Najprej čestitke g.o.dizzlu za zadnja dva prispevka.
zebec Napisal:Evo danes še vedno zunaj 9C in poraba 40KW. TČ večinoma deluje neslišno.
Zebec, na Ptuju danes od 0 do 9 stopinj :oops: do 10 ure dopoldne zelo visoka vlažnost.
Moja poraba je 32kWh -ponoči 5 ur ni ogrevala.
Kadar gre še čez dan za par uric spančkat zaradi sonca, pa je poraba seveda še manjša.
Verjel bi, da COP ni ta-nar-ta-boljši pri najnižjem minimumu.
Zato pri meni TČ v dnevih, ko so cca jutranje T >2 stopinj, TČ ponoči ne dela - tako je TČ manj časa na spodnjem minimumu. V mrazu in predvsem hkratni visoki vlažnosti, pa je za TČ gotovo bolje, če dela 24 ur skupaj.
Morda pa je pri tebi problem taktiranje. Če TČ vmes počiva vsaj pol ure, to ni taktiranje, sicer pa stvar gotovo več ni optimalna.....
Če si marca porabil samo za ogrevanje (Brez STČ) cca 1.250kWh, je to po mojem res že na meji sprejemljivega.
Morda pa bi pri tebi le morali preveriti plina - sprazniti, stehtati in na novo napolniti, ker lahko bi bil problem, da v originalni pakungi ni bilo vse OK oz. je bilo notri premalo plina ipd.
Ker mene zelo čudi, da drugi s DHT ogrevajo na višjih T ogrevalne vode, pa praktično nimajo toliko defrostov in ne zaznavajo potrebe po delovanju na nižjih močeh. Menim, da se ti pri standardni nastavitvi parametrov, po moji oceni (opazujem še 3 DHT od kolegov), uparjalnik prehitro zasreži, glede na tvoje zapise in povedano, tudi ob upoštevanju ZT in %RV.
Pokliči izvajalca, naj pride zjutraj, ko je cca -1 in 98%RV, ti pa nastavi ogrevanje npr fiksno na 60 stopinj ter odpri okna -pa opazujta.