@Janko imaš po eni strani prav,da se kuri zaradi investicije,zaradi tega imam tudi jas posledično več dela. :oops: pa to!!
No Matejček kaj sem ti rekel,ko sva merila vlažnost kuriva (bolje suhost) mater ,če je presuho tudi ni dobro .
Sem že čisto obupal nad tvojo Sigmo Sad Nakar dec pripelje kurivo izpod kozolca zakuri in je čisto druga pesem.Čist vsak kotel ima svoje cake.
Tudi Gomiju ni delal dobro ,ko sem mu zrihtakl presuha drva.
Uplinjaki najbolje delajo s vlažnost polen med 20 in 14% vlage pa konec.Če je prevlažno ni dobro,presuho pa ravno tako ne .
Se vžge cela nalaga kuriva na enkrat, posledično nastane preveč plina, potem imamo pa štalo..Nekateri pravijo ,da niso registrirani na forumu in da zaradi tega teško pridetejo v kontakt zmenoj zato bom pustil še moj gmajl za kontakte :
lp .
<!-- e --><a href="mailto:cratos0@gmail.com">cratos0@gmail.com</a><!-- e -->
... imate štalo , no mene zanima bi rad naredil test s zelo zelo suhim lesom, če ga ima kdo iz maribora ali pa okolice, tam enih 20kg pa da vidim to štalo.
Drugače ga bom moral sušiti v pečici pa mi ni ravno to za delati - škoda elektrike pa še boljša polovica grdo gleda potem...
Če hočeš zelo suha drva, dobi tri palete jih zreži in daj za par dni v kurilnico. Boš videl hudiča kaj se zgodi.
Sem sprobal že 4 leta staro lipo priglovje debelina je bila maximalno 3cm pa sem dal celo peč , rezultat peč je zmanjšala primarca na 20% sekundarec na 70% in je lepo vozlo z 160 stopinjami tako da nič strašnega. Glede palete sem doma ven poiskal pobral deske, deščice smreko in jelko bor macesen , tudi ostanke od gradnje ki so se posušili in sem dal polno komoro in prižgal. Efekt najprej je peč malo "sopihala" potem pa se je umirla in je zgorelo do konca je pa tudi zmanjšalo primarca in dodalo sekundarca. Trenutno v peči zgorevajo ostanki prah žagovina pa ni nič tak pretresljivega. Dimni plini vodeni na 170 IK okoli 850, izkoristek 92 , lambda na 5%
V katrem kotlu si pa kuril to???
V mojem napadalcu 35 standard z pametjo flamtronnika.
Zdaj ko bo konec sezone pa pometem zadevo ven v nulo pa pogledam za razpoke na šobi in pa na IK . Da vidimo kako je preživel.
Cratos! Si pozabil, da kurim lesne brikete, palete, tanke bukove rezine. Pa vse to brez kaksne pametne elektronike. Seveda se vmes najde tudi kakšno konkreteno poleno. Vse suho kod poper.

Je pa res, da ima vsak kotel svoje cake.

Lp janko
Pri Matejčku je bilo kurivo tudi suho kot poper,pa si sam videl rezultat izgorevanja.Sedaj,ko ima polena zračno vlažna so mu težave izginile.
Prednost moje pametne elektronike je sledeča temperature v izgorevalni komori ne gredo tako visoko da bi bil beton tako obremenjen da bi začel hitreje razpadati.
Jaz sem jo hotel sem jo vgradil in dela, oče ki največ kuri s pečjo se je sprijaznil in mi je zdaj celo pri srcu Smile tako da ... mene zanimajo ekstremi zato pa tudi naslednjo sezono začnem kuriti lesni obrez mehkega lesa,,, ... več info ko dobim domov na dom pošiljko
Jest sem kake 2 tedna nazaj skuril eno polno peč drobnih bukovih "odpadkov" iz sosedove delavnice suhe robe (sušeno v sušilnici, tako da suho ko poper). Večina kosov tam ranga 2x3cm preseka, največji kosi 2x10cm.

