PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Min. debelina izolacije

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V prihodnosti želimo izolirati stanovanjsko hišo na notranjskem.
Hiša ima nova okna z 0,7W steklom,pritličje je ogrevano z talnim gretjem.
Prvo nadstropje in mansarda pa je ogrevana na radiatorje.
Hiša je zidana sendvič in sicer 5cm porolit,30 cm zidak in ponovno 5 cm porolita.
Podstrešje je izolirano z 30 cm ursa izolacijo.V mansardi je knauf in pod knaufom po stenah še 20 cm izolacije ursa.
Hiša stoji na sončni strani in je sonce tudi pozimi čez cel dan uprto v 50 % objekta.
Ogrevamo se na pelete, za prehodna obdobja pa smo si omislili invertersko klimatsko napravo.

Zanima me kolikšna debelina izolacije bi bila primerna, oziroma bi zadoščala za dovolj dobro izolativnost.Moram omeniti da smo tudi omejeni z samimi gaberiti hiše zaradi mej med sosedi.

Razmišljali smo o 10 cm grafitni izolaciji glede na to da že imamo izolirano hišo z porolitom.

Hvala za vaša mnenja.
#2
Jao to je ena zbrka. Ponekod hudo dobra izolacija a na napačni strani ponekod nobene izolacije pa super okna in pa praktično nič izolirane stene.

Odmike ti definira skrajna točka objekta, to je največkrat streha, torej če nimate napuščev manjših od 20 cm potem lahko daš na fasado praktično vse.

Porolit doprinese k izolativnosti dokaj malo. Na tvojem mestu manj od 12cm (kar je čez palec zakonski minimum za novogradnje) ne bi dajal, raje nekaj več.
#3
izolacija/toplotne prevodnosti ostresja, fasade, tal naj bo cimbolj izenacena.
Glede na zgoraj napisano in dejstvo, da je delez cene izolacije v primerjavi z ceno izdelave celotne fasade manjsi, bi predlagal debelejsi sloj TI => 16cm.
#4
mihaurh,
izračun za :porolit + modul + porolit = 0,77 W/m2K ; kar je daleč pod dovoljenim oz. tudi priporočenim podatkom (zunanje stene 0,28)

Vprašanje: ali si dobro pogledal, da ni zunaj med porolitom on modulom še sloj toplotne izolacije???
Lep pozdrav
#5
mihaurh
če uporabiš za fasado 15 cm neoporja imaš prevodnost 0,17. (5+30+5+15)
Z 10 cm imaš prevodnost 0,23.

Dolgoročno , kot predlagata predhodnika, 12-15 cm.
Lep pozdrav
#6
hvala za odgovore, to se pravi da je 12 cm grafitne izolacije je dovolj da se spustimo pod mejo
0,28 W/m2K.

lp miha
#7
Čisto na kratko..trenutno nimate izolacije (porolit je kaj? Ni nič!).

Kaj bi rad dosegel? Lovil neke računske prehodnosti ali dobro zaščitil objekt pred izubljanjem toplote? Če slednje potem daj pošteno odejco....ne sanjat o 12ih cm.
#8
mihaurh Napisal:.......................
Hiša je zidana sendvič in sicer 5cm porolit,30 cm zidak in ponovno 5 cm porolita.
Podstrešje je izolirano z 30 cm ursa izolacijo.V mansardi je knauf in pod knaufom po stenah še 20 cm izolacije ursa.
.............

Imam občutek, da porolita na notranji strani ni. Priporočen sistem obzidane fasade je bil:
- opečni modul 30 cm
- min 5 cm izolacije
- porolit (ali pol modula ali silikatna opeka,...)
z zračnim mostom!!!! (ter prezračevanjem spodaj in zgoraj).
Jaz bi najprej s termokamero poslikal objekt...
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#9
mihaurh,
ja, imata " vincent in ataIBA" prav.

Sem naredil samo izračun, kar je napisal.
Tudi vprašanje ali je dobro pogledal (pregledal Confusedhock: ) steno sem postavil, a ni odgovora. :wink:
Lep pozdrav
Iskanje po temi