22.2.2013 ob 09:03
Migaj Napisal:Danes 45/24 ur, od 16 do 22h 12kWh vključno z dogrevanjem SV iz 37 na 46.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vremeunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]zunanje temperature in RV po urah v bližini[/url]
Lucky, pri meni je redko tako suho kot danes, ponavadi je tudi zelo vlažno in srež se tedaj nabira zelo hitro, če TČ dela na polno.
Predlog: še znižaj krivuljo: iz -10/55 v -15/55 , 10/40 , dT 7 -gotovo ne bo škodilo pri porabi, ogrevaj pa 24 ur na dan do konca tedna.
Migaj po simulaciji, temperature vode v radiatorju v odvisnosti od zunanje temperature, bi tvoj predlog morda uspel
. Drugače pa glede COP-a in zgornje slike (COP integrated values - moj prejšnji post), če upoštevamo, da je COP na grafih merjen povprečno pri 80% relativni vlagi (moje predvidevanje @ 1stopinja zunanje temp.) in glede na to, da sem ugotovil (z kar nekaj analizami podatkov), da nekje dvig povprečne vlage za +2.5% zmanjša COP za 0.1, se meni moji rezultati popolnoma ujemajo z specifikacijami Daikina.