#31
for, pofotkaj zunanje fasade (ne samo po detajlih) in označi, kje je problem in predvsem dodaj tudi fotke v notranjosti z oznakami kritičnih točk.
kot ponavadi, informacije kapljejo počasi, težko si je naredit celotno sliko.
gre za večstanovanjski objekt, kje in kakšno je ogrevanje, kakšna je zgodovina posegov na objektu itd itd? kaj je z tisto oblogo cokla, zakaj je tam zob, je bila dodatna izolacija dana gor? jst imam tudi občutek, da tukaj ne vse štima z hidroizolacijo, kljub temu, da praviš, da je bilo prej vse ok. od kdaj je kletni del ogrevan oz namenjen bivanju?
bi bilo lažje, če bi to takoj to vse skupaj strnil že na začetku, težko je zdej vse lovit per partes..
#32
Ma ..... Sad mislim da sem na večino tvojih vprašanj izotop že odgovoril.
Slik in besed z moje strani čisto dovolj, in bi bilo lepo da bi dobil tudi kakšen čisto v redu odgovor. :?

Na vsako moje vprašanje za nasvet, dobim še enkrat toliko vprašanj ....namesto da bi dobil nek odgovor, pa tudi če ni 100% točen. Zaradi ne100%-ih informaciji z moje strani me ne morete kriviti, ker tudi jaz ne vem kaj je pod ometom/fasado.

Tiste slikce na prvi strani in načrti z besedilom glede gradnje pa nič ne veljajo? Če vam strokovnjakom to ne pomaga, potem tudi v živo ne bo nič bolje.

S tem sem se sprijaznil in zato je moje zadnje vprašanje bilo bolj na splošno ...
Citat:Zdaj me samo zanima kaj moram izračunat glede izolacije od znotraj?
Itak sem že ogromno tega prebral na netu ni vidim da je vsak problem drugačen in zato se moramo tudi na podlagi tega pravilno odločit.

Najhuje je to ...(ko vas človek bere tukaj) da se tudi strokovnjaki med sabo v večini primerov ne strinjate glede pristopa ali načina sanacije?

To smo pa itak vsi doživeli tudi v živo.
Vsak mojster ima svojo teorijo reševanja problema. Če danes en mojster vse to vidi in pove kako je treba sanirat, bo tisti drugi mojster, ki pride jutri čisto nekaj drugega predlagal in pljuval po tistem kar je včeraj rekel prvi. :?

....in tako to gre v nedogled ... Sad ..pa ti bodi pameten

Enako je bilo z raznoraznimi ponudniki klimatskih naprav. Eden je rekel: "ta postavitev je super in edino tako bo lepo delal" tisti drugi pa: "ne, tista postavitev je čisto zgrešena in se vam ne splača zapravljati denar"

Da ne rečem da oba imata 30 let izkušenj na tem področju :roll: :roll: :roll:

Vidim da bom treba še enepar mesecev tole študirat in čim več tega prebrat in videt, da bi si sam ustvaril neko mnenje kaj je najboljše za mene.

Moram reči da sem že veliko tega zvedel kar bi (žal) moral vedet že 13 let nazaj ko sem zidal ta prizidek. Škoda da takrat nisem imel računalnik in internet.

Tole z omarico in balkonom je pa čisto sveža zadeva (tri leta) in sem prepričan do so tisti posegi krivi za to, ker tega 10 let ni bilo.

Itak da je zaradi balkona že skoz bil toplotni most. To se je tudi čutilo da je bolj hladno v tem delu dnevne. Ni pa bilo plesni in vlage.

Mislim da bodo prej vzrok tiste luknje na tleh balkona od bivših nosilcev, kot novi nosilci.

Pri plinski omarici pa itak ni dvoma! Jo treba lepo izolirat kot je na tisti slikci (2 stran)

Glede toplotnih mostov pa mi je zdaj bolj jasno vse skupaj. Vem da bo treba začet pri temeljih in vse še enkrat lepo izolirat.

Ampak ...vseeno sem razmišljal o notranji izolaciji zunanjih sten ....če bi to bilo učinkovito...

Če sem prav razumel, ni dobro vlažne stene od znotraj izolirat, še posebej če je tudi od zunaj izolirano ....?

Takšne splošne odgovore bi rabil tukaj. Mogoče izkušnje ...če je že kdo to delal.
Kako se obnese čez čas ...in to ...?

Vseeno hvala vsem .... nekaj bom že zčaral ...da bo bolj. Če pa ne bo, pa tudi prav ... :wink:
#33
Citat: kaj moram izračunat
Kar se tiče vlage, jaz poznam le izračun možnosti nastanka kondenza (na površini ali v notranjosti) v zunanjem zidu.
Citat:Tole z omarico ... je pa čisto sveža zadeva (tri leta) in sem prepričan do so tisti posegi krivi za to
Če boš vstavil TI na stene omarice, nikakor ne more biti narobe. Ni pa garancije, da boš s tem odpravil vlago, razen če je za vlago res krivda (kot si ti prepričan) v vgradnji omarice.
Citat:Mislim da bodo prej vzrok tiste luknje na tleh balkona od bivših nosilcev,
Prav gotovo ne more škoditi te luknje zapreti in preprečiti možen vstop meteorne vode v beton. Če so te luknje dejanski vzrok tvoje vlage, boš s tem tudi rešil problem.
Citat: sem razmišljal o notranji izolaciji zunanjih sten .
O tem je dobro razmišljati. Bi pa odsvetoval poseg brez pozitivne računske podpore v skladu s prvim citatom.
Citat:ni dobro vlažne stene od znotraj izolirat, še posebej če je tudi od zunaj izolirano ....
Velja prešnji citat. Pri računu ne pozabi kombinacije prehoda toplote malce po zidu navzdol in skozi neizoliran cokl. V slučaju kapilarne vlage, pa ti nobena toplotna izolacija ne pomaga.

PS: Si si že sposodil vlagomer? V izračun možnosti nastanka kondenza v zunanji steni moraš vstaviti podatek o dejanski vlažnosti notranjega zraka.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Ok, tkole zgleda dnevna pod balkonom

[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662156/hisa-izolacija/20662156_zunichr("46")jpg[/img]

Ta stena je 40cm debela in od tega je 10 cm siporeksa. Ometa je pa najbrž standardno .....ne bi vedel točno ...sory

Če tu ni dovolj informacij glede tega potem ne vem Sad :oops:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20639974/svasta/20639974_zunichr("46")jpg[/img]

Mislim da gre za nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rojec.net/tl_files/vsebina/bb12.jpg">http://www.rojec.net/tl_files/vsebina/bb12.jpg</a><!-- m --> ..pač, tisto kar je bilo 74-ga leta.

Več informacij od mene ne morete pričakovat, razen če grem štemat in merim sproti.


Jaz sem mislil da bi tisto (označeno) steno toplotno izoliral, tudi cokel. Tudi sprednjo stran (označeno) balkona bi poskusil za tanjšim stirodurom izolirat ...pač kolikor je prostora med betonom in ograjo.

Tasta (lastnik balkona) bi prosil da bi vsaj tiste luknje(bivše od nosilcev ograje) saniral, če ne bi hotel kaj več naredit. Predvidevam da ne bo ... Sad

Potem bi še z notranje strani tisti del stropa pod balkonom izoliral kot je na tej sliki

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]

Ali naj grem še po vertikali navzdol ...vsaj do okna?

[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662158/hisa-izolacija/20662158_zunichr("46")jpg[/img]

...in mogoče po vogalih še? To vprašanje je pod pogojem da je od zunaj izolirano tako kot sem označil.

Je kakšen problem če zunaj grem z izolacijo prek siporeksa?

Vlažnost zraka ne morem zdaj merit, ker že več kot dva tedna imam centralno ogrevanje izklopljeno. In zato se ta plesen na spodnjih slikah še bolj razširila.

Ko je centralno delal, je te plesni bilo precej manj.

