Mislite ali veste, bi rekel Jonas.
Glede na položaj plastične rozete in vodovodnega priključka so garant delali po domače. In po pravilih službe takale vtičnica (čeprav s pokrovčkom) nima kaj delat 10 cm od vode. V teoriji bi dopustil edinole dozo za fiksni priklop kabla.
Preveri, ali imaš vsaj FID (30mA) ali KZS za kopalnico.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/gradnja/instalacije/nacrtovanje-elektroinstalacij">http://www.slonep.net/gradnja/instalaci ... instalacij</a><!-- m -->
Pozdrav!
Kot izvajalec strojnih inštalcij skoraj vedno naletim na to težavo. Vrstni red izvedbe podmetnih inštalacij pri novogradnji si sledi v redosledu; odtok, dotok vode in nato elektrika. Električar ima možnost odmika od ostalih inštalacij. Bolj zapleteno je pri adaptacijah. Dejstvo pa je, da se lahko vtičnica pomakne za dvajset centimetrov vstran od vode, ampak to je še zmeraj blizu. Če pride do okvare na pritoku vode, teh dvajset centimetrov ne pomeni nič. Zato izvedei varovanje s fid-stikalom, kot so ti že svetovali!
lp
Peter
Avir d.o.o.
Homer Napisal:Čisto po predpisih najbrž ni, ampak kaj bi se lahko zgodilo?
Poči dovodna cev in zalije vtičnico = FID zabriše ven
Poči odtočna cev in zalije vtičnico = FID zabriše ven
Lahko si brez skrbi .....
Kaj če so FID-i pri ga.Dimic?
Kot so napisali. Preveri fide, kzs... Najbrž pride elektrika do vtičnice z vrha. Kaj ko bi višje naredil še eno vtičnico, to pa blindiraš.
Nekoč so bile kopalnice brez vtičnic. Imele so fiksne priklope, pri ogledalih pa 6A vtičnico. Vsi pralni stroji so na vtikače, tako da za nekoga ki nima pojma in orodja bo spet problem priklop pralnega stroja na fiksno dozo
Tako bom rekel......
Če je instalacija v bloku, naj bi imel tudi tehnični prevzem.
Ga je imel?
No, če je, potem bi moral saj minimalno zadovoljiti predpise.
To pa zajema tudi zaščito pred el. udarom v kopalnici.
Kakšna zaščita je bila izbrana ne vemo, kot tudi ne vemo, kakšna je vodovodna instalacija v kopalnici (kovina ali plastika), izenačitev potencialov itd.
Zato je filozofiranje odveč.
Načeloma kaj hudega ne more biti:
-ohišje stroja je preko zaščitnega kontakta vezano na ozemljitev. Ravno tako vodovod (v primeru kovinskih cevi), ali pa vsaj priključki.
- tok bo stekel med vodovodnim priključkom in vtičnico in če bo dovolj velik, bo tudi izklopilo varovalko.
- če bo zalilo dozo bo tok stekel med fazo in nulo + zaščitni kontakt. Ravno tako bo ob dovolj velikem toku izklopilo varovalko.
Elektrika do vtičnice je napeljana po tleh pod tlakom.
Fida ni.
Ozemljitve radiatorskih in vodovodnih cevi so.
Upam, da bo vsaj za koga koristna tale tema, da ne gre v isti šmorn.
Samo še to: tehnični prevzem ??
Ni ga bilo, niti nisem vedel da mora biti.
Ali je dobro, da naredim vsaj tole:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/1/Storitve/Storitve-na-vasem-objektu/Meritve-elektricnih-instalacij-na-vasem-domuunichr("46")aspx[/url]
Kako je z zavarovanjem stanovanja, če gre kaj narobe in ni tehničnega prevzema.
Hvala vsem za informacije, mislim da bom kar rabil dobrega električarja,
da pogleda kaj je in kaj ni.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.