Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
V kotlu imam 75 stopinj in 3 potni ventil na 9,pa imam komaj 58 stopinj ogrevalne vode za radijatorje.Ali z 4 potnim ventilom dvignem temp. ogrevalne vode za radijatorje.Sistem je visoko temp.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
3 potni in 4 potni ventil?-
Seveda lahko dvigneš tako da ventil bolj odpreš.
Z 58 stopinj ni dovolj?
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Rabim višjo temp.,ker je visoko temp. ogrevanje.A bi z 4 potnim ventilom prišel do višje temperature ? Sedaj imam 3 potni ventil in mi temp.ne gre čez 60 stopinj v kotlu je 75 stopinj.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Da si malce sposodim temo - kakšno temperaturo vode priporočate v radiatorjih? Kuri se na drva, na radiatorjih so termostatski ventili, temp. vode se regulira z 3-potnim mešalnim ventilom (avtomatsko)
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Tako,da boš imel dovolj toplo.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
3
Ah, če ni 80.C v radiatorjih ni vse skup nič.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
2
Če boš nastavil termostat za zagon črpalke med 55 in 60 C , vodo v peči pa ogreval med 75 - 85 C bi bilo čisto OK. Je pa seveda tu precej dejavnikov, ki zlahka sesujejo moj nasvet. Prvi dejavnik je seveda za kakšno hišo sploh gre. Potem pa si dejavniki vplivov sledijo po logičnem zaporedju.
Skratka, bivši sosed, ki je imel kamnito hišo je nabutal peč in imel črpalko stalno na ON. Bilo je lepo toplo, peč pa je bila velika. Drugi sosed je imel NeH, pa je prikuril le dva urici dopoldan in dve zvečer...... Skratka, nauk te zgodbe je dejstvo, ki ti ga je opisal @ssecnik.
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Mešalni ventil odprt do konca, v kotlu je bilo 75 stopinj, ogrevalna voda pa še vedno 58 stopinj.Ne gre višje.Ko polnim bojler pred mešalnim ventilom pa ima 70 stopinj.Je lahko kaj v vezi z mešalnim ventilom.rad bi višjo temp.ogrevanja 65 stopinj.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nekaj možnosti:
- mešalni ventil ni odprt do konca (ne glede na to kaj ti pokazuje gumb). Morda gumb ni pravilno montiran. Zato ga odpri čez zadnjo oznako.
- morda ti termometer narobe kaže in je temperatura višja, kot ti jo pokazuje
- črpalka na premajhnih obratih. Daj jo na višjo stopnjo
- priprt kakšen ventil v dvižnem vodu
- mešalni ventil pokvarjen (si ne predstavljam kaj bi tam lahko bilo pokvarjeno). Morda prej kaj premaknjeno (glej prvo možnost)
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tripoten ali štiripoten Mv odprt do konca imat enako končno temp. Če je v kotlu 75C bi jih tudi na iztoku moralo bit enako.
nekaj je narobe, kaj ba brez slike ali ogleda je težko reč.
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Za črpalko imam gravitacijski ventil,ki se ga zapre v primeru ko kurim na olje in reguliram z sobnim termostatom.Ko kurim na drva ga odprem.Je možna napaka na tem ventilu.
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Se popravljam,kurim izključno na drva,mišljeno je bilo če bi dodal gorilnik na oljeVentil je odprt,mogoče premalo ?
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Tu bi bilo lepo videti vezavo hidravlično.
Nekje se meša hladna voda zraven.
Če ima peč 75st.C in več naj bi bilo tudi na 3potnem približno enako.
Kaj se pa tiče 4potnih so iz 20stoletja.
Večina hidravličnih priporočil je za tripotne mešalne ventile.