Tkole zgleda znotraj

Tole je recimo (če gledamo od zunaj) levo od okna

Zgoraj
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662239/hisa-izolacija/20662239_zunichr("46")jpg[/img]

Spodaj
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662240/hisa-izolacija/20662240_zunichr("46")jpg[/img]

Tole pa desno od okna (če gledamo od zunaj)

Zgoraj (zdaj še dobro zgleda ker smo obrisali plesen)
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662244/hisa-izolacija/20662244_zunichr("46")jpg[/img]

Spodaj (malo se slabše vidi od tiste pajčevine Big Grin )
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662365/hisa-izolacija/20662365_zunichr("46")jpg[/img]

Tole pa na sredini
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662243/hisa-izolacija/20662243_zunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662242/hisa-izolacija/20662242_zunichr("46")jpg[/img]

Tkole je pa okno montirano
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662370/hisa-izolacija/20662370_zunichr("46")jpg[/img]

Prosim strokovnjake za čim bolj natančna navodila, koliko, kako in kaj naj dam v tej situaciji?

Prosim.... če vam kakšen podatek manjka in če lahko odgovorim nanj, ni problem. Če pa ne bom imel podatkov, mi prosim svetujte tako kot mislite da bo najbolje po vašem mnenju?

Nič več ne bi videli tudi če bi prišli v živo pogledat.

Ok, še to ...

Tisti del hiše desno od označenega je zgrajen 39-ga leta in ni izoliran.
Levo od označenega je pa prizidek ki je narejen (v moji režiji) 13 let nazaj.
Trenutno je izoliran z 8 cm stiropora, ni podkleten, nima mansarde,ima enokapno streho in na sploh je narejen skoraj po pravilih ...ni večjih kiksov, razen na drugi (severni) strani ....ampak to je že drug problem in ga bom odprl kasneje.

Ta 13 let star prizidek imam namen še dodatno izolirat ...najbrž še enkrat z 8cm-skim stiroporom.

Zato bi rabil nasvet kako ta označeni del enakovredno izolirat 16cm-skom stiroporu da bo ta izolacija čim tanjša?
Grafitni stiropor? Ali je še kaj boljšega in tanjšega?

Hvala za vaše nasvete, tudi če niso 100% zanesljivi, točni, merodajni, strokovni, idealni, koristni, pametni ... Smile
#35
no, fino, da si dal fotke, je že marsikaj bolj jasno, ne pa pomaga, da vlečeš na vse konce debato. sigurno ima vsak svoje mnenje glede sanacije, sploh če tako pavšalno odgovarjamo brez ogleda objekta (ti mogoče misliš, da vse predstaviš, v večini primerov pa je pač tako, da se dostikret glavne zadeve ljudje pozabijo ali se jih sploh ne opazi).
zdej bom dal jst samo svoj mnenje na videno:

- pod prvič:
zdej se vsaj v grobem vidi, v kakšenm odnosu je ta tvoj prizidek na celotni objekt. to je že prvi problem, kjer si ti vzidal zadevo (predvidevam) v konstrukcijo terase ipd.

- ti nimaš problemov samo z vlago, ampak tudi z zamakenjem, vsaj tako na prvi uč po mojem mnenju. v tistem oranžnem vogalu je to skoraj sigrno prisotno, se mi zdi, v drugem (oranžno-zelenem) ne, ali pa vsaj v manjšem obsegu. vzroke lahko iščeš marsikje, ker je dosti delano bolj tako ad-hoc, se mi zdi, bi pa jst osebno najprej preverjal:
- tist žleb na fasadi (ravno v tistem vogalu zamaka, ne?), predvsem višje in preboje,
- hi izolacijo in zaščito terase zgoraj, najbrž kje voda zastaja, ploščice so razbite ipd, prečekiraj predvsem vogale. ni treba poudarjat, kaj ta vsa dodatna voda pomeni tudi za zid navznoter, če ni prave zaščite proti vodi..
-preveri tudi preboj in tesnenje okrog plinske omarice zunaj, možno, da se voda sceja po fasadi in potem ker ni odkapa ali zatesnitev ipd zamaka po ohišju omarice navznoter na zid, ki seveda veselo vpije vse skupaj in imeš spet veselico.
-tista plesen nad oknom (predvidevam) ni od zamakanja, ampka zaradi vlage, ki se nardi nad hladno ab preklado okna,
-kondenz na šipi je pravtako posledice prej opisanega, ker je seveda vlaga noter večja, pravtako pa gre na precej slabo izolativna okna (vsaj tzako na prvi pogled) z delitvami ipd, ki se bi rosila vedno v nizkih zuanjih temperaturah, tudi če bi imel boljše razmere notri (ni pa nujno).
- vprašljiv je tudi tist lesen balkon, ki je lep lovilec vode in potem zopet vse lepo steka po ograji dol in na tist napušč in seveda v vogal, če ni odkap pravilno izveden (tako na prvi uč bi rekel, da ne). zopet dodatni problem in ravno v vogalu.

