akira Napisal:še nekaj, če bi peč povezal z toplotno črpalko, katero bi posledično pozimi lahko ogreval z pečjo, bi s tem rešil težavo s pregrevanjem peči???

Da.
no to se sliši bolje!

se pravi, samo majstr mora priti in povezati toplotno s pečjo, priklopiti ventile, pumpo,... in bo stvar delovala? ali to še ni sigurno?
Ti rabiš eno pumpo za povratek v peč / toplotno eno za ogrevanje ( no kako bodo vezali) in bo to to. Takrat boš nastavil varovanje kotla na 55do60sc. Pa tudi kotel se ti nebo pregreval.
nabaviti imam namen firštovo regulacijo MR TR plus in me zanima, če je kakšen problem pri montaži (glede na to, da že imam montiran firštov 4 potni mešalni ventil euromix, ki trenutno deluje po principu on/off)?-jo lahko sam ali je potrebno da mi jo kdo drug?

upam, da bo to delovalo in bo s tem moja težava rešena!
Poglej firštovo regulacijo kakšna je vezava za povratek v kotel in centralno in boš videl kaj vse potrebuješ. Saj morajo imeti narejene sheme vezave. Jaz imam seltronovo.
sem pogledal... mešalni ventil ne deluje po principu on/off (kot trenutno pri meni) ampak glede na zunanjo in notranjo temperaturo.. prav tako je tipalo na dvižnem vodu.

pomoje da bi to moralo delovati!

me pa zanima, če bi se kdo sam lotil montaže ali bi to prepustil komu drugemu?
Da tako to deluje. Pri meni je razlika samo v tem, da imam seltronovo avtomatiko.
potemtakem, če prav razumem, se bo mešalni ventil odpiral enkrat do polovice drugič do 1/3 itd, glede na temperaturo v prostoru in temperatura povratka ne bo nikoli tako nizka kot je sedaj ko mešalni ventil deluje po principu on/off? in obenem, bodo radiatorji vedno vsaj malo topli in ne tako kot sedaj ko se popolnoma ohladijo in drugič popolnoma segrejejo?

kako pa je z montažo? lahko to naredim sam?
Tako kot si opisal, termostat sobni pa mora imeti histerzo 0,2sc (to ima seltronov termostatST2) potem boš imel vedno tople radiatorje in povratek bo tudi vredu. Če si zmožen narediti sam kar korajžno se loti dela.
strah me je samo da bi kaj pomešal pri napeljavi...

ima pa ta regulacija tudi tipalo katero se vstavi v kotel...-mogoče kdo ve, kam bi ga naj vstavil?
TKAN ima na levi strani na vrhu čep ali tulko za vstavitev tipala.
Pa saj vidiš po shemi kje je priklop.
to vem ja, da je tam tipalo, samo a se da zraven vztaviti še eno tipalo? oz. kako naj se potemtakem od obstoječega tipala dobijo podatki na regulacijo?
Glej jaz imam naležno tipalo na povratnem vodu in ta mi vklaplja in izklaplja črpalko. Če imaš pravilno narejeno ali boš imel potem tako pride tipalo na povratni vod da ti drži temperaturo povratne vode to je koliko boš nastavil 55-60sc.
samo js imam črpalko pred mešalnim ventilo ne za njim...
Glej sem gledal ta MR TR plus moraš narediti po tej shemi če hočeš da ti bo to delovalo kot mora. Nevem pa kako imaš sedaj ti.