Torej gre za adaptacijo kopalnice v starejšem bloku?
Če je tako izvedeno v novogradnji, je investitor dolžan opraviti tehnični prevzem pred pričetkom izročanja stanovanj kupcem. Brez tehničnega pregleda in izdanega uporabnega dovoljenja stanovanja ne smejo biti vseljena.
Po drugi strani pa, kot so ti že povedali - ne vidim kake velike panike pri detajlu. :roll:
Res ni povsem običajen, pa spet ne tasko faljen. Na vsake 2 leti zamenjaj gumico na dotoku vode v stroj, pa včasih preveri objemko na izpustu v odtok.
Če je vse kolikor toliko "normalno" narejeno, nima bit kej! 8)
Se pravi fida ni. Ali imaš avtomatske varovalke ali je še klasika.
Sem prebral napisano - kar je je, tako kot je že povedano. Ni neka huda nevarnost, vendar - obvezno vgradi ali fid za celo stanovanje ali pa vsaj kzs za tole vtičnico (in tudi za kopalnico bi ga moral imeti). Ker če ti tole zalije voda (roko na srce, verjetnost za to je minimalna) varovalka zlepa ne bo izklopila. Če pa montiraš kzs ali fid, potem se ni za bati da bi nenadoma stopil v vodo in bi te zrukalo. Lahko pa pripneš še sliko elektro omarice.
Glede meritev pa - načeloma bi tako ali tako moral meritve opraviti, ampak ker ni nadzora, nihče tega ne dela. Lahko se pa z meritvami najde morebitne napake in kar je najvažnejše - spodoben merilec bo tudi vedel svetovati kaj je treba narediti, da bo zadeva varna. Na zs ti pa lahko tudi ponudbo za meritve pošljem.
Poleg varovalk navadno piše, katera je za kaj. Če imaš levo ali desno še prostor (s slikce ni razvidno) za širino vsaj ene varovalke (in ima v trenutni postavitvi kopalnica svojo varovalko), potem to varovalko nadomestiš s 30 mA KZS-jem ustreznega nazivnega toka (jaz imam za kopalnico s pralnim strojem 10A).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/zgradbe_in_industrija/ASTI/Stran_25_31.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/S ... _25_31.pdf</a><!-- m -->
stran 26 , KZS-2M
Tole se mi dozdeva kot enofazna zadeva, zato se lahko doda tudi enofazni fid (omarica ima skoraj zagotovo 8 mest). Drugače pa kzs ali dav, se pa dobijo tudi takšni ki so v velikosti ene varovalke in ne rabiš dodatnih prostih mest.
Skratka priporočam predelavo.
KZS in FID ne bo deloval, če je inštalacija izvedena le z dvema žicama (v vtičnici je takrat povezana nula in zemlja), razen, če se inštalacija predela na tri žično (nula,faza in zemlja). Če te ni strah :twisted: , potem izklopi varovalko za pralni stroj :!: , odpri vtičnico in poglej, če je priklopljena na tri ali dve žici. Če je na treh žicah, potem vgradi FID (ščiti celotno stanovanje) ali KZS (zaščiti le del inštalacij).
Če praviš, da je to nova kopalnica, se zmeni z izvajalcem, da ti zadevo sanirajo (vtičnico prestavijo višje + nove ploščice).
Drugače pa se na tvojem mestu ne bi pretirano sekiral, saj, če bo malce puščalo, bo voda tekla na tla, če pa bo voda špricala, pa ne bo špricalo direktno po žicah, zaradi minimalne špranje med vtičem in vtičnico. Tako, da postavi pralni stroj do zidu, da ne boš vedno gledal 'kiks'. :mrgreen:
Se pa presneto motiš. V primeru ničenja (dvožične povezave) te ravno fid obvaruje v primeru da gre kaj narobe. Ker ravno v tem je štos fida (30mA). Ne glede na vezavo - se dotakneš faze in če ni fida, te spoha. Če fid je, izklopi in gane zanima ali je v vtičnici še ozemljitev ali karkoli.
Samojed Napisal:Se pa presneto motiš. V primeru ničenja (dvožične povezave) te ravno fid obvaruje v primeru da gre kaj narobe. Ker ravno v tem je štos fida (30mA). Ne glede na vezavo - se dotakneš faze in če ni fida, te spoha. Če fid je, izklopi in gane zanima ali je v vtičnici še ozemljitev ali karkoli.
Deluje, že, deluje, ampak prinaša pa tudi nezaželjene izklope.
Ravno v temi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=13091]FID stikalo vs ničenje[/url] si rekel:
Citat:Problem lahko nastane edino pri kakšnem PS ali bojlerju, kjer vodovodna napeljava lahko predstavlja ozemljitev in pride do uhajavega toka
Še malce teorije, na koncu je opisano delovanje FID stikala pri ničenju:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektronikunichr("46")si/phpBB2/viewtopicunichr("46")php?p=364103[/url]
Dober spomin (ali pa iskalnik) . Res je, vendar kot piše ima cevi itd ozemljeno. To so nekje morali priklopit in če nikjer drugje niso (v primeru ničenja) so priklopili na nulo in zato uhajavih tokov ne bo, ker bo vse na istem potencialu.
Sicer smo pa že malo zašli s teorijami, saj sploh ne vem kaj je izvedeno. Naj napiše lokacijo pa bo eden usput uletel pa mu svetoval oziroma naj poišče električarja ki mu bo vsaj kzs vgradil.
Fid bi bilo v vsakem primeru smiselno dograditi.
V sami kopalnici pa, za miren spanec - bi stopil do kakega "pleksy" mojstra. Ta bi mi iz odpadkov naredil en tak L kotnik, ki bi ga prilepil med vodo in elektriko. 2mm pleksy je dovolj, širok kakih 6cm - da ne moti preveč.
Potem lahko voda tudi šprica na ta del, pa ne bo prišla do vtičnice. :wink:
10min dela, En pir ali kava za mojstra, ter mirno spanje.
Sedaj ponovno štemat in prestavljat mislim da nima smisla, pa če tudi, ne bo štrom dosti dlje od vode in posledično, če BI fino špricalo, bi spet bil problem!
Mnogo preveč filozofiranja zaradi ene "šlampasto" izvedene vtičnice.
Vse kar je bilo rečeno: FID, KZS,neki ščitniki, ....... je sicer fajn, a tudi brez vsega tega, se ne bo nič zgodilo.
Vprašanje ........zavarovalnice
Zaradi te vtičnice zagotovo ne bo kakšnega škodnega primera.
Požara ne bo, električnega udara pa tudi ne.
Če pa bo koga ubilo, pa to ne bo zaradi eventualnega curljanja vode, ampak kvečjemu če je kaj narobe zvezano v vtičnici, ali ne zvezano (zaščitni kontakt), oziroma če je rumeno zelena žica kjerkoli prekinjena in bi znotraj pralnega stroja prišlo do preboja proti ohišju. Pa tudi za to bi moral biti izpolnjen še kakšen pogoj .... Npr, da si bos na mokrih tleh, ali pa da si v banji polni vode in se dotikaš vode. Za slednje (da lahko iz banje dotikaš pralni stroj), pa pomeni da celotna kopalnica ni izvedena v skladu z normativi.
Pozdrav.
Kaj pa če je vtičnica oz. doza s priključki v zidu takoj za cevjo na drugi strani stene....tako da je med priključkom in cevjo cca.10cm stene. Je tako lahko ali je lahko kak problem če spusti cev?
Hvala za odgovor.
Lp
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.