sanacija?
prva stvar je, da so odločiš ali misliš zadevo resno sanirat ali pa samo krpat, zato so ti tudi različno svetovali, ker najbrž v večini primerov so točno vedeli, kaj vse bi res treba postorit, da bo zadev dobro sanirana. kar pa seveda pomeni več dela in višjo ceno,ki jo najbrž nisi pripravljen plačat. klasika pač..

če pa mene vprašaš, kaj bi treba v zelo grobem odgvoru (še enkrat, objekt treba it preverit na teren, kaj odpret itd itd in vedno kaj pride na novo):

- najprej posrkbet za hi zaščito zunanjega ovoja oz kritičnih mest. to verjetno pomeni na novo prekrit oz sanirat teraso in predvsem vogale, preverit vse preboje, poskrbet za morebitne luknje na žlebovih itd, pravilno izvest odkape na ploščah, vogalih, ograji. seveda vsi tisti ab deli prejšnje kosntrukcije, ki lepo štrlijo ven povsod predstavljajo toplotni most in brez zunanj izolacije se težko res 100% rešiš problema z vlago/plesnijo z notranje strani, sigurno pa bo bolje, če daš kaj noter, kot nič (seveda z pravilno izvedbo, izbiro materiala itd).

- torej po zunanj sanaciji, lepo posušit zidove in sterilizirat vse stene in namestitev recimo multiporja, (če ne boš dajal kakšnega xps-a in zapore) verjetno najbolje po vseh površinah sten, ne le vogalno, saj boš imel samo zobove povsod. je pa osvisno, če imaš dovolj prostora, tako po višini kot po tl. gabaritu za te hece.

- kaj je pa s tlemi, pa ne vem. najbrž je parket tudi napojen (vsaj po vogalih) in če je kakšen kamnita volna spodaj, nimaš od namočene izolacije nič, samo zidove ti vlaži in uničuje pod. bo treba tudi v tla pokukat in sanirat po možnosti.
- izolacijo temwljev ips nisem omenjal, je pa tudi to lahko dodatni problem, ki ga prišteješ k vsem skupaj. ne vrjamem, da je izvedena, ali vsaj zadovoljivo.

najbrž zopet nisi preveč navdušen nad odgovori, ampak takšno je pač moje mnennje glede na videno (in meno osebno to največ pove).
#36
Še vedno se mi zdi da je to vlaga zaradi zamakanja. Na novih nosilcih balkona bi samo nekaj silikona precej pomagalo, luknje od stare ograje pa zalit z nešim. Če pomislim na vodoneprepustno zadevo mi najprej pade na pamet tekoča smola.
LP,
Samojed
#37
pardon, izolacijo praviš da imaš od zunaj, se pravi da boš samo dodajal še ali na novo namestil in z notranje strani najbrž odpade potem.
obvezne preveri vse tist spoje in probeoje, kot sem prej povedal, nekje ti od zgoraj zamaka notr po tistih vogalih, mogoče celo med izolacijo ipd..

izolirat ab elemente (napušči plošče ipd), če še niso. če jih nisi do zdej, si ravno najbolj kritična mesta izpustil..
#38
Citat:- pod prvič:
zdej se vsaj v grobem vidi, v kakšenm odnosu je ta tvoj prizidek na celotni objekt. to je že prvi problem, kjer si ti vzidal zadevo (predvidevam) v konstrukcijo terase ipd.
Če misliš na spodnjo teraso (ne balkon) potem ti razložim.

