@marko71
Teli centimetri debelih sten ti brez izolacije praktično nič ne pomenijo.
V prihodnosti si omisli pogon za mešalni ventil in pa regulacijo po zunanjti temperaturi, da ti ga vozi. Ti ga ne bo nič ročno treba treba nastavljati.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Vremensko vodeno regolacijo bi že moral zmontirat˝VČERAJ˝
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
sem že razmišljal o tem, samo glede na to da sem redno vsak dan v kurilnici, mi ni težko tisti ventil malo premakniti, bom pa razmislil o tem v prihodnosti
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Če ga premikaš zato ,da ti ne zariba ne rabiš regolacije,če bi pa rad kaj prihranil pri kurjavi pa ti bi prav prišla
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
milanjungic
Po mailu sem na vezi z enim od inženirjev proizvajalca te peči (Radijator Kraljevo). Napisal mi je, da peč najbolše izkoristke dosega v temperaturnem režimu 65°C-70°
Koliko pa imaš temperaturo povrateka v peč nastavljeno.?
Hvala za odgovor.
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
ker se z možem ne moreva poenotit me zanima sledeče:ponočo mamo na 19-čez dan 21-22.mož je mnenja ker naša hiša kar rabi da se segreje iz nočnih 19na dnevnih22-ali bi bilo bolje in s tem tudi poraba,če dama nočne stop. na 20-21?se pravi da bi peč tudi ponoči bolj delala bile bi pa manjše temp.razlike.Kaj pravite?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Mi imamo to urejeno z Frštom MR-TR plus
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni
Končno so mi zmonttirali peč Tkan2. Laufa že dva dni.poraba pelet je cca 60kg na dan.Veliko?
Ali je mogoče narobe to da peč redko preide v normalni režim delovanja? Nastavljena na 70 st. Od 65st. do 70st je vedno v modulaciji,in to je skoraj ves čas.Ko se vklopijo črpalke pade temp na 60,vklopi normalni režim do 65st.(do te temp pride hitro) potem pa zopet modulacija do 70st. Tudi ko so sobni termostati na off?? Temp dimnih plinov v norm. režimu 140-150 st.,v modulaciji pa 110-115st.Nastavitve?
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Ja imamo seltron z zunanjim tipalom,samo imamo temp.vezano na notranji termostat.
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Jakajaka,a nimaš ti peč v mirovanju ne v modulaciji.Ker jaz razumem da gre peč v modulacijo ko so dimni plini čez 270.Če ti kaže NAN-je mirovanje.
Drugače pa imamo tudi pri nas porabo 4 vreče na dan-imamo T-KAN1.
Dimne pline imamo mi nastavljene v skritem meniju na 270.Po moje povečaj DP v meniju(F-22)