V delno vkopanem pritličju urejam dnevno sobo, ki ima dve zunanji steni iz skal, debeline 70 cm. Dodatno je na zunanji strani v vkopanem delu 30 cm debela betonska ojačitev, tako da je skupna debelina na tem delu cca. 100 cm.

V notranjosti sta obe omenjeni steni precej krivi - na vrhu sta 15-18 cm ožji kot spodaj. Zaradi tega ju imam namen izravnati s knaufom. Konstrukcija že stoji:

[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-6Jtrqc4j6A8/URdxrSOgxgI/AAAAAAAAA6U/SC59OPJrf6Q/s800/371unichr("46")1%2520Knauf%2520konstrukcija%2520dnevne%2520sobeunichr("46")jpg[/img]

Vprašanje je glede pravilne izvedbe potencialne izolacije vmesnega prostora.

Opciji, ki ju vidim, sta le dve:
  • A. Vmes položim stekleno volno in preko profilov nalepim parno zaporo od stropa do tal. Problem je, ker je v napoto konstrukcija spuščenega stropa in bom težko zaprl povsem do plošče.
  • B. Pustim prazno.

Pri opciji (A) imam dva pomisleka:
  • A1. Ali sploh lahko zagotovim dovolj dobro parno zaporo, da vlažni zrak ne bo vseeno nekako našel poti za izolacijo in kondenziral na hladnem zidu? Če ja, na kaj moram paziti?
  • A2. Če izoliram, bo masivni zid za knaufom in izolacijo ostal hladen in bo posredno še dolgo po začetku kurilne sezone hladil sosednje zidove - dobim toplotni most znotraj fasadnega ovoja. Ali bi to lahko povzročilo, da bi vlažni zrak kondenziral v kotih, kjer se izoliran zid konča?

Pri opciji (B) imam pa druga dva pomisleka:
  • B1. Ali ne bo po začetku kurilne sezone predolgo trajalo, preden se masivni zid ogreje?
  • B2. Ali se mi ne bo v votlini za knaufom zaredila kakšna golazen? Če mi pregrizejo stirodur na špaletah, teoretično lahko ob oknu noter pride vse od mravelj do miši...

Prosim za nasvet, da tole naredim prav!
#2
Citat:ki ima dve zunanji steni iz skal, debeline 70 cm.
Take stene ne moreš izolirati z notranje (tople) strani, ne da bi pridobil tvorbo kondenza na meji med izolacijo in kamnito steno.
Če si v stanju narediti parno zaporo z Sd več od 480, pa gre.

Ali ni možno odkopati zidu in na zunanji strani namestiti (izboljšati obstoječo) HI in toplotno izolacijo?
Nimam časa - sem v penziji!
#3
HI je zunaj top šit, če se smem tako izraziti:

[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-jw50QGE6ico/UOw6AcOQ54I/AAAAAAAAATw/CbQzYXJ-2dA/s800/127unichr("46")%2520Rezultat%252C%25205unichr("46")jpg[/img]

Okrog nje je pa 5 cm stirodura na preklop:

[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-sODx6NeIoG8/UOw6SZpi96I/AAAAAAAAAVw/CRZvC_IRhFk/s800/143unichr("46")%2520Polaganje%2520filcaunichr("46")jpg[/img]

Tisti meter, ki še fali do plošče, bo pokrila fasada. Razen debeline stirodura dvomim, da lahko še kaj bistveno izboljšam iz zunanje strani.

Parno zaporo z notranje strani seveda lahko nalepim, kot sem napisal pod opcijo A. Ampak problematični se mi zdijo stiki s stropom in špaletami pri oknu, ki so že obložene s knaufom. Na teh mestih se bojim prehoda vlage, zato sprašujem, kako to naredit pravilno, če se že lotim.

Citat:parno zaporo z Sd več od 480
Imaš v glavi ime kakšne primerne?
#4
- Si imel razlog, da si v začetku zamolčal teh 5 cm XPS na zunanji strani? Če malo pretiravam, sem naredil preračun možnosti nastajanja kondenza, ki ni uporaben, zaradi napačnih podatkov.
- Ali imaš še možnost debelino XPS povečati vsaj na 10 cm?
- Za tako dobro parno zaporo še nisem slišal. Možno jo je narediti iz več plasti komercialno dostopnih. Problem jih je ustrezno zalepiti. Sicer pa ob zunanji izolaciji ni več potrebna tako močna zapora.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Citat:Si imel razlog, da si v začetku zamolčal teh 5 cm XPS na zunanji strani?
Ah, veš da ne. Nisem mislil, da bo šel kdo dejansko kaj računat, pa se mi ni zdelo bistveno (enako kot HI, ki je tudi nisem omenil). Poleg tega je pa obloga le delna. Gledano z notranje strani, je ena stena obložena s stirodurom do višine 160 cm, druga pa v poševni liniji od 80 do 160 cm (pač klanec na zunanjem terenu. V istem nivoju se neha tudi tista 30 cm debela betonska ojačitev.

Glede na tako kolobocijo v sestavi si ne predstavljam, koliko bi sploh lahko zanesljivo računal. Že samo skupek skal je daleč od homogenega materiala. Potem pa še delna obloga iz betona in stirodurja. Pa vmes troslojno PVC okno 140x130, ki ima spet svojo prevodnost. Čez nekaj let bo zunaj prišla še fasada iz 15 cm grafitnega stiroporja - seveda le do nivoja terena. Mala nočna mora za izračun, a ni?

Če pa si že tako prijazen, bi me res zanimalo: kolikšno toplotno prevodnost si vzel za tak zid?

