Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
pri nas imamo A05-na 0,ker je tudi serviser rekel da lahko modul.izklopimo.Itak peč ko doseže željeno temp. gre v mirovanje.CL07-0,5 ti imaš 1.5 ker je tvoja gen-2 mi imamo gen-1.
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Zdaj najbolj nastavljam glede na pelete pavzo polža v meniju,podajo pelet in ventilator 1.Moram pa povedat da imam edino še vent.2 zelo spuščen iz osnovnih nastavitev-UA05- iz 30 na 14.
Naša hiša pa nima izolacije-starejša kamnita obnovljena,stropi nadpovprečno visoki ,140kv-zato tudi verjetno taka poraba,ker tudi olja je šlo 4000l.
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
Vse te nastavitve, ki jih delate so, đabe....in ne boste naredili druga kot to, da boste vse pomešali...
V kurilnici sem sedel 3 mesece skupaj in gledal, ter si pisal kako dela peč in kaj vse vpliva na optimalno delovanje peči.....blablabla....Če bi vsak dan, bil enak dnevu (zunanja temperatura, odvisno koliko luftate bajto, odvisno koliko saj imate na stenah peči....in še bi lahko našteval)....vsi ti dejavniki se dnevno spreminjajo....in nikoli ne boste vedeli, kaj je šlo narobe, da vam je pa ta teden peč pokurila 1 vrečo peletov več....Tisti, ki spremijate pavze polža, s tem ne boste nič profitirali.Zato ker enkrat ko peleti zgorijo do neke mere, ne oddajajo nobene hajcunke več....in s podaljševanjem pavze, zadržujete te pogojrene pelete na vrhu gorišča...Tisti, ki spremjate temperaturo kotlovske vode na manj kot 62 stopinj....S tem ne boste nič prišparali....ker, ko sem to naredil sam je bilo pepela skoraj 2x več....slab izkoristek peči...Peč ima najboljši izkoristek, če je kotlovska voda na 65-70 stopinj cenzija.Peč morate skrbna čistit...s tem lahko privarčujete tudi do 1 vreče na eno polnenje.....Bistveno zmanjševanje nočne temperature od dnevne (pri talnem gretju) je slabše kot da imate delta T cca 1 stopinjo (se pravi dnevna 21 stopinj, nočna 20 stopinj)....to so zaenkrat moje ugotovitve....
lp,Matjaž
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
ne,ne JOKOVOT.....to ni nič na tebe letelo....ampak zgleda, da ravno ko sem jst pisal post, si ga ti objavil...jst pa potem takoj za tabo......Bolj kot ne, sem komentiral nastavitve formurašev za 2 strani nazaj......
lp;matjaž
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
jokovot,kako ti je pa to uspelo zmerit.Si cel dan stal pri peći?
Grejemo nekje isto površino samo pri nas brez sanitarne vode-nimamo zalogovnika toplote.
A imate kamnito hišo?Mi imamo tudi stene iste debeline.
Pa še višje top.grejete in je manjša poraba kot pri nas.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Tkan 2
Kurim že 3 dni in poraba 3,5 do 4 vreče na dan. Črpalke vklaplajo sobni termostati (2 kroga cca.220m2)od 8h. do 10h. in pa od 16h. do 22h. Talno gretje (cca.60m2)skoz 24h. na 31sc.-32sc. Ogrevam tudi en 1000 HT. ko so vklopljene črpalke temp.peči niha med 65-69sc. Vseskoz dela v režimu modulacija in ne polni režim? (Narobe al prov??)Temp. peči nastavljena na 70sc. Temp dimnih plinov pod 140sc.Moti me da mi skoz pošilja v radijatorje 70sc! Kako bi to rešil če je sploh potrebno? Aja pa gori mi mi čist na vrh šalčke pa taki črni strdki se delajo na vrh????
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Madona, 70 stopinj v radiatorje je absolutno preveč. Sedaj ko so temperature okoli ničle meni pošilja v radiatorje 35 do 38 stopinj.
lp
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
zanima me še katero regulacijo uporabljate, tisti ki jo uporabljate,
glede na to da bom kuril samo na pelete ali je to smiselno montirati ali ne
povsod razen v kopalnicah imam montirane termostate in edino kar bi s tem pridobil je regulacija mešalnega ventila, ker za ostalo skrbijo radiatorski termostati