Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Ti imaš nizkotemperaturno?
No pain, no gain.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Na pumpi kretnice pa je 41C/39C kot kaže slika zgoraj.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Zebec, na osnovi napisanega sklepam, da imas previsoko nastavljeno krivuljo. verjetno imas na radiatorjih termostatske ventile, v prostorih je dovolj toplo in ti sekundar krozi mimo radiatorjev, od tu dt 2K. Toplotna ti dela na minimumu, ker v hisi nimas nobenega odjema.
Predlagam, da termostatske ventile popolnoma odpres na vecini radiatorjev, v tistih prostorih kjer zelis imeti manj toplo oa temu primerno. Nato znizuj krivuljo toliko dalec, da bos v prostorih s popolnoma odprtimi ventili imel zeljeno temperaturo.
Kolikor se spomnim tvoje hise, rabis nekje 30/+10, 40/0, 50/-10 ali raje se malo nizje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@zebec
Vsak post, ki ga napišeš, so malo drugačni podatki....
Tako sedaj zvemo, da nimaš več WDC. Le s čem potem reguliraš ogrevalne kroge?
Prej si napisal, da ima mansarda svoj števec (odjemno mesto), po katerem beležiš porabo TČ (-30KW porabe gospodinjstva). Sedaj pa nalepiš lepo slikico odštevalnega števca, ki naj bi beležil porabo TČ. Le zakaj nam ne poveš teh številk?
Sicer pa je itak vseeno .....
Si pa očitno prišel od tega, da s 60 stopinjami ne moreš ogreti hiše, v drugi ekstrem, ko TČ poganja sama sebe, ker nimaš nobenega odjema toplote.
Zanimivo, z mojim sistemom, ki menda ne more delovati in z WDC regulacijo, ki menda ne deluje prav v kombinaciji s TČ, ter krmiljenjem TČ tudi z WDC, ki se menda ne da izvesti pa vse lepo deluje in kot kaže bo TČ šla čez čas počivat ........
PS: glede na tvoj zadnji post, da imaš povsod termostaske ventile (ki so najbrž lepo zaprti), je popolnoma jasno, da TČ poganja samo sebe........
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
V glavnem, alfi morata imeti večji pretok kot diakinova vodna črpalka, pa mislim, da bo vredu. Še najbolje pa da bi bil točno enak. V litrih na minuto seveda, ne po predvidenem pretoku nastavljenih črpalk.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
@Homer lahko pa vseeno napišeš glavne nastavitve WDC20 in TČ. Me zanima.
Glej ker jaz imam vseeno sedaj 30l kretnico tako kot ti oljno peč z podobno litražo in lahko vržem not samo še mešalna kroga. Ker jaz imam doma WDC20 vendar je trenutno vezan na oljno peč in vse skupaj miruje.
V kretnici imam tulko za tipalo.
Ja moral bi še dokupiti podkartico.
Mogoče bi bilo za mene boljše da bi jo na takšen način krmili. Ali se motim? Glej lahko probam to me ne stane dosti.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Ampak, segrevaš pa celo hišo. Nismo se nekaj pogovarjali, da regulacija toplote v prostorih preko termostatskih ventilov ni najboljša opcija. Zakaj nimaš sobnega termostata in radiatorje maksimalno odprte?
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Homer pusti zdaj kaj pravi Seltron.
Zato pa me zanima kakšne so nastavitve da ti zadeva deluje. Temperatura vtoka ali je fiksna ali po zunanji in nastavitev mešalnih krogov in glede na odjem in mešanje časovno kdaj se spet TČ vklopi. In koliko l imaš v oljni peči?
Hvala za odgovore.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
zebec, za tvoj primer je kretnica odveč, verjemi. lahko jo ohraniš kot pretočni hranilnik, vezan enostavno zaporedno.
Potem ne rabiš črpalnih sklopov, ena pumpa ti lahko poganja celo hišo - tista, ki je vgrajena v Daikinu. Glede na to, da imaš kotel, ki ga verjetno imaš za brez veze, saj ga ne koristiš, se jaz z njegovo regulacijo kaj dosti ne bi obremenjeval in ga bi vezal paralelno s pomočjo mešalnega ventila. Mešalni krogi na 100% radiatorsko ogrevanem objektu nimajo kaj delati, vsaj v povezavi s TČ ne. Lahko da ti Daikinov regulator to pokrije. Ne rabiš seltrona niti sobnih termostatov, saj imaš termostatske ventile. Torej, malo poenostavi vse skupaj, pa bo.. vse skupaj naj ti vozi Daikinova regulacija. Vse je samo v nastavitvi krivulje - nižaš jo toliko časa, da zagreješ "najzahtevnejše" prostore. Eto, to je vse..
Kako piše Telmosu v podpisu, enostavne rešitve so najboljše.. v tem primeru se ne bi mogel bolj strinjati z njim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@zebec
Oprosti ampak, a ti res misliš, da moram poznati vso zgodovino tvojih postov?
S števci pa si ti začel zgodbo in ne jaz.
Ti si namreč začel zgodbo o števcu mansarde, pa kaj si lani v mansardi porabil........, lahko pa bi enostavno napisal imam poseben števec za Daikina. Če je res tako, ker morda bomo v nekem naslednjem postu prebrali še kaj drugače......
Sicer pa lani si menda porabil 1800l ELKO. To je približno 18000 KWh.
Koliko pa si porabil prejšnja leta?
Se ogreva letos enaka površina kot prej. Je bil morda ogrevan kak prostor manj ali na mnajšo temperaturo?
Do sedaj si porabil
Letos si porabil 8190 Kwh. Ocenjujem da boš do konca sezone pokuril cca 9500 KWh
Če upoštevaš, da je letošnja zima vsaj 10% hujša od lanske (da je hujša je splošno mnenje), bi pokuril 2000l ELKO (ali več)
ELKO/Elektrika =2,1
To je le nekaj manj od pričakovanj.
Če se ne bi zgubljal v vseh mogočih in nemogočih nastavitvah, ter predelavah, bi poraba bila še nekaj manjša in bi bil v mejah pričakovanj.
Ne razumem pa odločitev za odstranitev mešalnih ventilov in WDC, ter uporabo termostatskih ventilov. Kaj si mislil, da boš s tem dosegel? V obeh primerih zapreš odjem toplote iz TČ. Pravzaprav sedaj "masiraš" obtočne črpalke, ko morajo črpati vodo v zaprt sistem, medtem ko z mešalnimi ventili ta kroži neovirano.
Mislim, da ne eden ne drugi način nima nekega vpliva na porabo, dokler je potreba po ogrevanju.
Tudi moja varianta izklapljanja TČ sz WDCjem nima nobenega vpliva dokler je potreba po ogrevanju. Zato še enkrat, da ne bo nesporazumov: S takim krmiljenjem se TČ izklopi le kadar ni potrebe po ogrevanju. Z drugimi besedami, preprečuje taktiranje. V trenutnih temperaturnih pogojih (toplih) mi WDC vklaplja TČ: 30 min vklopljena/ 90 min Standby. Trenutno zaradi otoplitve TČ dela s fiksno temp 35 stopinj. Ker je malo-nič odjema temperatura s časom začne naraščati proti 40 stopinjam, a takrat jo WDC izklopi......
Če se ne motim ima kotel 35l vode. Torej podobno kot ti v kretnici.