Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
prasuvse
"Skušajte se spomniti, kaj se je v januarju zgodilo, od takrat je nekaj drugače???"
Znižanje krivulje in dt iz 10 na 7.
Kar pa se tiče 30l v kretnici na 1 uro če se enkrat vklopi za kratek čas in spet čekira vsake 3 minute nekje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Pri meni je trenutna zahtevana NT 23 stopinj -kontroler je v DS in deluje v odvisnosti od zunanje temeprature(vnešene krivulje) ter v odvisnosti od dejanske NT napram zahtevani.
Grem prelistat podatke:
NT: 22,9 stopinj, ZT: 6 stopinj, ogrevalna voda 40/32.
Ob cca 17h je TČ (sem videl) spančkala in iz izkušenj vem, da se je sama vklopila, ko je NT padla na 22,5 stopinj. Vem tudi, da nekaj časa po vklopu TČ počasi začne zmanjševati moč, ko je že blizu zahtevani NT 23,0 stopinj, tako da načeloma nikoli ne preseže 23,5 stopinj, ko bi spet šla spančat.
Se bo pa to najbrž vseeno spet zgodilo ju3, če bo sončno - zaradi pregrevanja preko oken.
Tebi zato predlagam, da kontroler ne postaviš v osončeno sobo -meni pa na ta način dobljen prihranek kar ustreza.
Seveda delovanje TČ lahko omejiš ali pošlješ spančkat tudi čez noč in sicer na več načinov (urnik, zapora delovanja, ročno).
To čekiranje vsake 3 minute meni ni najbolj všeč.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Če je zahtevana notranja T 23 stopinj, potem se tam, kjer je kontroler temperatura giblje med 22,5 in 23,5 stopinj.
Če imaš ogrevalno krivuljo dobro nastavljeno in če ni večjega pregrevanja preko oken in če je ogrevanje stalno, pa se NT ustali pri cca 23,0 stopinjah +/- 0,1 do 0,2 stopinje, če le ni zunaj prevroče.
Defrost ne zmede programa, TČ gre v dogrevanje po defrostu.
Je pa v programu ena nerodnost, ki sem jo že večkrat nakazal: ogrevanje sanitarne vode. Če gre npr sedaj(NT=23,0) TČ ogrevat sanitarno vodo, jo dogreje v cca 25 minutah, nato pa se TČ ne vrne ogrevat objekt, čeprav bo NT celo padla na cca 22,8, ampak gre na spančkanje vse dokler NT ne bo nadalje padla pod 22,5 stopinj. Res škoda, da me Daikinovci ne kontaktirajo, ko testirajo vmesnike za uporabnika, bi jim marsikaj uporabnega lahko svetoval. Ker balkanske pameti pa jim zahodnjakom res manjka. V življenju sem ustvaril veliko aplikacij, od a do ž, in feedback uporabnikov je vedno bil zelo pozitiven. Nobenih navodil za uporabo jim skoraj nikoli ni bilo potrebno čitati, če so le obvladali svoj vsebinski posel. Ampak samo do takrat, ko sem še sam ustvarjal. Žal s kupljenimi aplikacijami niti slučajno ni tako.
mimogrede, select case when otherwise...-se mi veliko bolj dopadejo, kot if then else
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
Vidiš migaj, v tem primeru pa je dobro imeti dobro izoliran objekt. Če črpalka ogreva sanitarno vodo, temperatura v objektu v tako kratkem času ne pade niti za desetinko stopinje. In črpalka gre lahko mirno spančkat, ko je segrela sanitarno vodo.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Zebec, ali mi lahko razložiš zakaj je bolje imeti tč vključeno in izklopljene črpalke, kot pa ves sistem izklopiti ko ga ne potrebuješ?
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
@yan1234
Trenutno nimam podkartice in je to edina možnost pri delovanju na "flow".
Bom pa danes potegnil kontroler v sobo kot sobni termostat.
Zanimivo da podkartice ni zraven po defaultu, da moraš to še dokupit. Zadeva pa ni niti tak poceni.
lp,
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
@Migaj danes sem prestavil kontroler v mansardo in deluje po sobni temperaturi.
Temperaturo sem nastavil na 23C in sem moral malo spodnjo krivuljo dvigniti da mi je dosegel to temperaturo. Problem je ta da vsaj za 4C imam v kretnici vtok manjši kot mi šiba Daikin seveda posledično manjši COP.
Sem nastavil prvotno na 23C in je bilo v sobi 22,6C ampak Daikin ni hotel greti dokler ni padla temperatura na 22,5C. Sedaj deluje na 23,2C pa še vedno deluje. Ni izklopil. Kdaj pa bo izklopil ko pride na 23,5C?
Zdaj predvidevam če bi mu dvignil še krivuljo bi hitro prišel na 23,5C. Samo to verjetno ni smiselno ali pač? Je verjetno potrebno uskladiti krivuljo s sobno temperaturo oz. je vedno treba strmeti da je vedno nekje okrog cele številke temperatura.
Zdaj pa kaj pridobim s takšnim načinom delovanja??? napram "flow" delovanju. Če je krivulja glih toliko kot je potrebno za nastavitev sobne temperature potem dela vedno TČ po krivulji in po dt? Torej enako kot "flow". Ali je kakšna prednost?
Kurilne sezone je konec tako, da bom to sedaj težko sam ugotovil.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Taktiranje itak, da to ni. Ampak lahko rečemo ogrevanje na intervale.
Če imaš krivuljo visoko, TČ pač dela krajši čas močneje in nato cca uro ali dve počiva.
Če je krivulja prenizka, NT čisto počasi pada ali če je krivulja optimalna, TČ deluje ves čas. Le ogrevanje_TSV ogrevanje_objekta zmoti in v nobenem primeru se ne vrne ogrevat_objekt, dokler NT ne pade 0,5 stopinje pod nastavljeno.