 1/4 tega.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Ja, v statiki je bila obtezba snega posebej vrednotena, v proizvajalcevih programih pa jo je bilo potrebno vkalkulirat v koristno obtezbo (poleg estriha, obloge, ograje in ropotije na balkonu).

Glede cene vem, da sem "preplacal".
Sam sem razmisljal tako o "montaznem" balkonu kakor tudi home made varianti. Ker bi vse ostalo logisticno dlje trajalo (montazni balkon), poleg tega nisem imel "jajc" za homemade varianto (+ tega najti ok varilca, material itd) sem izbral trotlziher original.
#10
Citat:nisem imel "jajc" za homemade varianto (+ tega najti ok varilca, material itd
Ne zaradi tebe, ampak za ostale, da nebi tudi preplačali:
Če daš dovolj dolgi profil, da se obremenitev lahko prenese v beton, pa ne rabiš varjenja. Le natezno armaturo obeh plošč spelješ v bližino profila - prenos natega iz profila preko betona preide v armaturo. Tisti del profila, ki bo tekel skozi izolacijo je treba antikorizijsko zaščititi. Tam bi se lahko na površini profila pojavljal kondenz.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Si kaj (tedaj) razmišljal o balkonu na lesenih tramovih?
Sem nekoč gledal en tak balkon na 60 let stari hiši, pa je bil les čisto zdrav, čeprav ni bil že dolgo prebarvan:
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3446/3351278386_4822267cd4_ounichr("46")jpg[/img]
#12
ne, o lesenem nisem razmisljal - ne bi bil skladen s hiso. Se kovinska varianta bi bila cela "zakamuflirana".

Je pa bilo tako: za grobo nosilno konstrukcijo montaznega balkona sem imel ponudbo 1800€ (kar je vec, kot je na koncu prisel betonski z termokosarami) in sem potem na hitro nehal komplicirat.