#1
Torej pri gradnji mansarde sem naletel na problem. Prej so na podstrešju stale nosilne stene iz kvadrov , ki sem jih podrl ter nadomestil z ytong om. Vendar pa bi sedaj rad imel večji prostor, tako, da stene ne pride v upoštev prav tako, je moteč tudi steber, ki bi moral stati pod lego oziroma moral bi biti malo zamaknjen na levo ali desno, ker je ravno pod lego odtok.

Razmišljal sem v smeri, da bi iz pohištvenih cevi 100x100x5 zvaril konstrukcijo (menjalnik in s tem pridobil dragocen prostor. Stebri ob stenah bi bili skriti v mavčno oblogo.

Torej sedaj malo statike oziroma kakšno je stanje.
V spodnji etaži je nosilna stena vendar ne čez celo širino. plošča je monta.
V prilogi prilagam skico ter tudi realno sliko.

Lega je dolga preko 12m, naslonjena je na zunanje zidove ,ter na eno nosilno predelno steno, na 4m, tako, da je razpon brez podpornika 8m, dimenzija lega je 16x20.
kolenčni zid je visok 190cm, pod lego bo prišlo še 12cm izolacije, drugače vse skupaj 40cm.
Ravni del stropa bo maximalno 3,9m oziroma manj.
Kritina so Trimo alu paneli z izolacijo.

Prosil bi kakšnega statika, da malo preračuna, če bi moja kovinska konstrukcija držala.
oziroma odprt sem za predloge.

konstrukcija, ki bi jo zvaril je obarvana črno!

prilagam skico ter sliko
[img][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/nejkoo/gradnja/foto/20462973[/url][/img]
[img][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/nejkoo/gradnja/foto/20462975[/url][/img]


Priložene datoteke
.jpg   skica mansarda.JPG (Velikost: 52,36 KB / Prenosi: 2648)
#2
Moja dva menjalnika sta že v projektu, projektirali so jih tako, da bi v končni fazi v mansardi imel knauf škatle, ki bi skrile profil. Sam sem zadevo spravil v izolacijo v streho...

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/CL/2tXzNrL2/maj-avg10-089unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/CL/2tXzNrL2/maj-avg10-089unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/aw/3NmiVoHm/031020112092unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/aw/3NmiVoHm/031020112092unichr("46")jpg[/img][/url]
#3
Citat:bi iz pohištvenih cevi 100x100x5 zvaril konstrukcijo
Se bojim, da bo potrebna višina nosilca dvojna vrednost. Niso povedal obremenitve od snega (lokacija)?
Citat:Stebri ob stenah bi bili skriti v mavčno oblogo.
Ob kolenčnem zidu ne rabiš stebra. Nosilec nasloniš na kolenčni zid. Visok steber ob dimniku (?) bo treba pritrditi na dimnik, da bo horizontalno nepomičen. Steber bo postavljen na monta ploščo. Če pride ravno nad polnilo, se bo ugreznil. Bo treba z vrtanjem ugotoviti in eventuelno eno polnilo razbiti ter ga zapolniti z betonom. Spodaj mora biti nosilna stena.

Sem te prav razumel, da boš delal toplotno izolacijo kolenčnega zidu na notranji (topli) strani zidu iz bet.blokov?
Nimam časa - sem v penziji!
#4
Lokacija Laško, nekaj snega je Big Grin
profil lahko naslonim na lego na kolnčnem zidu? ker od lege do notranjega roba je samo 3cm in še to gol kvader.

Pri dimniku je spodaj sten, bom pa preventivno poštemal ter zabetoniral.

Se pravi, da morajo biti vsepovsod dvojne cevi?
ali mogoče ipe 150 ali 200?

Notranje stene bom izoliral! je to napaka!?
v prtličju kjer ni notranje izolacije, 10 let stara platična okna, se na zunajih stenah ( vogal, ob robu stropa) pojavlja ogromno plesni ter kondenza kljub zračenju.

