To je to tipalo, ki dela do 350 stopinj:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=534&prodid=43">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... &prodid=43</a><!-- m -->

Bom preveril na Seltronu, če gre na WDC20. Ko bom kaj izvedel, bom sporočil.
Lp
Sem mal navodila pregledal pa nisem nikjer zasledil kakšen kabel
potrebujem za povezavo med dd2+ in regulatorjem. Ali
je lahko čim tanjši npr. kot za zvočnike ali ne?
Pravzaprav ni pomembno, saj poteka po kablu zgolj komunikacija.
V praksi pa je tako:
- z debelejšimi kabli boš imel problem s priklopom (majhne sponke)
- zelo ti priporočam oklopljen kabel (2 žili + oplet). Gre le za komunikacijo in bližina 220V ali druge motnje lahko vplivajo na komunikacijo.

Torej kakršenkoli signalni kabel, audio kabel, ali UTP kabel (če je več vodnikov. pač uporabiš samo 2). Oplet na strani regulatorja vežeš na GND.
Mi smo za povezavo uporabljali PPL 3x0,75 je pa res da je bolše dati kakšen kabel z opletom da ne bo kakšnih motenj (mi smo večrat uporabili FTP)
Kot sem napisal, lahko je karkoli, a najbolje kaj z opletom.
Obenem se oproščam za napako v prejšnjem postu.
Pravilno bi moralo biti FTP ali STP.
(UTP namreč nima opleta).

Sam sem uporabil nek signalni kabel 2x 0,5mm2 + 3x 0,3 mm2 + oplet
Imel sem ga pač doma ...
Hvala za odgovore.
Ali sta pri shemi 423f na drugem mešalnem krogu pri
črpalki R1 releja 22 in 23 povezana z kablom in kaj to pomeni?
Ja tisto kaže da moraš "prebrikat" sponko 22 in 23 s kosom žice...

Drugače R1 ne bo dobil napajanja. Poglej si sliko na dnu strani 65 v navodilih pa boš videl zakaj:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... vodila.pdf</a><!-- m -->
Hvala se mi je kr zdelo da je tako samo sem se moral prepričat
da ne bom kakšnega sranja naredu
Kaj nastavljamo z parametri WDC20 S3.7 ; S3.8 ; S3.9 in S3,10 .
Če lahko nekdo po domače napiše Big Grin
hvala za odgovor
S3.7
Nastavi se dovoljeno odstopanje temperature dvižnega voda,
ko se regulacija mešalnega ventila še ne odziva.

S preprostimi besedami: zato da se mešalni ventil ne bi nenehoma vrtel sem pa tja, ima nastavljeno neko območje temperature, v kateri regulacija ne naredi popravka. Tovarniško je to 0.6 stopinje

S3.8
Nastavitev pove kako intenzivno regulator korigira položaj
mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni krajše pomike,
večja vednost pa daljše pomike mešalnega ventila.

S preprostimi besedami: Ko regulacija ugotovi potrebo po odprtju ali zaprtju ventila, se mešalni ventil obrne za majhen korak, nato pomeri temperatura. če premik ni dovolj, se spet obrne za majhen korak in tako dokler ni dosežena želena temperatura. Če bi ta korak bil prevelik, bi lahko sprememba bila prevelika, kar bi lahko privedlo do nenehnega odpiranja-zapiranja okrog želene temperature.


S3.9
Nastavitev pove kako pogosto regulator korigira položaj mešalnega
ventila. Manjša vrednost pomeni redkejše, večja vrednost
pa pogostejše popravljanje lege mešalnega ventila.

S preprostimi besedami: spreminja se hitrost regulacije.

S3.10
Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižnega voda
na delovanje regulacije mešalnega ventila.

S preprostimi besedami: nastavi se "kako močno" se mora ventil odpreti, da se popravi spremeba temperature dvižnega voda
Hvala ti homer.
s preprostimi besedami:......vse to je za profiče :-)
Ja colin!
In če nebi bilo homerja bi si lahko seltron samo ogledovali. Big Grin
Problem ni v Seltronu ampak v monterjih, ki enostavno samo zmontirajo in pokasirajo potem je za njih rešeno. Torej smo uporabniki prepuščeni samim sebi glede nastavitev. Noben monter pa ne vrne denarja, ker nečesa ni dovolj dobro opravil. On je zmontiral stvar nekako deluje in adijo. Mu ne moreš dokazati da ti je slabo naredil.