Zebec, raje obrni ploščo in prosi Telmosa za drugo mnenje če bo kaj mimo hodil, mislim da je njega tudi zanimalo kaj je narobe(aja saj po tvojem sploh ni nič narobe razen visoka poraba in neprestani defrosti). Če je to sploh še mogoče.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Na problem, nizkega COP sem na tem tipu že opozarjal zraven mene še nekdo. Tudi na problem izračuna prehoda z olja. Če zamenjaš dober kotel se izračuni pokvarijo.
@zebec a imate zraven vgrajen še WDC. Tukaj bi lahko bil problem, za dodatno poslabšanje COP.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Zebec se (verjetno) vrne naslednji teden.
No pain, no gain.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Sem ravno videl tole. Zanimivo je zakaj so zahodno evropske zadeve toliko drage. Očitno je, da delovna sila na to nima kaj dosti vpliva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/embed/libw1rV2McY?feature=player_detailpage">http://www.youtube.com/embed/libw1rV2Mc ... detailpage</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@Merlin1
WDC je lahko problem samo v prehodnem obdobju, ko je potreba po ogrevanju majhna, sama TČ pa tega ne zazna, ker nima tipanja sobne temperature.
Vendar pa je zadeva rešljiva, če dodatno krmiliš TČ z WDC.
Jaz sem to izvedel in TČ gre lepo v spanje ko ni potrebe po ogrevanju.
Zdaj se je ravno vklopila po 40 minutah počivanja
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
@Homer
40 minutno počivanje ,ker ni padla temperatura pod sobni termostat ali zaradi česa drugega !
Mene isto zanima katero delovanje je boljše za prehodno obdobje ?
Počivanje je pa odvisno po mojem od več nastavitev , pri nas sobni termostat ni glih na dobrem mestu in zazna vsako odprtje vrat .
Kaj se še da tu nardit ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
WDC krmili mešalne ventile, črpalke in "kotel" s sobnima enotama DD2+ (dva ogrevalna kroga). Daikinov remte control je v kurilnici in ne tipa sobne temperature (funkcija je izklopljena).
Če imaš dodatni opcijski modul EKRP1AHTA je možno preko njega krmiliti vklop/izklop TČ. V osnovi je ta funkcija namenjena dodatnemu žičnemu ali brezžičnemu ON/OFF termostatu.
Sklenjen kontakt na modulu pomeni delovanje, razklenjen pa izklop.
Z dodatnim relejem lahko vežeš to funkcijo na delovanje črpalk ali "kotla" (**)
Torej bi se v primeru izklopa črpalk zaradi prevelike sobne temperature izklopila tudi TČ
(**) Jaz imam TČ vezano paralelno z obstoječim kotlom ELKO. Zato lahko uporabljam kotlovno tipalo WDC. Ko ni potrebe po ogrevanju WDC izklopi rele R1 gorilca (gorilec je itak izklopljen). To pa preko releja izklopi TČ
Ker izklop črpalk in kotla ni neposredno vezano na sobni termostat, ampak morajo biti izpolnjeni pogoji precej presežene sobne temperature in zaprtja mešalnega ventila za nekaj časa, tudi ni nekih hitrih odzivov na kratkotrajne spremembe sobne temperature.
PS: Po 70 minutah delovanja, sedaj že 30 minut počiva (se pozna kuharija)
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
4
Kako pa imate nastavljene zakasnitve izklopa po doseženi temperaturi TČ "DV"(5 -10-15-20 min.) in ponovnega vklopa po "ne vem" odvisno od sistema radiatorsko ogrevanje :?: :? vidim da tukaj uporabljate DT (7, 10),ki ji ga določite sami in pol glede na povratek izklopi in miruje kako dolgo? :?: ali dela neprestano če to hočete .
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če je to komentar na moj prejšnji post, potem nisi razumel.
Nikjer ne nastavljaš "čas mirovanja". Seltron WDC 20 "ugotovi" potrebo po vklopu ali izklopu. Res pa je, da v primeru krmiljenja z vklopom črpalk, lahko tem nastavljaš tudi čas delovanja po preseženi temperaturi v prostora.
Še enkrat: WDC je zvezna regulacija in ne regulira temperaturo z vklopom ali izklopom.
Sama TČ (daikin HT) deluje z nastavljeno dT. Za talno se nastavi manjši, radijatorji višji..
Trenutno mi deluje samo talno in sem znižal dT na minimum (3 stopinje) ......
Tudi tu je zvezna regulacija. Dokler regulacija zmore nižati vrtljaje kompresorja in črpalke (moč), bo ta dT ostajal v nastavljenih mejah. Ko bo odvzem premajhen bo TČ šla v mirovanje. Če je tudi Daikinov kontroler montiran v dnevni sobi in nastavljen da upošteva tudi sobno temperaturo, vse deluje perfektno.
Ko pa se gre na več ogrevalnih krogov in dodatne regulacije (kot je npr seltron WDC, pa je treba vse skupaj "sčarati", da deluje OK........
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Čeprav še vedno ne razumem, če pri zebcu dobivajo mesečno dve položnici ali eno, torej ali je res, da ga stane samo ogrevanje marca cca 160 EUR -kot trdi, ali pa manj, menim, da je onemogočen neupravičeno. Je treba najprej svoje poste pogledat in šele nato sodit in kaznovat.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Kar pa se externih regulacij je pa moje mnenje tako: 'puno babic -kilavo dete'.
Glede izklapljanja TČ z relejem :oops: :?
Glede DT: nižanje dviguje COP, v primeru direktne vezave na raditorje povečuje delovno površino radiatorjev, kar spet dviguje COP ter povečuje razpoložljivo količino toplote v radiatorjih za eventuelnu defrost. Vendar se OČ tudi bolj matra in nekaj več porabi, čeprav tudi ta energija šteje pri ogrevanju.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Kaj te moti pri izklapljanju TČ?!