#1
V kratkem bomo na novogradbji delali ostrešje pa me pa me mučita dve vprašanji kako je pravilno obrnjena paroprepustna folija (gladka -kosmata stran) in deskanje ali podeskati do konca v špici ali zaradi zračenja postiti kak meter nepodeskano. Mansarda bo bivalna, streha bo imela naklon 45 stopinj pokrito bo z zareznim bobrovcem z slemenjskimi zračniki po celi dolžini strehe.
#2
Paroprepustna folija sekundarne kritine ima kosmato (nepotiskano) stran navzdol in gladko (potiskano) stran navzgor.

Če boš imel nad mansardo spuščen strop (in s tem hladno podstrešje), potem desk ne daj do konca. Pusti vsaj kakšnih 30 cm na vsako stran slemena prosto. Deske tudi v poševnini razmikaj za 5-10 mm, da zagotoviš možnost izstopa vlažnemu zraku.

Svetujem tudi izvedbo zračnega kanala med kritino in deskami in s tem povezano prekinitev paroprepustne folije v slemenu. Na ta način dobiš povezavo med zračnim kanalom in hladnim podstrešjem:

[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-k2XTtiF1D5k/UOi-Nc83V4I/AAAAAAAAAKM/MaX8KymGpAA/s600/60unichr("46")%2520Prezra%25C4%258Devalni%2520kanal%2520v%2520slemenuunichr("46")jpg[/img]

Če je hladno podstrešje višje od enega metra, ne bi škodilo, če bi imel na eni ali obeh straneh v zidni špici kakšno luknjo za prezračevanje po dolžini. Čim nižje, tem bolje. Na ta način se hladen zrak prej spravi ven, ko se zjutraj ostrešje ogreva v soncu.
#3
... in dodatek gornjemu dobremu komentarju:
- če boš imel izolacijo do desk brez drugega zračnega mosta, uporabi deske širine 10 - 12 cm in deskaj v razmaku cca 5 cm
- če boš imel po celi liniji pod deskami zračni most (po njem boš navzdol tudi "spuščal" jutranji hladen zrak), širina desk ni problematična (ne pretiravati v širini zaradi zvijanja!), le med njimi pusti cca 1 cm zraka.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#4
Hvala obema za odgovore
Aoven tegale stavka ne razumem prav dobro:
Svetujem tudi izvedbo zračnega kanala med kritino in deskami in s tem povezano prekinitev paroprepustne folije v slemenu. Na ta način dobiš povezavo med zračnim kanalom in hladnim podstrešjem

Drugače pa imam namen izvest v predelu kjer bo bivalno zračni most z Agepan DWD ploščami, izolacija bo 20cm celuloza (Trendisol) spodaj pa agepan OSB kot parna ovira. V hladnem delu pa deske in paroprepustna Folija.Pa še nekaj ali je greh če agepan tudi prekrijem z paroprepustno folijo (ziher je ziher).
#5
Ne da se mi ravno skicirati, ampak s tistim stavkom sem mislil, da bi sestava ostrešja od zunaj noter bila taka:

1. kritina
2. letve
3. kontraletve
4. deske ali Agepan
5. špirovci

Točka 3 so kontraletve, ki potekajo v smeri poševnine (enako kot špirovci) in tvorijo zračni kanal med kritino in deskami. Med kontraletvami in deskami v poševnini pride paroprepustna folija, ki se (tako kot deske oz. Agepan) konča nekje 30-50 cm pred vrhom slemena. Tistih slemenskih 60-100 cm folije pritrdiš na vrh kontraletev in s tem dobiš povezavo dveh zračnih kanalov, ki jo prikazuje moja slika zgoraj. Slika je bila drugače narejena preden so namestili letve in kritino, zato se skozi špranjo na vsaki strani vidi ven, v okolico.

Da bi znotraj v poševnini uporabil Agepan kot parno oviro, pa nisem prepričan. Zakaj ne raje samo paroovirna folija (npr. Eko Natur), ki jo potegneš tako preko poševnine kot ravnega stropa (pod deskami, ki so verjetno nabite na škarje)?

Citat:ali je greh če agepan tudi prekrijem z paroprepustno folijo (ziher je ziher).
Če je greh, sem ga kriv [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-3-pokrivanje-strehe/11818]tudi sam[/url]. Kot praviš - ziher je ziher. Smile
#6
Za parno oviro je napisal da bo imel OSB agepan. Ne vem če je agepan proizvajalec ali produkt... Za moje osebno misšljenje je osb preslaba ovira, ker dvvomim da lahko narediš dobre vse spoje + sama plošča kot ovira meni ne leži... No, po drugi strani, sem itak proti uporabi ovire, in "forsiram" zapore. Samo celuloza ima itak svojo zapovedano "fiziko" Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#7
Verjetno je mislil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoproduktunichr("46")si/osb-plosce-prva-stranunichr("46")html]tole[/url]. Med karakteristikami je navedeno, da je plošča uporabna kot parna ovira. Ampak jaz je tudi ne bi dal. Raje Eko Natur folijo.
#8
Ja Aoven zračni kanal bo narejen tako kot si napisal Tudi OSB je mišljen tisti od Ekoprodukta tam je predstavljen kot parna ovira stiki bodo polepljeni z aerstop trakom:vrstni red kot je opisan ga priporoča Ekoprodukt in ga prakticira tudi v svojih hišah.