Zebec, za začetek lahko narediš tole:
- kontroler spelješ v mansardo, kjer načeloma vse termostatske ventile odpreš do konca in vklopiš delovanje dvisno od sobne temperature
- dt TČ znižaš na 5 stopinj
- krivuljo še nekoliko znižaš: -15/53 +10/40 dt=5 stopinj
To te ne stane nič - morda dvožilni kabel in malo svojega dela.
Če bo v prostorih z dvocevnim sistemom prevroče, pa znižaj hitrost pretoka skozi ta sistem. Raje na kakšnega od teh radiatorjev daj termoststski ventil, če bo vseeno preroče. Mešalni ventili pa pri tebi nimajo kaj delat.
Če hočeš imeti v prehodnem obdobju <28kWh/24 ur, TČ ne sme delati non stop.
Ponoči(ročno, prek nastavitev-delovanje z zaporo ali prek urnika) in čez dan, ko je sonce (prek sobnega termostata), se T ogrevalne vode zniža(boljši COP) ali pa gre TČ na spančkanje -takšno krmiljenje preko Daikin upravljalnika je prilagojeno tej TČ in daje rezultate.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Sistem mu bo deloval takrat, ko bo vzel brusilko in zmetal to "šaro" stran, prenesel upravljalec v stanovanje, pometal stran v mansardi termostatske glave, spodaj lahko ostanejo in nastavil delovanje na taimer, regulacijo krivulje v povezavi z zunanjo temperaturo in nastavitvijo željene notranje. Krivulja pa ne more biti nikoli nastavljena na 30/45°C ampak kvečjemu 40/65°C. Tč ne bo stalno delovala kot sedaj, ko je sama sebi namen, ampak se bo izklapljala glede na doseganje temperature prostora, preko taimerja bo to sprotno prilagajala glede na čas in potrebe v določenem dnevu........Potem bo ta čarobni ples z defrosti, nezadovoljstvom s porabo, preživetimi urami pred števci in lažnjivimi termometri, odveč. Vse do takrat pa lahko spišete vsi skupaj še 5000 nepotrebnih strani filozofije, ki je sama sebi namen in se prepucavate do onemoglosti. Ta sistem se enostavno ne da primerjati z vsemi drugimi, ki HT-ja nimajo, razen morda Hitachijem, delujejo na povsem drugih principih in zahtevajo povsem druge nastavitve, hidravljiko........
Upam, da nisem bil žaljiv in, da se boš do jeseni le pravilno odločil, da potem spet ne bo vseh zaradi tega glava bolela.
Zakaj pa sem napisal, da s temperaturami nekaj ni v redu? Preprosto zato, ker ni mogoče, da bi bila temperatura povratka nad kretnico iz radijatorjev višja, kot je na relaciji kretnica toplotna črpalka. Kvečjemu obratno.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Z vsem kar si napisal se strinjam, razen, da je 40/65 bolje kot 40/55-če gre.
Nekoč sem dejal, da si DHT pomaga z kompresorjem pri defroastu samo, če nima zadosti toplote iz radiatorjev, moram ti pritrditi, da to ne drži. Vedno si DHT pomaga s kompresorjem, samo moč delovanja kompresorja prilagaja potrebam. Če je v sistemu na razpolago vroča do topla voda, je kompresor komaj slišen.
Pa še nekaj, tudi DHT v vlažnem vremenu okoli nule sam dviguje T ogrevalne vode (podpbno kot Estia), čeprav prenizka krivulja in premalo tople vode vseeno lahko povzročijo pač daljše defroste.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Mislim da pretiravate z vplivom temperature vode na trajanje defrostov.
Če TČ "z lahkoto" dvigne temp iz okolice -20 stopinj na +60 stopinj, potem bi še bolj v obratni smeri moralo pogreti uparjalnik tako pri 40, 50 ali 60 stopinj vhodne temperature na npr 80 stopinj.
Seveda ob predpostavki, da ni premajhna količina vode .......
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pri nizkotemperaturnem režimo potrebe po termostatskih glavah ni. Če bi bil kakšen prostor pretopel zaradi predeminzioniranega radiatorja, se ta toplota širi v ostale prostore. Čim večja površina radiatorjev naj bo v funkciji, termostat pa v dnevnem prostoru.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Potipajte celotno površino radiatorjev :oops: -večino čaka recejšnje presenečenje/razočaranje
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
@yan1234 Ja točno tako. Ko so pumpe na kretnici izključene ni odjema in ker je kretnica izolirana se TČ izklopi zaradi enakosti temperature dvig/povratek. No in potem TČ s svojo obtočno čekira vsake toliko časa ja in ker ni odjema je poraba pač standby TČ z obtočno ampak je to minimalno.
Problem je ker nimam podkartice.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Aha, sem mislil da si hotel ogrevati brez obtočnih črpalk:-) Ali lahko napišeš katero kretnico imaš?
Using a balancing bottle will affect the optimal pump control of the
unit and will increase the cost of the system unnecessarily
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Kretnica je ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mik.com.hr/_katalog_4.asp?id=31">http://www.mik.com.hr/_katalog_4.asp?id=31</a><!-- m -->
Ima pa 30l buffer.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Priporočam, da do dobra preberete stran 6 od objavljenih navodil. Da slučajno z nasveti ne uničite TČ.
Karkoli boste naredili brez "spajherja" lahko deluje. Še večja verjetnost pa je da ne bo delovalo OK.
TČ mora imet stalno na razpolago pretok, če je 14KW min cca 40L pri manjšem uporu od 50kp. Z mešanico in talnega in dvocevnega sistema bo to težko zagotovit.
Edina varianta za preizkus (tudi najcenejša) bi bila to kar sem predlagal. Ves sitem odpret (pretoke). In OČ kroga ki potrebuje več toplote priključit tako da bo delovala stalno. Sobno enoto prenest v prostore, ki se ogrevajo od tega kroga.
Drugo OČ priključt preko sobnega termostata.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
@Merlin1 jaz nimam talnega. Le radiatorje. Spodnji štuk dvocevni sistem. Mansarda enocevni sistem. No če dodam to kretnico 30l kot pretočni buffer vključno z 16 radiatorji. Polovica teh je starih z ogromno vode.
A to potem ni dovolj pretoka? če vežem direktno.