Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
....v bistvu bi to prakticiral v poletnih dneh, če bi mogoče kaj hladilo prostor.... Imam vremensko urejeno regulacijo z vsemi elementi...Če sem prav razumel.Sobno enoto lahko dam na ignore.Na promaticu nastavil npr. (npr 20 stopinj, nočno na 18 stopinj)....vse ostalo naredi krivulja.....???
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Če na WDC izbereš delovanje po dnevni ali nočni temperaturi, ne bo upošteval nastavitev DD2+, temveč dnevno in nočno temperaturo nastavljeno na WDC.
Jaz izberem na DD2+ z gubom dnevno temperaturo in nastavim nočno. WDC20 mi samo časovno preklopi.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To je vse res, vendar pa je bilo vprašanje, kako bi preprečil (obšel) nastavljanje temperature na DD2+
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
...v stanovanje hočem 24 ur pošiljat 22 stopinj dvižnega voda.....gre ali ne gre?
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
V stanovanje hočem konstantno pošiljati npr 20 stopinj dvižnega voda.....na temperaturo v prostoru ne glej...Se pravi, da se ravnam na prehodni tvoj post z nastavitvami.....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če rabiš konstantno temperaturo dvižnega voda, moraš spremeniti parameter S21.5 na 1.
Nisem pa še nikoli te funkcije uporabil, tako da nimam nobenih izkušenj
Ker omenjaš hlajenje je najbrž potrebno nastaviti še parametre:
S2.12
S2.5
S2.6
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
hvala Homer....bom sprobal
lep dan..........
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Homer se da kje dobiti kakšen ojačevalec za modbus komunikacijo.
Namreč imam zgleda predolgi kabel in mi nočeta komunicirati hkrati oba regulatorja WDC20 in SGC26. Imam namreč linijo dolgo okrog 40m med kurilnoco in PC in povezan s kablom UTP. Sem pa sprobal na 20m kabla pa mi deluje.
Hvala za odgovor.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Razdalja ne more biti problem...
Že zato ne, ker praviš, da ti vsak posebej deluje.
Obvezno mora biti vsak vezan na svojo parico! Torej vodnika, ki sta medseboj prepletena.
Če bodo vodniki izbrani naključno bodo medsebojne motnje, ki z razdaljio samo naraščajo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Eh sedaj pa sem tam.
Mi lahko svetuješ kako bi, moral po teh paricah vezati.
O tem nimam blage veze.
Prosim te če mi lahko svetuješ.
Hvala ti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
V UTP kablu je vsaka parica (2 vodnika) medseboj zasukana (prepletena).
Od teh dveh vodnikov je eden barvast, drugi pa bel ali pa dvobarven (bela + barva drugega vodnika):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalniskiDodatki/assets/product_images/najvecje/kabel_cat_6__utp_flex_4x2_awg24_305m_digitus_TE9023011unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")schrackunichr("46")com/foto/f_hseku423h1unichr("46")jpg[/img]
Torej eno parico na en USB ključek, drugo parico pa na drugi:
Npr:
oranžna + oranžno/bela na USB ključ 1
modra + modro/bela na USB ključ 2
Če v kablu ni zasukanih (prepletenih) paric, potem to ni UTP kabel!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Hvala ti za razlago Homer in tvoj trud.
Toda ko priklopim oba ključeka na PC mi prekine povezavo.
Sem s seltronom kontaktiral pa nič, jim je zmjnkalo idej.
Nekaj naredijo potem pa jim ne dela prav.
Hvala ti za trud.