Rdeče je 40 let star prizidek ki je narejen komplet tako kot vidiš. Nobenih posegov ni bilo razen premikanja balkonske ograje.
Tudi slikce načrtov tega prizidka sem prilepil tukaj (1 ali 2 stran) Ta prizidek je obložen siporeksom (brez izolacije)
Modro je pa prizidek 13 let star in razen severne strani (ki se tukaj ne vidi) je vse lepo narejeno ..temelji, izolacija, hidroizolacija, drenaža ipd ...

Če pa misliš da terasa v stiku z tistim starim prizidkom (siporeksom) naredi toplotni most, potem je to možno. Če to drži potem bi še to poskušal sanirat. Samo povej kako?
Temeljev tukaj ne bi odkopaval ker vlaga ki se je pojavila, je najprej bila zgoraj ...šele kasneje se je to razširilo spodaj ...pa še ...tam so kanalizacijske cevi, jaški, glavna cev za vodo .....
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662710/hisa-izolacija/20662710_zunichr("46")jpg[/img]


Toplotnega mostu med teraso in prizidkom (modro) 100% ni. To je narejeno tako kot treba. Se dobro spomnim ...najprej so bili temelji, hidroizolacija, še bivalni prostori so bili zgoraj narejeni .... šele potem so delali teraso. To se spomnim zato ker sem zidarja vprašal kje je terasa ...in takrat mi je nekaj razlagal o tem.

Če pa misliš na teraso zgoraj (balkon) potem ne vidim težav glede zamakanja. Te stene nikoli niso mokre od zunaj, razen takrat ko jih veter z dežjem zmoči.

Citat:- tist žleb na fasadi (ravno v tistem vogalu zamaka, ne?), predvsem višje in preboje,
Žleb je v redu ...sem kar pogosto gor na strehi v zimskem času. Nikjer ne spušča.

Citat:- hi izolacijo in zaščito terase zgoraj, najbrž kje voda zastaja, ploščice so razbite ipd, prečekiraj predvsem vogale. ni treba poudarjat, kaj ta vsa dodatna voda pomeni tudi za zid navznoter, če ni prave zaščite proti vodi..
Eeee, to pa! To je to najbrž. Tiste luknje od nosilcev <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924_20639724/svasta/20639724_z.jpg">http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924 ... 9724_z.jpg</a><!-- m --> in najbrž še kaj zraven.

Citat:-tista plesen nad oknom (predvidevam) ni od zamakanja, ampka zaradi vlage, ki se nardi nad hladno ab preklado okna,
Tudi na sredini balkona je ta luknja od nosilcev ograje. Vse skupaj so tri.

Citat:-kondenz na šipi je pravtako posledice prej opisanega, ker je seveda vlaga noter večja, pravtako pa gre na precej slabo izolativna okna (vsaj tzako na prvi pogled) z delitvami ipd, ki se bi rosila vedno v nizkih zuanjih temperaturah, tudi če bi imel boljše razmere notri (ni pa nujno).
Ja ...tole pa imam skoz mokro ko je hujši mraz. Zdaj ko sem toliko tega prebral o toplotnem mostu in kondenziranju, mi je malo bolj jasno zakaj. Po noči nikoli nismo ogrevali. Pač ...nočni termostat je bil na 15-16 in se nikoli ni toliko shladilo. Zdaj vem da notranja temperatura ne bi smela toliko nihati.
Da o severni strani in toplotnih mostovih sploh ne govorim. Skoraj cela severna stran je kiksana ker smo jo prilepili na garažo. Pa še pomembnost zračenja in uravnavanje vlažnosti zraka zdaj malo bolj razumem ... :?
Okna so lesena, Jelovica iz 2000 leta. Vem da niso nič posebnega, ampak ...

Citat:- vprašljiv je tudi tist lesen balkon, ki je lep lovilec vode in potem zopet vse lepo steka po ograji dol in na tist napušč in seveda v vogal, če ni odkap pravilno izveden (tako na prvi uč bi rekel, da ne). zopet dodatni problem in ravno v vogalu.
Odkap je v redu <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924_20639716/svasta/20639716_z.jpg">http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924 ... 9716_z.jpg</a><!-- m --> ...ima tisti kanalček spodaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924_20639712/svasta/20639712_z.jpg">http://s7.mojalbum.com/4811157_17383924 ... 9712_z.jpg</a><!-- m -->
Da lovi vodo je pa tudi res. Tasti in tašči je to težko dopovedat in dvomim da jih bova z ženo prepričala v kakšno resno sanacijo.
Zato sem spraševal če bi ta del stropa izoliral od znotraj?

