Zdravo
WDC 10B,zanima me kam se poveže kontakt 23,24-X,R1 na peletno centrometalEKO-CK P30+CM Pelet-set 35 sicer parameter S5.2.
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Rele R1 je namenjen krmiljenju oljnega gorilnika (plinske peči, TČ, .....)
Če te prav razumem, bi ti rad s tem vklapljal in izklapljal peč na pelete.
Če je to možno moraš preveriti v dokumentaciji peči.
Četudi je morda možno, pa je vprašljiva smiselnost, saj se potem lahko peč večkrat na dan ugasne, kar pa pri peči na pelete ni smiselno, ker je pogoj za normalno delovanje konstantna temperatura peči.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Še nekaj me zanima.
Ko nastaviš parametre na regulaciji se pravi dnevna/nočn temperatura ali
moraš te parametre nastavit tudi na sobni enoti ali se zadeva nekako
sinhronizira?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Urnike nastaviš na regulaciji, temperature (dnevno in nočno) pa nastaviš na sobni enoti.
Sobna enota je sinhronizirana z regulatorjem, saj upošteva nastavljene urnike, po drugi strani pa z izbiro željene temperature krmiliš regulator.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Dej mi še neki ni jasn. Pri sedajšnemu sistemu mi je sobni termostat ugašal
črpalke ko je bila dosežena sobna temperatura. Ali pri wdc črpalke skoz lafajo
oz v parametrih sem zasledil p2.4 kaj pomeni če nastaviš na 1 oz 2?
Kaj pa pri izbranem časovnem programu?
Lep dan še naprej
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Normalno črpalke delajo vedno kadar je minimalna potreba po ogrevanju.
Izklopijo se šele, če je v prostoru sobna temperatura presežena.
To je "standardni način" S2.4 = 1
Če parameter S2.4 daš na 2, ti bo delovalo kot si imel do sedaj in se bo črpalka vklapljala s sobno temperaturo. Torej ON OFF način, kar pa pomeni da zgubiš prednosti zvezne regulacije, kjer se temperatura dvižnega voda prilagaja potrebam.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Hvala za odgovore.
Zdaj pa še ena okoli tipal. Mam viška navadnih pt1000 tipal nimam pa naležnih.
Ali lahko le te uporabim za merjenje mešalnega voda in ga namontiram
direktno na cev ali je boljše uporabit naležnega?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Lahko uporabiš tudi "navadna" tipala.
Malo se boš moral "poigrati" z montažo .....
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Zanima me, ali lahko tipalo dimnih plinov priklopiš na WDC20, ker na seltronovi spletni strani piše, da delujejo z regulatorji tipa TK10 in TK20. Ima namreč še eno prosto mesto in sem mislil, da bi ga gor priklopil, ker sem si zmontiral še eno peč na drva.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Lahko!
Sklepam, da je tipalo enako, vseeno pa preveri na Seltronu.
Preveri tudi, če je tipalo dimnih plinov možno v hidravlični shemi, ki jo uporabljaš.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Kje pa lahko to preveriš? Iz 401 (peleti) sem sedaj prestavil na 401C, ker ima več varnostnih mehanizmov za kotel na trda goriva. Tipalo bi si zmontiral zato, da bi videl, koliko je lahko loputa dimnika zaprta oz. odprta. Temperatura naj bi bila med 160 in 200 stopinj. Lahko se motim.