Zanima me koliko stran od črpalke na dvižnem vodu mora
biti naležno tipalo? Ker se mi dogaja da na eni veji kjer
je tipalo na železni cevi dela bp na drugi ki pa je bakrena
so pa tem. precej višje.
Lep sončen dan še naprej.
Pri meni je eno na cca 40 cm, drugo pa na cca 80 cm (mehanski razlogi).
Mislim, da zadeva ni kritična, če si le malo odmaknjen od črpalke.

Če imaš razliko v meritvi, bo ta prej zaradi:
- slabega naleganja termostata na cevi
- razlike v tipalih (potrebna kalibracija v nastavitvah WDC)

Seveda sklepam, da imaš cevi primerno izoliranje in ni nekega zaznavnega ohlajevanja cevi
Ok hvala neki sm že tipalo premiku bom zdej še
mal s kalibracijo probaval.
Ali je možno da je mešalni ventil v okvari in da mi tudi ko je
zaprt do konca spušča toplo vodo v sistem? Radijatorji so sicer
mrzli oz mlačni vendar pa je cev od pumpe naprej precej
vroča kot tudi sama pumpa. Na drugi veji pa so ob zaprtju
ventila pumpa in cevi precej bolj mrzli.
Sem pozabil napisat da mi zaradi vročih cevi potem posledično
zapira ventil in tudi ostaja zaprt.
A si siguren da pompa no dela.
Tudi če je mešalni ventil vizuelno zaprt črpalka še vedno pošilja skozi dokler ne dobi drugega
ukaza
Da obe pumpe delata. Sam ena je ob zaprtju na otip precej bolj topla kot
druga.
Mešalni ventil ne tesni ampak samu usmerja vodo,tako da je možno da črpalka dela ali pa je kaj narobe z luputo ventila
Črpalke delajo na standardnemu načinu se pravi da delujejo
dokler niso doseženi določeni pogoji meni se načeloma
ustavijo ko se preklopi dnevni nočni način.
Še eno vprašanje....Imam sistem kot je omenjen na prvi strani...Na sobnem termostatu DD2+ se občasno (v 14 dnevih sem opazil 2x) pojavi nek izpis 308. Torej v normalnem delovanju mi preklaplja med temperaturo v prostoru in zunanjo temperaturo, v določenem trenutku pa se večino zapisa na termostatu pobriše in napiše vrednost 308. Po parih sekundah to izgine in spet prikazuje vrednosti zunanje in notranje temperature...Je to kakšna koda napake??
???
Jaz bi vzel baterije iz naprave za kakšno minuto (reset naprave)
Če so stare baterije jih lahko tudi zamenjaš.
Seveda potem sledijo ponovne nastavitve,

Mislim, da to ni nobena koda napake, ampak zgolj nepravilno delovanje.
Lahko pa vprašaš na Seltronu ....
Zakaj je prihajalo do temperaturnih razlik? Ker je bil mešalni
ventil narobe nastavljen in ko je regulacija zaprla ventil ta dejansko
ni bil zaprt. Hvala @leskotu da mi je povedal za to
rešitev.
Napake montaže WDC žal ne ne zna popraviti :lol:
Zadeva je taka da mi je ventil nastavil *mojster* pri postavitvi centralne sam pa sem kasneje
samo nataknil gor motor tipala in ostalo regulacijo ter se čudil :?: od kod te temperaturne razlike.