Citat:Ali imaš še možnost debelino XPS povečati vsaj na 10 cm?
Se bojim da ne. Pri najbolj vkopani steni so nad drenažnim nasutjem zdaj zabetonirane masivne zunanje stopnice, ki bi jih v primeru odkopa gotovo ogrozil.
#6
Citat:bi me res zanimalo: kolikšno toplotno prevodnost si vzel za tak zid?
Nisem računal toplotne prevodnosti, ampak možnost tvorbe kondenza.

Od zunaj navznoter: 5 cm XPS, HI, 70 cm beton (kamen), 0 do 15 cm zraka, ? steklena volna, parna zapora, 1,5 cm gips plošča:
- Za 0 volne tudi pz ni potrebna. Prevodnost bo 0,52 W/m2K. Temperatura betona bo pri zunanjih 0 C okrog 15 C, pri -12 C pa 10 C.
- Za 5 cm volne pz Sd >= 80 m, prevodnost 0,32, temperatura betona 9 (2) C.
- Za 10 cm volne pz Sd >=170 m, prevodnost 0,23, temperatura betona 6 (-2) C.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Ok, s številkami si potrdil, kar sem po občutku že vedel. Če dam izolacijo, potem tudi parno zaporo avtomatsko potrebujem - po možnosti čim boljšo. Vseeno hvala za računsko podkrepitev!

Zdaj pa bi se priporočal še za nasvet glede namestitve parne zapore. Pri mansardi mi je povsem jasno kako in kaj. Tukaj pa nisem prepričan.

Ali bi bilo dovolj, če bi jo dal po stenskih profilih od tal do profilov spuščenega stropa? To bi pomenilo, da bo 10-12 cm pod betonsko ploščo ostalo odprto. Kako bi tisto zaprl, še ne vem. Da bi jo dal še po celem stropu, pa verjetno ne bo šlo, ker je strop povezan med prostori in bi to potegnilo za sabo kompletno pritličje z ohoho preboji in zoprnimi prehodi.

Če bo prevelika znanost, raje ne dam nič izolacije.
#8
Citat:Kako bi tisto zaprl, še ne vem. Da bi jo dal še po celem stropu, pa verjetno ne bo šlo,
Vse štiri strani pz morajo biti zaključene (prilepljene) na drug parozaporni materjal, tako da prostor, kjer je nevarnost kondenza (med notranjo izolacijo in zidom) nima nikjer zračne (ali nizka parna ovira) povezave z notranjim zrakom. Ker imaš že narejeno konstrukcijo za gips na stropu in na steni, boš moral pz temu prilagajati. Ali jo toliko prerežeš, da jo spelješ z obeh strani stropnega profila ter jo lepiš na strop. Nato pa še režo prelepiš z zaplato folije. Lahko pa devaš trake nekaj širše. kot je razmak med stropnimi profili od stropa do tal, ter na stiku trakove medsebojno lepiš.
Citat:Da bi jo dal še po celem stropu, pa verjetno ne bo šlo, ker je strop povezan med prostori
Nad stropom imaš verjetno ogrevan prostor z izolacijo in talnim estrihom ter PE folijo med njima. To je že parna zapora, zato na spodnji strani stropa ne smeš dajati parne zapore.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Aha, se pravi bo ok, če zgoraj lepim na ometan betonski strop? Sem mislil, da je to premalo, ker omet pač ni parozaporni material in bi lahko švercal vlago za hrbet PZ in naprej do stika s hladno steno. Ampak verjetno to ni dovolj velika količina, da bi povzročila problem...

Citat:Nad stropom imaš verjetno ogrevan prostor z izolacijo in talnim estrihom ter PE folijo med njima.
Tako je. No, ni še narejeno, ampak bo.

Citat:To je že parna zapora, zato na spodnji strani stropa ne smeš dajati parne zapore.
Hm... A mi lahko tole malo obrazložiš, lepo prosim? Bi razumel, da ni treba. Da pa prav ne smem? Hipotetično: kaj bi se pa lahko zgodilo, če bi bil tudi strop zaprt?
#10
Citat:Da pa prav ne smem? Hipotetično: kaj bi se pa lahko zgodilo, če bi bil tudi strop zaprt?
Napolni plastenko z vodo, jo zapri in pusti nekaj let. Prav gotovo vsebina ne bo zaslužila imena voda. Isto se bo zgodilo s stropom, če bo imel z obeh strani parno zaporo. Vlaga je povsod prisotna in z dvojno parno zaporo jo zapreš, brez možnosti sušenja, zamenjave, ...
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Ok, razumem, kaj misliš. Hvala za razlago!
#12
Ti predlagam da opustiš idejo o notranji izolaciji, ker že imaš zunaj izolirano. Izgube bodo (5cm), ne bo pa problemov (tudi plesni zaradi izolacije skoraj ne bi smelo biti, če bo fasada OK izolirana). Stena na dotik pa tudi ne bo mrzla ker bo oblečena v gips. Glede na špalete in ostale dejavnike, pa itak parne zapore ne moreš zaključiti da bi bilo OK...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
Žerjavar zanima me, kje si dobil program za računanje tvorbe kondenza in če mi ga lahko posreduješ.Hvala
#14
Doma narejeno.

Velja za precej članov foruma, ne le zate:
" ali mi lahko .... Hvala" >>> Napačno!

Pravilno: "Ali mi lahko .... Prosim."
ko dobiš pa "Hvala!"
Nimam časa - sem v penziji!
#15
@aoven imam podobno situacijo pri seb in bom izvedu opcijo B. Ne bom kompliciral po nepotrebnem, glede na to da pride fasada... Bom pa na notrajn strani naredil police. Nekako tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.istrabiz.hr/photos/9617.jpg">http://www.istrabiz.hr/photos/9617.jpg</a><!-- m -->