Citat:sanacija?
prva stvar je, da so odločiš ali misliš zadevo resno sanirat ali pa samo krpat, zato so ti tudi različno svetovali, ker najbrž v večini primerov so točno vedeli, kaj vse bi res treba postorit, da bo zadev dobro sanirana. kar pa seveda pomeni več dela in višjo ceno,ki jo najbrž nisi pripravljen plačat. klasika pač..
Seveda sem pripravljen, ampak sem precej omejen zaradi tasta in tašče. To pomeni da balkona zgoraj ne morem proti njihovi volji sanirat. In tudi odkop temeljev na tej strani najbrž.
Mojo teraso spodaj pa lahko štemam in rušim če je treba. Če je toplotni most z starim prizidkom? Tudi tisto kar sem označil bi izoliral od zunaj.
Vem da je poceni najdražje ...zato in imam tako kot imam. Jebiga ...takrat je bilo toliko denarja in ni šlo boljše Sad
Zdaj bi pa raje vsak let po malem nekaj naredil, ampak tako kot je treba.

Povejte kaj točno po vašem moram narediti prosim?

Citat:in brez zunanj izolacije se težko res 100% rešiš problema z vlago/plesnijo z notranje strani, sigurno pa bo bolje, če daš kaj noter, kot nič (seveda z pravilno izvedbo, izbiro materiala itd).
Saj ....to sem si zastavil letos narediti! Tisto označeno zunaj bi izoliral tako, da bo enakovredno tistim 16 cm stiropora na novem prizidku.
In strop pod balkonom, ker vem da tasta in taščo ne bova prepričala v resno sanacijo.
Kaj naj dam zunaj? Kaj za cokel? kaj za strop notri? Koliko ....samo strop, ali naj grem še po vertikali do okna?
Lahko to lepim prek fasade in siporeksa?

Citat:- torej po zunanj sanaciji, lepo posušit zidove in sterilizirat vse stene in namestitev recimo multiporja, (če ne boš dajal kakšnega xps-a in zapore) verjetno najbolje po vseh površinah sten, ne le vogalno, saj boš imel samo zobove povsod. je pa osvisno, če imaš dovolj prostora, tako po višini kot po tl. gabaritu za te hece.
Razen radiatorja in radiatorskih cevi spodaj ni nobenih ovir.
Po vseh površinah sten?
Ne razumem! V mislih sem imel tisti del stropa kar je pod balkonom in mogoče še vertikalno do okna. Pa mogoče še vogale...
Ampak ...a ni to zdaj tvegano (steno) izolirat, če to naredim še od zunaj?
Zato sprašujem?
Zobovi me ne bi motili ....to bi samo malo poživilo dolgčasnoravne stene

Citat:- kaj je pa s tlemi, pa ne vem. najbrž je parket tudi napojen (vsaj po vogalih) in če je kakšen kamnita volna spodaj, nimaš od namočene izolacije nič, samo zidove ti vlaži in uničuje pod. bo treba tudi v tla pokukat in sanirat po možnosti.
Tla v dnevni so v redu ...sem pogledal. Zato sem nekako prepričan da problem prihaja od zgoraj (beri BALKON) Wink

V spalnici kjer je tista plinska omarica je pa čist druga priča. Tam je parket v vogalu kar naprej moker <!-- m --><a class="postlink" href="http://s7.mojalbum.com/4811157_17689365_20663206/hisa-izolacija/20663206_z.jpg">http://s7.mojalbum.com/4811157_17689365 ... 3206_z.jpg</a><!-- m -->
Ampak ta problem sem itak pustil postrani, ker mislim da je manjši problem. Omarico se pač dobro izolira in to je to. Če pa ne bo, potem bomo naslednje leto spet čarali Smile

