Imam problem imamo dve hiši-starejšo ogrevanje radiatorsko,nova talno gretje,peč smo dali najnovejšo ctc v40 za 7kE ter dva zalogovnika po 1500 litrov,problem je ker ta peč ne zmore greti obeh hiš ampak samo eno ali pa drugo,mogoče je problem v inštalaciji,prodajalec je zagotavljal da ta peč daje še več energije kolikor jo potrebujemo,monter pa da je vse pravilno zvezal in da je peč prešvoh za to kvadraturo,ali ima kdo kaj izkušenj s tem,peč je na drva,kurimo samo suha bukova drva,kasneje priložim še slike inštalacije in prosim za pomoč :evil:
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Povej kaj več o objektih. Kvadratura, izolacija, okna, regija, ..
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nič nisi opisal m2, izolacije, razdalja med hišama....
ampak najbrž bi 41 KW moralo biti dovolj.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Če se ne uporablja res kvaliteten in suh les bo 41KW upljinjevalni kotel premalo, bo pa dovolj, če boste kurili kakovosten, suh les in ne boste dopustili, da se zalogovniki popolnoma shladijo.
Ogret 3000l vode in še dve hiši ni malo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Toliko kw mora ogrevat 400m2 če tudi ni hiša nevem kako izolirana.Pri tej zadevi pa je še ena hiša modernega tipa z talnim gretjem ,kar pomeni da največ 34sc v sistemu ogrevanja.Pomebno je kako deluje regolacija ogrevanja objektov in kaj je na prvem mestu za ogrevanje.
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Nova hiša komplet izolirana, fasada 15cm,talno gretje,250 kvadratov,starejša prenovljena z novimi okni,manjka samo fasada,250 kvadratov,radijatorji,peč je v starejši hiši in ima skupno vezavo na zalogovnik,ogrevanje in bojler, v novi hiši dva zalogovnika in iz tega odjem za ogrevanje in bojler,razdalja med pečjo in zalogovnikom je 10 m
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
1
Nekam majhna nalagalna komora za drva se mi zdi za tako moč.Samo 138L lesa gre notri.Če primerjam z drugimi znamkami, ki imajo po 200L
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Premalo informacij!
Opiši hidravlično vezavo tj; 1 veja ali dve veji, kaj ti regulira ogrevanje, povezava zalogovnikov z kotlom ipd, zaželena kaka fotka.
Ne razumem čist dobro kako misliš, da ogreje eno ali drugo hišo? Lahko bi se zgodilo če je kotel prešvoh, da nebi dovolj ogrelo obeh hiš hkrati, ti si pa napisal tako kot, da lahko istočasno greješ ali eno ali drugo hišo? Na koliko stopinj lahko ogreješ zalogovnik?
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Upam, da nisi tudi peči kupoval s tako podrobnim opisom situacije kot si jo podal tukaj. Čisto možno da je peč prešvoh (ni pa nujno).
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Kako drugi kurijo 20 kw peči na dva dni res ne razumem da bi bila peč prešibka.
Sploh pa v teh temperaturah ko je zunaj 5+. Razumel bi pri -20.
Koliko ur na dan oziroma koliko drv pokuriš. Koliko imaš vroč zalogovnik. Jaz v teh dneh kurim popoldne / zvečer svojo 25 kw klasično peč pa ogrevam dve nadstropji slabo izolirane hiše bp
Tu je nekaj narobe z izgorevanjem ali pa z vezavo naprej od zalogovnikov, če so le ti topli (nad 50 zgoraj).
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ingeniumu gori njegova eta 3 ure dnevno pa konec. Je pa res da ima on večje kurišče, ampak ne vemo ali napolni celega.
Tvoj ctc je pa nekaj takega kot attack.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
1
Hanzi: Če mu gori 3 ure, potem zagotovo ne naloži do vrha.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
1. zapri vse porabnike (radiatorje, talno, bojler, itd.);
2. vodo v peči segrej, da bo na izhodu (forlauf) najmanj 75°C;
3. postopoma odpiraj porabnike enega za drugim in sproti popisuj temperaturo forlaufa in riklaufa;
4. ko bo riklauf padel pod 60°C , si na maksimalni zmogljivosti peči;
5. objavi rezultate.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Kako hudiča pa je potem definirana moč (41 kW) peči? A ni to odvisno tudi od velikosti nalagalnega prostora? Čisto teoretično (pretiravanje zaradi ponazoritve): ena peč s fantastičnim izkoristkom, v katero gredo tri trske - koliko kW ima?
Preprosto mi velika moč in majhen nalagalni prostor ne gresta skupaj.