Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Nič neboš pridobil, samo s nastavitvijo ventilatorjev kateri imete po dva. (Podpih)
Tu se morate poigrati in seveda dodajanje pelet (polž).
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Moje mnenje, da se ravno tako da, morda celo več, pridobiti z dobro nastavitvijo ventilatorjev. Ustrezna nastavitev ventilatorjev lahko izboljša izgorevanje.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Ko kuriš na drva, dvigneš zahtevano temperaturo peči na 80°C?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Hvala,
Počistim! je res kar črno! No pol pa da vidmo kako bo!
:?: :?: :?:
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
pozdravljeni,
še vedno imam težave z pregrevanjem peči. po tem, ko se mi peč ugasne, se mi kotlovska voda segreje še za 15-20 SC.
Nastavljeno imam polža na 1, ventilator 19, kotlovsko vodo 57, pumpo 45.
peč mi gre v modulacijo pri 5 (se pravi pri temperaturi 52), ventilator 1 in ventilator 2 pa sta v modulaciji nastavljena na 10.
poskusil sem tudi tako, da sem odstranil vse tri turbolatorje, pa ni nič bolje...
kaj še lahko storim, da se mi kotlovska voda ne bo toliko segrela?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Daj en hranilnik toplote 500l pa bo vredu.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
@akira
Kotlovsko vodo imaš na 57°C? Kaj za vraga se ti dogaja s povratkom? Ta ne sme pod 55°C, sicer ti bo kondenzacija počasi uničila peč!!!
Glede pregrevanja imaš le eno pravo rešitev pri tej peči. Nabavi zalogovnik.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
malo več mi razloži kaj misliš s tem da povratek ne sme biti manjši od 55?
sej je ja logično, da je manjši, če se ventil za radiatorje zapre in se čes čas ta voda ohladi in ko se zopet odpre, se voda pomeša in s tem temperatura pade in peč uže...
je tako?
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
še nekaj, če bi peč povezal z toplotno črpalko, katero bi posledično pozimi lahko ogreval z pečjo, bi s tem rešil težavo s pregrevanjem peči???
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
mogoče še to, meni regulira, zapira in odpira firštov 4 potni ventil, sobni termostat... in nevem če se da kako vplivati tukaj na temperaturo povratka...
ali pa se motim?
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Če nimaš nobenega tipala na povratku v kotel in regulacije, ki bi ti mešalni ventil znala ustrezno krmiliti tako, da povratka v kotel ne spusti pod 55°C, potem nimaš ustreznega varovanja.
Če v kotel spuščaš povratek pod 55°C potem se ti skoraj sigurno nabira kondenz na izemnjevalcu in kaplja v posodo za pepel. Preveri.
Objave: 78
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
temperatura na povratku pade do 40 SC in sem preveril, nobenega kaplanja ni vposodi za pepe.
katera regulacija pa ima tipalo za zapiranje tega ventila? js imam firštov 4 potni ventil...
kaj pa glede pregrevanja?