Citat:- izolacijo temwljev ips nisem omenjal, je pa tudi to lahko dodatni problem, ki ga prišteješ k vsem skupaj. ne vrjamem, da je izvedena, ali vsaj zadovoljivo.
Toplotne izolacije sigurno ni. Hidroizolacija pa je 100% Ta prizidek (rdeči) je tudi brez kleti.
Če ti pa povem da je tašča lani stari del hiše(ki ima klet) dala odkopat zaradi hidroizolacije in nobene toplotne ni dala . :roll: :roll: :roll:
Tudi tole fasado je ona naredila, brez da bi izolirala hišo :? "saj to ni res, pa je"

Citat:najbrž zopet nisi preveč navdušen nad odgovori, ampak takšno je pač moje mnennje glede na videno (in meno osebno to največ pove).
Seveda sem navdušen in hvaležen. Svaka čast!!! Smile
Le še pikico bolj konkreten bodi kako, koliko, kaj....? Potem bom res presrečen.

Jaz sem povedal kako sem si zamislil to. Edino ne vem koliko lahko izoliram od znotraj, če bo izolacije še od zunaj?

Samojed Napisal:Še vedno se mi zdi da je to vlaga zaradi zamakanja. Na novih nosilcih balkona bi samo nekaj silikona precej pomagalo, luknje od stare ograje pa zalit z nešim. Če pomislim na vodoneprepustno zadevo mi najprej pade na pamet tekoča smola.
Kam točno silikon? Med tisto kovinsko ploščo in betonom?
Če se še kaj spomniš razen smole, napiši prosim. Mogoče bi še vogale balkona lahko z nečim zalil (če tast dovoli) Smile

Citat:pardon, izolacijo praviš da imaš od zunaj, se pravi da boš samo dodajal še ali na novo namestil in z notranje strani najbrž odpade potem.
Ne, nimam! Prizidek je obložen siporeksom. Jaz pravim da bi letos to naredil.
Če si tako razumel, potem notri res ne smem pretiravat z izolacijo.
Strop pod balkonom pa moram, če ne bo šlo drugače...

Hvala vsem!
#39
Ojoj ....se opravičujem za tako dolg post :oops: :oops: ampak ...
#40
ok, zdej vse razumem, ker res prvič vidim objekt v celoti, hehe, pa tudi tist žleb. zato sem težil že prej za fotke celotne fasade objekta, tudi šele zdej prilagaš fotke dodatnih problemov po vogalih (ki tudi ni rako nedolžen, če se mene vpraša). je pa hiša en mix, zato seveda tudi takšni problemi (idealno bi bilo obdelat naenkrat cel ovoj hiše, ampak ok pustimo to).
bom ti skušal odgovorit ob prvi prilki, si kar veliko govoril prej..
#41
Glede silikona - na vrh ploščice na katero je navarjen stebriček. Tudi na levi in desni strani ploščice bi bilo fino, nikakor pa ne spodaj. Na sliki se npr zgoraj vidi konkretna reža - tu lahko veliko vode pride do vijakov in noter v beton.

Luknje - lahko se zapolnijo z lepilom za keramiko, ko bo lepilo suho se pa na vrhu pobarvajo (šalabajzerska varianta, ampak če ne drugega za 2 do 3 leta bo in se vidi efekt).
LP,
Samojed
#42
Hvala Samojed! :wink:

Še kakšno mnenje na podlagi vseh tih podatkov zgoraj?

[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17689365_20662156/hisa-izolacija/20662156_zunichr("46")jpg[/img]

Kaj bi mi predlagali ....s čim naj izoliram tole pod balkonom(rdeče)?
Če novi prizidek(levo) ima 8cm stiropora in mislim to podvojit...

Koliko je pomembno da je izolacija enaka/enakomerna povsod?
Je to nujno?
Lahko lepim na fasado? (naj bi hrapava površina bila prednost, če sem prav razumel)
Je kaj narobe če je siporeks pod fasado?

Pa dajte vsaj svoje mnenje prosim glede tega zunaj, in notranje izolacije stropa pod balkonom?
1 2 3
Iskanje po temi