Ali bom z notranjo izolacijo precej brcnil mino? sem prebiral ogromno glede tega ampak trenutno ni druge izbire.
Kajti sam nebom financiral fasade, prispevkov pa nebo Sad
#5
- Profil lahko nasloniš na kolenčni zid. Betonskemu bloku pod lego odštemaš vse razen zunanje stene, zabetoniraš posteljico in nanjo nasloniš nosilec.
- Pod stebrom ob dimniku mora biti zid. Plošča brez podpore ne bo vzdržala pritiska 1500 kg na tako majhni površini.
- Steber ob dimniku naj bo kvadratna cev 100 x 5 mm.
- Lomljeni nosilec je lahko HEA 160.
Obstoja tudi možnost, da je iz dveh pravokotnih cevi 40 x 100 x 5, ki objameta lego. Nad lego nazadnje vstaviš kos dolžine 30 cm in ga zvijačiš z ostalim delom. Na obeh koncih sta lahko cevi bližje skupaj. Na ta način imaš le 4 cm nosilec pod lego.
Citat:Notranje stene bom izoliral! je to napaka!?
Ni velika napaka - poleti bo klima več porabila, ker ne bo akumulacijske mase.
- Pri notranji izolaciji zunanjih sten pazi na dobro parno zaporo, da ne dobiš kondenza v izolaciji. Velja tudi opomba za klimo. Tako kot si zastavil, brez klime ne boš vzdržal.
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Žerjavar Napisal:Obstoja tudi možnost, da je iz dveh pravokotnih cevi 40 x 100 x 5, ki objameta lego. Nad lego nazadnje vstaviš kos dolžine 30 cm in ga zvijačiš z ostalim delom. Na obeh koncih sta lahko cevi bližje skupaj. Na ta način imaš le 4 cm nosilec pod lego

Tole mi ni čisto jasno! mi prosim narediš skico, kako bi to izgledalo!?
#7
Citat:Tole mi ni čisto jasno!


Priložene datoteke
.jpg   scan0001.jpg (Velikost: 30,1 KB / Prenosi: 2511)
Nimam časa - sem v penziji!
#8
najlepša hvala, zdaj mi je jasnoSmile
bi mogoče šlo tudi v tej smeri, da se uporabi spodaj kvadratna cev 100x5mm zgoraj pa se naredi takšna ojačitev kot si narisal v skico iz manjših cevi!?

bom malo premislil drugi teden pa v izvedbo
#9
Citat:bi mogoče šlo tudi v tej smeri, da se uporabi spodaj kvadratna cev 100x5mm
Močnejši nosilec je vedno možen.

Na koncih nosilca naj bosta cevi skupaj - razmak le za zvar.

Prirobici za vijačenje kosa cevi, ki se nazadnje vstavlja, naj bosta malo v konus. bo lažje vstaviti in še malo napeti. Če bo ob vstavljanju zračnost, bo ob minimalni obremenitvi takoj poves.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
nekako bomo zadevo rešili
prosil bi samo še za nasvet glede izolacije notranjih sten in sicer ali dam parno zaporo(pvc folijo) ali parno oviro!?
kaj bi bilo boljše?
Doma imam tudi 10 bal urse z alu folijo jo lahko uporabim za izolacijo stropa tudi če dam parno oviro!?
ali se bo vmes nabiral kondenz!?
#11
Citat:ali dam parno zaporo(pvc folijo) ali parno oviro!?
Parna ovira je smotrna samo za strop mansarde, če predvidevamo, da bo v določenem obdobju (čez 15 let ko otroci odletijo) nenaseljena, neogrevana in neprezračevana. Je treba preračunati, kako močna (Sd ?) ovira mora biti. V vseh drugih primerih parna zapora ni nič narobe.
Citat: urse z alu folijo
Ne poznam. Če je folija pz mora biti na pravem mestu = tik ob pz foliji.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
torej na stene lahko dam armirano alu folijo oziroma pvc folijo na strop pa bi dal parno oviro, bi bilo tako kaj narobe?
ali dam isto zadevo na strop ter stene?
#13
Ali to ni dovolj jasno?
Citat:ovira je smotrna samo za strop mansarde, če predvidevamo, da bo v določenem obdobju nenaseljena, neogrevana in neprezračevana.
Nimam časa - sem v penziji!
#14
mi je jasno ja, bom naredil tako kot si rekel, mogoče bom dal vsepovsod parno zaporo