Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Tudi ce bom komaj kupoval konec leta vem kaj wdc20 omogoča in tudi vem koliko je dela da bi taksno regulacijo sel delat sam s tipali in releji.
Strinjam pa se da glede na to si kupil regulacijo pricakujes da deluje tako kot mora in seltron bi to moral porihtat. Tudi sam ne vem kaksna presenecenja me cakajo ko bom sebi rihtal.
Lp
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@pisti
To ti je napisalo kot napako ali informacijo?
Si to zbrisal iz seznama napak?
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@Homer
to mi napise kot iformacijo sicer sem se ze navadil vendar vseeno brez veze da vsak dan brisem to info.
Fora mora bit nekje. Sem sel cez vse nastavitve vendar nikjer nisem zasledil kje bi lahko to nastavil.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@pisti
Pa ti poleg signalizacije naredi še kaj?
Ti morda v trenutku ko je temperatura presežena odpira mešalne ventile?
Si se morda kaj igral s kakšno drugo hidravlično shemo in tam spreminjal kak parameter (npr S5.12)?
Kakorkoli, verjetno ta napaka spada v tiste, ki jih mora rešiti Seltron s popravki.
Če drugih posledic razen javljanja napake ni, potem ta popravek lahko počaka konec kurilne sezone.
Omenil si SGC14....
Torej sončni kolektorji.
Ogrevaš z njimi zalogovnik ali jih imaš zgolj za sanitarno vodo?
Sprašujem zaradi tega, ker morda temperatura sanitarne vode naraste čez željeno temperaturo .... in morda to signalizira
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@ Homer
ne poleg signalizacije se ne zgozi nič drugega. Ventili in črpalke ostanejo na nočnem režimu.
Z kolektorji dogrevam zalogovnik ta pa potem sanitarno vodo. Sanitarno vodo mi segreva do 63*c, nato se črpalka ustavi za to skrbi WDC20.
Kar se tiče SGC 14 pa ga nisem še pogruntal. Sem pa opazil da je na tem forumu odprta tema za
solarni sistem in bom tam sigurno našel kaj da ga ukrotim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
No potem gre bolj za "lepotno napako" in lahko počaka konec kurilne sezone.....
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@ homer
ja, sej,to je tako čim bo konec sezone kurjenja se ne bom več spolnil da moram dati WDC pregledat.
Ko pa pride spet sezona kurjenja potem se pa spet spomnimo da nekaj ni delalo v prejšni sezoni.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Zanima me kako kej wdc20 deluje brez sobne enote?
Problem je v tem da nimam neke direktne povezave kurilnica mansarda mam pa
dva mešalna kroga.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Brez sobne enote, se bo WDC20 ravnal po zunanji temperaturi.
"Poigrati" se boš moral s parametri:
- P2.1 in P3.1 (strmina ogrevalnih krogov) Povišaji parameter, če je ob nižjih zunanjih temperaturah v prostoru prehladno in obratno
- P2.2 in P3.2 (vzporedni premik krivulje) Povišaj parameter, če je ob višjih zunanjih temperaturah v prostoru prehladno in obratno
Grobi napotek:
Talno ogrevanje < 0,6
Radiatorji > 1
Bolje izolirana hiša nižji parameter
Vseeno pa razmisli o kakšni možnosti povezave sobnega termostata, ker je regulacija potem veliko bolj natančna.
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@dule80
Brez sobne enote je veliko tezje nastaviti wdc20. Saj po nastavitvah deluje vendar nimas natancnosti, ki bi jo lahko imel z vgrajenim DD2+. Prihaja ti do pregrevanja ali podhlajevanja prostorov.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
ala za odgovore.
V kurilnici imam sedaj vec sistemov pa bi rad zreduciral in poenostavil zadevo
z wdc. Ogrevam dve etaži zdej kot sem že povedal v mansardi nimam neke
direktne povezave z kurilnico spodaj pa imam. Ali bi se dalo to potem zregulirat
z eno sobno enoto za obe etaži? V mansardi imam termostatske ventile
Lp
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Hu črko mi je pojedlo.
Hvala za odgovore
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ena sobna enota lahko krmili oba ogrevalna kroga.
Upam pa, da se zavedaš, da bo pač celotno ogrevanje odvisno od prostora, kjer je sobna enota in željah tistega, ki bo nastavljal to sobno enoto.
Če se izrazim po "bondovsko": Nikoli ne reci nikoli!
Vedno se najde način za speljati nek kabelček po hiši.
Če ne gre naravnost, pa gre po ovinkih: čez kak zračnik, pod robnimi letvicami, po fasadi, po stopnišču, skozi kako cev električne napeljave, cev telefonske napeljave, interneta, ...........
Malo poiskati, pa se najde možnost.
Če res ne najdeš možnosti povezave in imaš v mansardi termostatske ventile, ogrevanje pa je svoj krog, potem je bolje, da reguliraš zgolj glede na zunanjo temperaturo. Približno ti bo potrebno temperaturo dvižnega voda urejal WDC20, fino korekcijo po prostorih pa ti bodo popravljali termostatski ventili.
Spodnjo etažo pa reguliraš s sobno enoto
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Se pridružujem Homerju.
Tudi jaz sem pred leti nategoval dodatni kabel za sobni termostat.
Smešno je bilo videti dva termostata v istem prostoru eden zraven drugega vendar takrat nisem imel možnosti drugače regulirat posebej peč na drva in olje. Kabli so bili seveda nadometno.
Sedaj so kabli skriti in tudi samo en termostat imam DD2+.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Hvala za odgovore.
Kako pa ste na splošno zadovoljni z samo
regulacijo in koliko časa ste potrebovali
za nastavite parametrov da vam je sistem deloval?