Če odštejem to da sem se močno ukalkuliral in naložil do zadnjega kotička polno peč (150l kurišče) in pregrel ves sistem... nobene drame, edino primarc je bil v povprečju 15% nižje kot ponavadi, in sekundar 10% višje. Drugače pa vse normalno, TDP 165°C, O2 6.5%, čas gorenja 8 ur, začel z 2000l zalogovnikom pod 30°C v hiši 20°C (se ni kurilo 2 dni), končal vse na 89°C, voda v ogrevalnih krogih zadnjo uro 89°C. Peč je na koncu šaltala na minimalno moč, da je vzdrževala temperaturo pod 90°C.
V bajti 25°C (drugače držimo 22°C). K sreči se ni sprožil varnostni ventil na kotlu Big Grin

Vse ostalo pa kot ponavadi ko kurim z debelimi drvmi.
Težave z preveč suhimi ali pa z preveč drobnimi ali pa celo oboje skupaj imamo ponavadi mi, ki imamo kotle brez kake elektronike. Samo ročne nastavitve ali pa še teh ne.Ali pa je ta elektronika bolj tiki-tiki. Tu ne moreš stati zraven kotla od jutra do večera. In posledično pride do velikih težav. Veliko tu skompenzira Cratosova komora, vendar vsega tudi ona ne more.

Lp Janko
Približno take končke sem kuril tam nekje do novega leta. Moj les je bil pa topol, prav tako sušen v sušilnici. Ko sem napolnil nakladalno komoro je bilo vsega skupaj nekje do 15kg. Zgleda, da ta les ustvarja precej drobnega prahu, ki zelo hitro zapaca lambda senzor. Zato moji problemi s kurjenjem v tistem obdobju.
Verjamem pa Jožku, da pri njem ni bilo razlike. Njegov kotel regulira oba zraka z loputami. To je velika prednost. Pri meni pa loputa regulira le sekundarca, primarni zrak pa je odvisen samo od obratov ventilatorja. Ko se obrati ventilatorja zmanjšajo na minimum, še zmerom skozi ventilator deluje srk iz vročega dimnika.
Je pa tale les odličen za podkurit. Nekaj pesti ga natreseš na oglje, ki le malenkost žari, pa je že ogenj v komori.
Kam smo že prišli, presuhe drve za kurit :roll: :roll:
Lep pozdrav vsem skupaj. Dolžnega se čutim, da nekaj napišem v to temo.
Stara peč je le še za silo pri življenju in pri brskanju po internetu za nečim novim sem naletel na tale forum. Lahko le rečem, da je ta forum pisan na kožo takšnim kot sem jaz, malo ali skoraj nič znanja o ogrevanju in velika želja po nabavi nekaj uporabnega, varčnega, dobrega, ..., primernega svojim potrebam in željam.
Glede na okoliščine (velika količina raznoraznih svojih drv) sem iskal najprimernejšo klasično peč. Seveda sem poškilil tudi k uplinjakom in tako sem Cratosu poslal par zs z vprašanji. Vedno sem bil deležen prijaznega odgovora. Beseda je dala besedo in se s Cratosom dogovoriva, da mi pokaže delovanje svojega Atmosa.
Nisem še prepričan, a če se odločim za uplinjaka, se bo v njem sigurno grela Cratosova rešetka. Če poslušaš avtorja te teme, se ti zdi, da je delovanje uplinjaka najenostavnejša stvar na svetu in skoraj tako tudi je, ko ti nekdo vse lepo logično razloži.
No, če bo v moji kurilnici uplinjak (nasproti temu so le moja drva vseh kalibrov in porekel), je največji krivec ravno Cratos. Big Grin
NISUS: Z napisanim se zel ostinjam saj je zelo teško dobiti temo na forumu kjer bi bilo toliko uporabnega napisanega kar se tiče piroliznih kotlov. Tako Cratos predvsem pa mislim, da velika večina, ki nas sodeluje na forumu, da smo se ogromno naučili o samem uplinjanju predvsem pa o delovanju naših kotlov.

Če se odločate za nakup kotla je priti do človeka kot je Cratos, ki ima ogromno izkušen in znanja, ki ga nesebično deli z nami velika sreča! Big Grin

Že tako se je teško odločiti kaj kupiti prodajalci pa itak vsak hvalijo svoj izdelek, ko pa ga postaviš v prakso sploh pri nizko cenovnih uplinjalnikuh pa si sam in po domače rečeno v težavah sploh če imaš Sigmo Cry !

S Cratoso smo hvala bogu vsaj mojo spravili tako daleč, da sedaj kolikor toliko deluje kot je treba! :lol: